板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
1. 截面尺寸
這個樓梯的弧形板怎么計算?,?,? 手算畢業設計啊 高手指點一下。,。,。
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子間距,,板厚是100mm,,該怎么做這個板啊,?怎么布置梁,?求給位高手幫忙~~
如題,,現在甲方對含鋼梁的要求越來越苛刻,,如何才能正確合理的計算板的配筋在砌體結構中,對含鋼量起著主要的因素,。對于板的計算一直有些困擾,,請設計同仁們指點:1.在pkpm板計算里按塑性還是彈性計算?2.板邊界如何調整,?我的做法:1.按彈性計算 2.相鄰連續板中板厚不一致,、相鄰板板跨之比(大板/小板)大于1.3時,將大板,、厚板與小板,、薄板相接處調為簡支。其它邊界按程序默認,。
一個板的配筋,,用探索者算的,,承載力、裂縫寬度和配筋率都滿足了,,可是撓度超限了,。這個配筋能用嗎?如果不能用,,那探索者為什么會給出這個結果呢,?難道撓度不控制,?手算板的配筋時好像也不用算撓度和裂縫什么的,,pkpm在計算板的配筋時好像也沒有算撓度和裂縫,。很疑惑,希望有人能指點一下,!謝謝,!
農村老家新建二層磚混結構住宅,有一7180X6010雙向板,,C25,,結構板厚150MM,樓面鋪50MM厚地磚,,樓底面15厚石灰砂漿,,配三級鋼,配多大鋼筋合適,?有哪位高手解急,,謝謝!
一塊板,,長度為b,,寬度為a,沿長度方向受到拉力時,。受拉前后的縱截面如圖所示,,拉伸前為長方形,寬度為a,,但拉伸后卻凸了出來,,寬度為a1,這個現象用力學理論怎么描述啊,,呵呵,。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 編輯 ]
各位大俠,,專家。小弟遇一問題希望大家幫免決一下,,先謝過了,,急急急!施工單位自己做了一個門衛室,,現在門衛室前面的走廊挑板長2100,120厚,,無懸挑梁純懸挑板,配筋是8@100.請問一下這樣的板是否滿足要求,?如果達不到要求現在有什么方案處理,?謝謝了我計算后撓度不夠,。
頂層是坡屋面,但周圍有布懸挑板,,布置后默認是與屋面同樣的坡度,,如何使懸挑板水平布置呢?這里只是在學習軟件時碰到的問題,,與設計無關,。
在設計網架支座的過渡板時的困惑,,厚度如何確定,?
最近做了一個項目,,板厚100,,C25的混凝土,因為板比較小,,1500X3800的板,,1500方向我配的是一級鋼8@150,3800方向我配的是一級鋼8@200,但審圖下來,說我違反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(這可是強條啊,,郁悶)我的計算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,我估計說我錯是因為他們是按全截面算配筋率的,,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%當然,下次我肯定不會配這么小了,,但我想搞清楚下,板,,梁,,柱的最小配筋率到底是按有效截面還是全截面?(大學混凝土課本的例題是按有效截面算的最小配筋率,。,。。)
《混規》9.1.6條,,,標示位置的板底鋼筋問題。問一些工作前輩都認為是“板的實配鋼筋值”,,個人認為應該是“計算配筋值”,,當然不一定對,現在把自己的理解貼上,,以期大家批評指正,。 1.計算假定。如圖,,按簡支計算
我就得板基本都是構造配筋沒必要都配三級的鋼筋吧,?感覺浪費啊,,一級鋼柔韌性好,,配筋時間距小一點,不是更好啊,,有助于降低裂縫,,還有就是箍筋,現在也都開始用三級鋼有必要嗎?我不太懂???高手給分析一下
今天在做一個模型時,發現有一標準層要布置懸挑板,,但是在PMCAD中找了好久都沒有找到懸挑板這個命令,,求各位大神幫忙告知一下。,。,。。
我家老家要蓋房子,板只有兩跨,,客廳是4.5*5.1,請問該怎么配筋,,還有這個跨度取舍合理嗎? 樓板是什么時候才配雙層筋,?
請問就像2300和1250這些數值怎么算的,。
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2013-8-19 11:35 編輯 最近做的一個辦公樓,,雨棚是懸挑板,無懸挑梁,。這是背景,。 問題是,我 PKPM 建模時沒把懸挑板建進去,,我覺得 PKPM 算不了懸挑板,,不如懸挑板的配筋自己手算,把懸挑板上的荷載對結構的作用等效轉化成荷載就是了,。但是在等效轉化時,,有問題了。 先上個圖,,問題和這個圖有關,。圖見附件。 我的懸挑板是 a 類型的,在把懸挑板的荷載等效成梁上的荷載時,,我
板的分布筋是否有配筋率要求呢,?比如 樓梯板的分布筋常用是6@200,,如果梯板厚為150或者180,還用6@200嗎,?規范或者地方技術措施上有具體要求嗎,?求大神指點