滅火器配置設計軟件exting05下載請登陸本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/4947.shtml
建筑滅火器配置設計規范
西安張工將帶著大家把滅火器配置的設計計算詳細的解讀,,由于篇幅的限制,逐步更新各個計算環節及注意的要點,,請大家持續關注,。《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005,,7.3.5滅火器配置的設計計算第一步,,確定各滅火器配置場所的火災種類和危險等級,那么滅火器配置場所的火災種類有哪些呢,?《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005,,3.1.2滅火器配置場所的火災種類可劃分為以下五類:1 A類火災:固體物質火災2 B類火災:液體火災或可熔化固體物質火災3 C類火災:氣體火災4 D類火災:金屬火災
請大師們指教: 《建筑滅火器配置設計規范》(2005版)中第1.0.2條取消了原規范中“本規范不適合九層及九層以下的普通住宅”一句。是否意味著在以后的多層住宅設計中每戶都要配置滅火器,?如果需要配置請問要設置在什么位置,?(規范中要求工程設計圖中標注滅火器位置),。 另外,普通住宅屬于滅火器配置場所的火災種類的那一類,?A類,?B類?還是C類,?
目前,,隨著國民消防意識的不斷增強,各項消防法律,、法規不斷健全和完善,,我國高層民用建筑的消防設施的功能越來越完善,為保障人民生命財產安全發揮了越來越重要的作用,。 但是,,筆者作為消防施工工作的一線人員,發現在不少高層民用建筑的消防設施實際使用過程中,,往往過于強調大廈固定消防設施的運行維護,,而忽視滅火器的作用,滅火器的選型,、配置狀況也不容樂觀,,對滅火器的性能、滅火能力,、作用及正確使用存在誤區,。以下是高層建筑中滅火器配置的常見錯誤,如不少一類高層建筑對滅火器的滅火級別認識不足,,按習慣性思維千篇一律地選用2kg干粉滅火器而達不到規范規定的滅火能力,,且各單元內配置間距、數量和位置也不盡合理,,滅火器的檢查,、維護、定期檢測換藥不及時等,。殊不知,,滅火器在建筑物初期火災時具有及其重要的作用。據國內,、外有關火災統計資料表明,,約有60%~80%的建筑初起火災,都是在滅火系統啟動之前或消防部隊到達之前,,使用滅火器完成滅火任務的,。同時,用滅火器及時撲滅初期火災,成本低,,見效快,,對建筑物的裝飾和性能幾乎沒有實質性的破壞。因此,,如何根據建筑場所的使用性質和危險等級,,正確合理地進行建筑滅火
在有個工程,,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下,?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,,面積190平米,,選擇ABC滅火器,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的?,?化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
有人問我,,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了,;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了,;第三次我真想說不用,,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器,。請問高人:上面3公斤,2A,,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的,?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?
不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點,。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎,?
我這里有2005版的建筑滅火器配置設計規范,,和朋友們分享
消防設計,新人求教,,理解錯誤之處請指正問題一,、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂這個U怎么確定的,。請教大大們舉例說明,,我之前從別的論壇查到有人舉例說:“針對“中危險級場所A類火災”可取U=15m2/A;””搞不明白這個15是從哪兒得來的,。有個表6.2.1所述中危險級單位滅火級別最大保護面積(m^2/A)是75,,不知道有什么關聯。問題二,、最后計算得Qe數值采取四舍五入還是直接進位呢,,比如計算得:Qe=3.7A,那么滅火器設置點的最小需配滅火級別是3A還是4A?
論文簡介:滅火器的正確選型是建筑滅火器配置設計的首要關鍵技術之一,。,。。,。,。。 投稿網友:duandongmei001 上傳時間: 2013-04-27
請問下,,看守所監區的滅火器應該怎么設置,,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求,?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下???
滅火器撲救火災的能力是用 滅火級別 進行表示的,,由 數字 和 字母 組成的,,比如1A、2A,、55B等,,一般在
1、確定基本計算條件:火災類別(ABCDE)/危險等級(輕中嚴)/最低配置基準/U(*m2/A或*m2/B) 2,、計算:計算單元的面積S/U,,得出該單元的滅火級別Q為**A或者**B,再除以最低配置基準,,得出滅火器配置數目,。滅火級別Q可以根據滅火系統的設置乘以調整系數,滅火器配置數量也可以根據所選配置基準(高于或等于最低配置基準)調整,。 3,、布置:根據規范給定的最大保護距離(即保護半徑)確定設置的點數N,2個點位之間的距離L=2*(R2-b2)1/2,,即為保護半徑的平方減去保護寬度的平方,,再開方,再乘以2倍,。類似單股水柱到達的室內消火栓間距計算,。 配置規范說了很多,但實際操作關鍵就是這么點東西~
現在做的一個三十一層的綜合樓,,下面三層為商場,,上面都為住宅設置消火栓和自動噴淋在四層以上布置滅火器是怎么考慮的,面積是不是只考慮公共面積,,不考慮住宅里面的面積
滅火器配置設計
滅火器配置設計專題,,為您提供滅火器配置設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與滅火器配置設計 相關的專業交流討論,,更多滅火器配置設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題