滅火器配置設計軟件exting05下載請登陸本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/4947.shtml
建筑滅火器配置設計規范
西安張工將帶著大家把滅火器配置的設計計算詳細的解讀,由于篇幅的限制,,逐步更新各個計算環節及注意的要點,,請大家持續關注?!督ㄖ缁鹌髋渲迷O計規范》GB50140-2005,,7.3.5滅火器配置的設計計算第一步,確定各滅火器配置場所的火災種類和危險等級,,那么滅火器配置場所的火災種類有哪些呢,?《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005,3.1.2滅火器配置場所的火災種類可劃分為以下五類:1 A類火災:固體物質火災2 B類火災:液體火災或可熔化固體物質火災3 C類火災:氣體火災4 D類火災:金屬火災
請大師們指教: 《建筑滅火器配置設計規范》(2005版)中第1.0.2條取消了原規范中“本規范不適合九層及九層以下的普通住宅”一句,。是否意味著在以后的多層住宅設計中每戶都要配置滅火器,?如果需要配置請問要設置在什么位置?(規范中要求工程設計圖中標注滅火器位置),。 另外,,普通住宅屬于滅火器配置場所的火災種類的那一類?A類,?B類,?還是C類?
目前,隨著國民消防意識的不斷增強,,各項消防法律,、法規不斷健全和完善,我國高層民用建筑的消防設施的功能越來越完善,,為保障人民生命財產安全發揮了越來越重要的作用,。 但是,筆者作為消防施工工作的一線人員,,發現在不少高層民用建筑的消防設施實際使用過程中,,往往過于強調大廈固定消防設施的運行維護,而忽視滅火器的作用,,滅火器的選型,、配置狀況也不容樂觀,對滅火器的性能,、滅火能力,、作用及正確使用存在誤區。以下是高層建筑中滅火器配置的常見錯誤,,如不少一類高層建筑對滅火器的滅火級別認識不足,,按習慣性思維千篇一律地選用2kg干粉滅火器而達不到規范規定的滅火能力,且各單元內配置間距,、數量和位置也不盡合理,,滅火器的檢查、維護,、定期檢測換藥不及時等,。殊不知,滅火器在建筑物初期火災時具有及其重要的作用,。據國內,、外有關火災統計資料表明,約有60%~80%的建筑初起火災,,都是在滅火系統啟動之前或消防部隊到達之前,,使用滅火器完成滅火任務的。同時,,用滅火器及時撲滅初期火災,,成本低,見效快,,對建筑物的裝飾和性能幾乎沒有實質性的破壞。因此,,如何根據建筑場所的使用性質和危險等級,,正確合理地進行建筑滅火
在有個工程,,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下,?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,,面積190平米,,選擇ABC滅火器,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的?,?化學劑要怎么選擇,?越看越亂 求指點
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器,?第一次我說不用,,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了,;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點,。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎,?
滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,,則最低配置為4具MF/ABC3滅火器,。請問高人:上面3公斤,,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的,?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢,?
我這里有2005版的建筑滅火器配置設計規范,和朋友們分享
論文簡介:滅火器的正確選型是建筑滅火器配置設計的首要關鍵技術之一,。,。。,。,。。 投稿網友:duandongmei001 上傳時間: 2013-04-27
消防設計,,新人求教,,理解錯誤之處請指正問題一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,,一直搞不懂這個U怎么確定的,。請教大大們舉例說明,我之前從別的論壇查到有人舉例說:“針對“中危險級場所A類火災”可取U=15m2/A,;””搞不明白這個15是從哪兒得來的,。有個表6.2.1所述中危險級單位滅火級別最大保護面積(m^2/A)是75,不知道有什么關聯,。問題二,、最后計算得Qe數值采取四舍五入還是直接進位呢,比如計算得:Qe=3.7A,,那么滅火器設置點的最小需配滅火級別是3A還是4A?
請問下,,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,,還是有別的要求,?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下?。?/p>
滅火器撲救火災的能力是用 滅火級別 進行表示的,由 數字 和 字母 組成的,,比如1A,、2A、55B等,,一般在
1,、確定基本計算條件:火災類別(ABCDE)/危險等級(輕中嚴)/最低配置基準/U(*m2/A或*m2/B) 2,、計算:計算單元的面積S/U,,得出該單元的滅火級別Q為**A或者**B,,再除以最低配置基準,得出滅火器配置數目,。滅火級別Q可以根據滅火系統的設置乘以調整系數,,滅火器配置數量也可以根據所選配置基準(高于或等于最低配置基準)調整。 3,、布置:根據規范給定的最大保護距離(即保護半徑)確定設置的點數N,,2個點位之間的距離L=2*(R2-b2)1/2,即為保護半徑的平方減去保護寬度的平方,,再開方,,再乘以2倍。類似單股水柱到達的室內消火栓間距計算,。 配置規范說了很多,,但實際操作關鍵就是這么點東西~