消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去對照參考,,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒,。 一,、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板,、墻體部位未封堵,。
在消防驗收中關于防火門,,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,,即18*21的防火門是否可以代替15*21的,? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),,那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告,?請指教。
現在的消防聯動是不是一定要有源輸出控制,,我看新的火警規范4.1.2條只是說主機電壓控制輸出應采用直流24V,,并沒有規定輸出控制的方式!我看當前好多廠家的輸入輸出模塊仍自帶有源,、無源輸出控制的兩種接法?。宽槺阍僬埥桃幌?,海灣8301輸入輸出模塊控制高電壓大功率消防設備動作時,,COM、NO連接繼電器線圈控制被控設備,,屬于有源輸出控制還是無源輸出控制,?請大神指教!
我看到大多消防聯動時都用多線制的,! 為什么不用模塊呢,?那樣不是省很多線,我施工方便,! 難道是沒有相關功能的模塊,?////
最近有個工程,地下與地上都只有普通的通風系統,,無排煙系統在圖集07K103-1 消防聯動一章(常用防火閥,,排煙閥的控制關系)里寫了聯動關系但一般的通風系統應該是非消防電源供電,火災確認后會切斷那么是不是就不需要消防聯動來關閉這些普通的通風機了呢,?我看過很多圖都沒說,,一般都只強調了防排煙系統的控制。請教下大家
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,,也就是土建驗收的時候,,項目消防工程要完成到什么程度,,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,,萬分感謝,。
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
北京獅島SD2210消防聯動主機,SD6114LK專用聯動模塊(消防泵和噴淋泵)一直報故障.線路不短路不接地,,說明書是3根線.啟動.回答.和公共.實際現場接的兩個線.啟動和公共(以前可以啟動的) 聯動子站的接線端子一組有10V多電壓,,有一組沒有.問師傅們:聯動子站的接線端子上應該有電壓存在嗎?我應該從哪幾方面查找問題?謝謝
各位專家,,建筑物主要出入口的門禁系統如何和消防聯動呢,?有的說是在每個門口的門禁控制器,有的說是切斷門禁系統的總電源,,哪位專家知道規范咋寫的,?如果畫圖?一個控制模塊,?還是其它辦法,。。,。,。。
如圖,,有路邊一排4個項目,,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用?,F(xiàn)在AC已建好,,BD未建,C趕驗收交樓給業主,,A不趕時間的,。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收,?
五層中學宿舍 單層2015平方做了自動報警系統 是不是必須得做消火栓聯動問了做水的說好像用的自來水供水的 沒有消防水泵誰能告訴我下 什么情況下有消防水泵 什么情況下沒有什么情況只用作火災自動報警而不用和消火栓聯動呢告訴我哪個規范也行 我自己查查 看了火災自動報警系統設計規范 看不明白
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,,消防平面布置圖、系統圖,、控制原理圖,、聯動關系等均有詳細介紹,。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27
請問圖紙中報警線連接強電箱的用途是什么,?先謝了
在圖集10D303-2常見電機控制電路圖(2010合訂本)中,,這句話:“4.接線端子圖中,,至消防中心聯動臺的電纜作用為聯動臺直接手動啟、停風機,?!边@樣的接法是否違反了火災報警規范:“排煙風機,消防泵等需要手動和自動控制”,?反饋信號又是怎么反饋的,?麻煩各位看看。
跪求:由于設計圖紙說明不清楚,,配電廠只做2個手動啟動停止按鈕,,風機控制是KBO(CPS)-12C/10/06M基本型,這個能否直接消防聯動啟動停止,,接線接KBO的幾號接線端
按照住房和城鄉建設部,、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查,、驗收工作職能移交工作,,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核,、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,,其他地區的情況大同小異,大家可作參考,。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,,本次移交的主要是建設工程消防設計審核,、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,,小編從培訓現場帶回重點內容,,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收,?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),,有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,,竣工后申請消防驗收:
消防聯動驗收
消防聯動驗收專題,,為您提供消防聯動驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防聯動驗收 相關的專業交流討論,,更多消防聯動驗收相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子