  • 消防聯動系統及其控制系統

    消防聯動系統及其控制系統 有助于大家學習

  • 消防聯動系統的檢測方案

    檢測方案 (一)火災自動報警系統檢測流程 1.火災自動報警控制器及聯動控制器的安裝位置,,左、右,、后三面的維修距離及正面的操作距離,。 2.火災自動報警控制器及聯動控制器的內部接線,電源線及接地線的狀況,。 3.控制器的功能檢測:自檢功能消音,、復位功能,故障報警功能,,火警優先功能,。

  • 關于消防自動系統的一些問題

    1、火災自動報警系統是2點確認火災,,還是2類確認火災,。有沒有具體的規范要求?2,、在一個區域,,有可能產生可燃氣體,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,,有沒有具體的規范說明,?自己找了半天沒有找到相關說明,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙

  • 門禁系統如何與消防聯動

    各位專家,,建筑物主要出入口的門禁系統如何和消防聯動呢,?有的說是在每個門口的門禁控制器,,有的說是切斷門禁系統的總電源,哪位專家知道規范咋寫的,?如果畫圖,?一個控制模塊,?還是其它辦法,。。,。,。。

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 關于消防聯動空調系統的問題

    在火災自動報警系統設計規范中有如下幾條是涉及到空調系統的:6.1.1 消防控制設備應由下列部分或全部控制裝置組成:6.1.1.4 防煙,、排煙系統及空調通風系統的控制裝置,; 6.3.9 火災報警后,消防控制設備對防煙,、排煙設施應有下列控制,、顯示功能: 6.3.9.1 停止有關部位的空調送風,關閉電動防火閥,,并接收其反饋信號,; 本人對空調系統不甚了解,有以下幾個問題想請教各位專家:1,、“停止有關部位的空調送風”,,有關部位是哪些部位?空調送,、回風,,也是按防火分區設計的啊,!2,、空調送風怎么停,是用模塊聯動控制嗎,?在防排煙系統中,,防排煙風機可以靠防火閥連鎖停止,也就是防火閥達到溫度自行關閉并斷開防排煙風機的動力回路,,空調機組是不是也可以這樣控制,?

  • 空調系統消防聯動的問題

    規范講6.3.9 火災報警后,消防控制設備對防煙,、排煙設施應有下列控制,、顯示功能:6.3.9.1 停止有關部位的空調送風,關閉電動防火閥,,并接收其反饋信號,; 我想問一下:相關部位是指那里的防火閥,。機房、防火墻的都要必須聯動嗎,? 空調系統的風機和空調機組的運行是怎么關閉的

  • 火災自動報警及消防聯動系統布線與配管

    火災自動報警及消防聯動系統布線與配管

  • 底層車庫的干式系統消防聯動

    底層車庫的消防沒設火災報警系統,請問干式系統的聯動應怎么解決,加速排氣裝置的啟閉信號各怎么連接?是一定要設一火災報警器才能解決此聯動問題嗎?

  • 消防聯動系統使用過程中的問題

    小弟是學機械制造專業的,我們公司正在建設一條半導體生產線.消防聯動系統全部是海灣公司的.由于我從事的是安全崗位,所以說這套系統以后的使用及維護靠我一個人,請教各位前輩,這套系統使用起來復雜嗎?還有,對于消防聯動系統,容易出故障嗎?如果出故障,一般是發生在哪些地方,我只有一些基本的電工理論知識,若是維修起來,難度大嗎?

  • 火災自動報警系統與消防設備聯動系統的配合

    火災自動報警系統與消防設備聯動系統的配合

  • 江蘇某大型商場消防報警聯動系統施工圖

    圖紙簡介: 江蘇某大型商場消防報警與聯動系統及施工圖圖紙內容包括地上四層消防報警平面圖,,屋頂消防報警圖以及地下一層消防報警圖 投稿網友: feimao17

  • 建筑消防電源配置及線路電壓降對聯動系統的影響

    建筑消防電源配置及線路電壓降對聯動系統的影響 2005-8-12 鄧禮揚 摘要:文章通過工程調試實例,分析說明了聯動系統電源設置及線路電壓降對消防聯動系統的影響,并提出了解決問題的措施,。關鍵詞:消防聯動 電源 電壓降 導線內阻 接點電阻 電磁脫扣 隨著我國社會經濟的發展,,各類大型建筑和高層建筑越來越多,在這些建筑里,,火災自動報警及消防聯動系統是必不可少的設施,。施工調試中發現,當建筑規模大,、樓層高,、線路長、消防設各用電量大時,,消防聯動電源未能合理配置和控制線路的線路電壓降的影響,,容易導致末端電壓不能啟動消防設備。而這些在工程前期,,又未能引起有關人員的充分注意,,直到在工程后期的調_試階段,才發現問題的嚴重性,,這時再想方設法采取各種補救措施,,不僅費工費時,而且得不償失,。在火災自動報警及消防聯動系統的設計中,,消防聯動控制設備的動作電源設置的合理性、可靠性至關重要,。當火警被確定后,,著火區域及相鄰區域的防排煙設施、防火門,、防火卷簾門等接到動作指令應能迅速準確動作,。動作電源電壓應為DC24V。電源配置是指在消防聯動柜內裝設一套

  • 消防,!火災報警系統聯動技術討論

    《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,,除應采用聯動控制方式外,,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,,控制器發出指令給受控設備動作,!2除上述說的消防水泵、防煙,、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置,?比如防火卷簾

  • 消防報警系統聯動的幾個問題請教,?

    1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢,?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作,? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,,壓力開關能聯動氣泵嗎,?多線聯動盤能遠程起泵嗎,? 謝謝指教!

  • 請教消防報警及聯動控制系統

    關于消防報警及聯動控制系統,。圖紙配線說明是消防回路線,、事故廣播線、直接泵采用BVR1.5MM2,;電源線為BVR4MM2,;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1,、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線,?2、到光電感煙探測器,、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線),、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警,、水流指示器報警,、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3,、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是,? 上訴是一個線出來的大致情況,,請前輩指教!

  • 消防自動報警系統另類聯動的探討

    隨著電視監控系統技術的發展,,可靠性,、實用性大大增強,普及率愈加廣泛,,那么,,1,、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動?2,、聯動會影響消防自動報警系統的可靠性嗎,?3、應該如何聯動,?4,、需要如何規范聯動接口?

  • 火災自動報警系統與聯動系統應用

    我覺得不錯的資料,,希望能給需要的人帶來幫助~~呵呵[ 本帖最后由 wangzhuyang 于 2012-3-9 10:47 編輯 ]

點擊加載更多

消防聯動系統

消防聯動系統專題,,為您提供消防聯動系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防聯動系統 相關的專業交流討論,,更多消防聯動系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度