建筑滅火器配置設計規范
建筑滅火器配置驗收規范,,很好的一本資料
我這里有2005版的建筑滅火器配置設計規范,,和朋友們分享
上海市消防局滬消發[2002]37號《關于規范建筑滅火器配置的通知》,;我在作設計的時候,,關于滅火器的部分有了這樣的一個問題,,就是沒有這個文件,,如果那位高人有這個文件,,希望可以告知,。
請大師們指教: 《建筑滅火器配置設計規范》(2005版)中第1.0.2條取消了原規范中“本規范不適合九層及九層以下的普通住宅”一句,。是否意味著在以后的多層住宅設計中每戶都要配置滅火器?如果需要配置請問要設置在什么位置,?(規范中要求工程設計圖中標注滅火器位置),。 另外,普通住宅屬于滅火器配置場所的火災種類的那一類,?A類,?B類,?還是C類?
我看《建筑滅火器配置設計規范》第1.0.2不適合用滅火器的建筑中包含有九層及九層以下住宅,,我看很多小區的圖紙(多層,,層數一般小于等于6層),都是在單元的樓梯間設置磷酸鹽滅火器的,,那這豈不是違反這滅火器配置規范了嗎,?我想請教一下各位,看看大家的做法,,對于一般的多層小區,,要是不考慮采用設置消火栓的話,在消防方面是如何設置的(不會也用干粉滅火器吧,?)謝謝,!
建筑滅火器配置設計規范電子版,需要的請下載,。
目前,,隨著國民消防意識的不斷增強,各項消防法律,、法規不斷健全和完善,,我國高層民用建筑的消防設施的功能越來越完善,為保障人民生命財產安全發揮了越來越重要的作用,。 但是,,筆者作為消防施工工作的一線人員,發現在不少高層民用建筑的消防設施實際使用過程中,,往往過于強調大廈固定消防設施的運行維護,,而忽視滅火器的作用,滅火器的選型,、配置狀況也不容樂觀,,對滅火器的性能、滅火能力,、作用及正確使用存在誤區,。以下是高層建筑中滅火器配置的常見錯誤,如不少一類高層建筑對滅火器的滅火級別認識不足,,按習慣性思維千篇一律地選用2kg干粉滅火器而達不到規范規定的滅火能力,,且各單元內配置間距、數量和位置也不盡合理,,滅火器的檢查,、維護、定期檢測換藥不及時等。殊不知,,滅火器在建筑物初期火災時具有及其重要的作用,。據國內、外有關火災統計資料表明,,約有60%~80%的建筑初起火災,,都是在滅火系統啟動之前或消防部隊到達之前,使用滅火器完成滅火任務的,。同時,,用滅火器及時撲滅初期火災,,成本低,,見效快,對建筑物的裝飾和性能幾乎沒有實質性的破壞,。因此,,如何根據建筑場所的使用性質和危險等級,正確合理地進行建筑滅火
論文簡介:滅火器的正確選型是建筑滅火器配置設計的首要關鍵技術之一,。,。。,。,。。 投稿網友:duandongmei001 上傳時間: 2013-04-27
現在做的一個三十一層的綜合樓,,下面三層為商場,,上面都為住宅設置消火栓和自動噴淋在四層以上布置滅火器是怎么考慮的,面積是不是只考慮公共面積,,不考慮住宅里面的面積
小弟最近弄了個工程為四氯化鈦的生產車間,,需要配置滅火器~按照建筑滅火器配置設計規范~1 A類火災:固體物質火災。2 B類火災:液體火災或可熔化固體物質火災,。3 C類火災:氣體火災,。4 D類火災:金屬火災。是按照氯氣來算C類火災,,還是按照鈦金屬來算D類火災呀,?~D類就麻煩了~還需要跑消防部門~
滅火器配置設計軟件exting05下載請登陸本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/4947.shtml
建筑滅火器設計規范征求意見稿,可以提前看看
西安張工將帶著大家把滅火器配置的設計計算詳細的解讀,,由于篇幅的限制,,逐步更新各個計算環節及注意的要點,請大家持續關注,?!督ㄖ缁鹌髋渲迷O(shè)計規范》GB50140-2005,7.3.5滅火器配置的設計計算第一步,,確定各滅火器配置場所的火災種類和危險等級,,那么滅火器配置場所的火災種類有哪些呢,?《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005,3.1.2滅火器配置場所的火災種類可劃分為以下五類:1 A類火災:固體物質火災2 B類火災:液體火災或可熔化固體物質火災3 C類火災:氣體火災4 D類火災:金屬火災
一,、工程概況
建筑滅火器配置設計規范 GBJ 140-90 ( 1997 年版)第 4.0.1 條A 類火災配置場所滅火器的配置基準,,應符合表 4.0.1 的規定。 A 類火災配置場所滅火器的配置基準 表 4.0.1 危險等級 嚴重危險級 中危險級 輕危險級 每具滅火器最小 5A 5A 3A 配置滅火級別 最大保護面積 10 15 20 ( m2/A ) 其中A是什么意思,?5A的保護面積是不是50平方米,?實際使用中如何應用這兩個值?多謝,!
做好事建筑滅火器配置設計規范GB 50140-2005(帶說明)下載
如題,,建筑物地下室布置了中危的級別,MFC3的一對一組,,共2組全覆蓋,,其中有小配電室,大概不到100平,,進線間,,滅火器是不是不計入地下室面積,一個屋子必須單獨配一對至少M(fèi)FC3以上的,,多次聽說需要單獨配置滅火器,,并且都是MFC4一對,請問是取自哪里的規范,,我按照GB50140 2005滅火器設計規范,,沒有找到明確條文工業建筑高低壓配電室要按中危險1配置
建筑滅火器設計配置規范
建筑滅火器設計配置規范專題,為您提供建筑滅火器設計配置規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑滅火器設計配置規范 相關的專業交流討論,,更多建筑滅火器設計配置規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題