論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,,消防平面布置圖、系統圖,、控制原理圖,、聯動關系等均有詳細介紹,。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27
04X501--火災報警及消防聯動
末端需要雙電源切換的設備有哪些 我還沒做過這個 別人問我的 我只知道 消防水泵需要末端互投電源 請大家幫?回答這個問題 謝謝
請教大家這張系統圖中,消防接線箱至各設備的管線規格應是什么,?謝謝,。
《火規》中消防水泵,、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置,。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,,控制器發出指令給受控設備動作,!2除上述說的消防水泵、防煙,、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置,?比如防火卷簾
下載后覺得有用,幫忙頂一下,。
十一層住宅,地下一層設防排煙系統了,,沒有噴淋,,現在聯動了風機,強啟,,強切,,消防栓,還有電梯,,還需要設置什么,?消火栓旁用設置消防電話插孔嗎,?
一個區域范圍的消防聯動的資料
發一個火災自動報警和消防聯動控制的動畫演示
火災報警聯動消防報警原理演示(flash),適合從事消防專業人員學習,很形象可以去這里下載;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390894
火災報警聯動消防報警原理演示(flash),適合從事消防專業人員學習,,很形象http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390894
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化,、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,,火災的危害性越來越大,。由于高層建筑的特點,一旦發生火災,?;馂穆?延迅速,人員疏散困難,。如果僅靠消防人員人工災火,,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火,。因此,,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解,。 一,、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵,?!陡邔用裼媒ㄖO計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4,。6,。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕?!庇纱丝磥?,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,,因為,,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
有一建筑可以暫定為塔式住宅樓(二類建筑),,樓梯形式為剪刀梯。按規范要求得在消防電梯與封閉樓梯合用的前室里設置探測器(單獨一個探測區域),這樣的話是否每層都要設置探測器,?能不能隔幾層設置一個,?還有是否需要每層都要設置燈光顯示裝置?可否幾層串起來算一個回路,?還有每一層都要設置短路隔離器,?好浪費哦。還有就是點數是怎樣計算的,?啥叫點數?
剛出來混,,就碰到一個工程,要把電視監控和消防聯動起來.即消防系統的探測器發現火情后通過控制模塊把信號傳給電視監控系統的報警單元. 可是消防的控制電壓都是24V;電視報警單元常用于接受門禁系統的信號,一般是5V.現在雜整??????
火災報警與消防聯動控制系統的設計與施工
看了一些設計院的圖紙,,消防泵,、噴淋泵、風機等大型重要設備控制柜連了一個總線模塊,,且還有一路手控線從直接控制盤與控制柜相連無模塊,。。,。本人糾結在是否需要總線模塊,??,?舉海灣與北大青鳥產品為例說明: 海灣,,只需要一路直接控制盤里的手控線與設備控制柜相連,要實現設備自動控制,,直接控制盤與報警控制器相連,,根據控制器編寫的聯動關系實現自動控制設備。,。,。北大青鳥,只需一路手動控制盤的手控線與設備控制柜相連,,中間加了個多線模塊,,對設備的自動與手動控制海灣原理類似。,。,。當然加總線模塊控制設備也行,但是有這個必要嗎,?,??還是設計人員只是想表達火規5.3.2條規定的意思:5.3.2 消防水泵,、防煙和排煙風機的控制設備當采用總線編碼模塊控制時,,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置,。
近年來,我國消防事業的蓬勃發展和計算機及現代通訊技術的引入,,使消防設施的自動化,、智能化水平不斷提高,消防技術實現了火災自動監測,、自動報警過程,。火災自動報警及消防聯動控制系統已廣泛地應用到了建筑防火中去,,為及時發現和撲滅初期火災,,保護建筑物內人身和財產安全發揮了重要作用。 怎樣才能使火災自動報警及消防聯動控制系統在防火工作中發揮巨大的作用,,這就取決于火災自動報警及消防聯動控制系統的設計和施工,,其中設計尤為重要。設計人員在進行火災自動報警及消防聯動控制系統設計時,,一般是根據建筑物的實際情況,,遵循現行國家標準《高層民用建筑設計防火規范》、《建筑設計防火規范》,、《火災自動報警系統設計規范》等消防法律法規進行設計,,但對于火災自動報警及消防聯動控制系統主機的配置,設計人員一般都不會進行詳細的設計,。主機的配置大多數都是由廠家提供的,,而廠家不太了解現場,往往根據經驗來配置,。因此可能會導致配置達不到要求,,造成地址容量不足、電源容量不
◆火災報警控制器是火災自動報警系統的控制中心,,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,,同時完成相應的顯示和控制功能。 如下圖所示,,從正面看,,火災報警控制器共包含四大部分:系統狀態指示燈、液晶顯示屏,、打印機和控制器操作鍵盤,。 1.系統狀態指示燈 系統狀態指示燈的作用是顯示主機狀態。每個指示燈旁邊都應有相應指示功能的標注,,比如火警,、故障等等。當系統存在這些狀態時,相應的燈就會點亮,,反之,,就處于熄滅狀態。指示不同狀態的指示燈顏色應作區分:紅色指示火災報警狀態,、監管狀態,、向火災報警傳輸設備傳輸信號和向消防聯動設備輸出控制信號;黃色指示故障,、屏蔽,、自檢狀態;綠色表示電源工作狀態,。 2.液晶顯示屏 液晶顯示屏會顯示系統狀態的詳細信息,。例如火災報警狀態,系統狀態指示燈僅通過點亮火警燈來告知相關人員有火警信息,,但看不出有幾個火警,、具體發生在哪些部位,、何時發生的,。以上具體信息在液晶顯示屏上會詳細顯示。 3.打印機 系統中發生的所有事件,,除了可以用系統狀態指示燈指示狀態,、在