最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
自己家用的隔油沉淀池,用于預處理屠宰廢水(羊),。以前從沒設計過,,這是按張自杰先生編著的《排水工程》設計的,不滿足書中的“長深比≥8”,,會有什么問題嗎,?準備采用斜板隔油,但結構有些復雜,,有更好的隔油方法嗎?也請大家推薦好的隔油斜板,。請大家幫?,多謝!表面水力負荷,,1.5m3/(m2?h) 污水沉淀時間,,1.5h 最大設計流量,40m3/h 最大設計流量時水平流速,,2mm/s 沉淀池超高 0.4m 沉淀區有效水深,,2.25m 沉淀區有效容積,60m3 沉淀區長度,,11m 沉淀區總寬度,,2.5m
斜板沉淀池或隔油池,,因其高的效率以及小的占地優勢,常為設計師門所采用,。但是運行起來后,,往往因為不容易維護,產生斜管雜物淤積堵塞,,最后失去處理能力而報廢掉,,讓人不爽。各位達人請想想辦法,,采取些有效措施,,根除斜板沉淀池的這個弊病,!另:本人想設計一個斜管式隔油沉淀池,,請各位指點。進水為含少量水玻璃,,和硫酸鋁,,以及相當多的10號變壓器油的廢水,,廢水呈酸性PH5左右。表面負荷采用5m/h,,斜管上水深1m,,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,,以方便出渣,。
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05,;3. 池徑≥16m,;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h,;6. 池徑< 20m,,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,,一般采用周邊傳動的刮泥機,;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min,;8. 非機械刮泥時,,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m,;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的,。
初沉池之斜管沉淀池設計
各位同仁,,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,主要用來澄清,、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤),。查看了現有的圖籍,,那些沉淀池都是大型的,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似,。計劃做兩個4m×6m,、一個2m×3m的沉淀池,不知道誰有這樣的資料沒,?謝謝了
以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為水量太大,堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求,。我現在有點擔心,有那位朋友做過這方面的,,請不吝指教,。謝謝了!??!
請教大家一個關于沉淀池設計的問題: 我遇到一個題目,已給出生活污水的流量Q,,懸浮物濃度C,要求懸浮物去除率為E,,并可知其相應的沉降速度為u,,求平流式沉淀池的主要尺寸該怎樣求啊,?懸浮物去除率為E這個條件怎樣用呢,? 請大家幫下手啊?:handshake
正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,設計了12個泥斗分成2 排,,工程共有2個沉淀池,,共24個泥斗,每個泥斗用一條DN100的管排泥,,采用靜壓排泥,,每天要排泥一次,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間,。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,這樣會不堵,?要實現自動控制是否只有用電動閥,?
請教一下 知道了某個工程的日處理量,,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深,、h3斜管高度,、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,,這些h都好算,,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下,。
反應沉淀池分兩組,,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),有哥們說需要考慮一組停用的情況,,是這樣嗎,?如果考慮一組停用的情況,每組設計流量應為多少,? 謝謝
稀硫酸(10%,,水量較大),如果加石灰中和處理,,沉淀池里的硫酸鈣比較容易板結,,請教各位怎樣設計沉淀池排泥系統[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 編輯 ]
一造紙廠凈水處理工藝,處理水量為270立/小時,,初步估算每天產生污泥0.8噸,,設計一混凝沉淀池,需要有污泥處置,,需要采用帶隔膜壓榨功能的壓濾機,,求混凝沉淀池設計及污泥處理方法
三種沉淀池設計計算設計參數
沉淀池相關設計要點及適用條件(一)沉淀的概念
高效斜管沉淀池的設計選型指導 一、工作原理
幅流沉淀池的整流筒如何設計啊,,池子φ20×4.1 書上說開孔面積為過水斷面積的10%~20%,,那整流筒不是很大?過水斷面積是圓面積吧,?急救,!急救!
按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
隔油沉淀池設計
隔油沉淀池設計專題,,為您提供隔油沉淀池設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與隔油沉淀池設計 相關的專業交流討論,更多隔油沉淀池設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題