遇到插筋問題,,有沒有這樣的實際應用經驗,。這是我們做的一個方案
板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 編輯 我在看堤防工程設計規范中有一條,,規定砼護坡必須設置墊層,,這條規定對于渠道適用嗎?我感覺應該是適用的,可我看好多設計渠道護坡都是直接用混凝土襯砌,,沒有墊層,?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 編輯 各位師兄們: 小弟求一個問題答案,目前所做的工程基坑支護結構是高壓旋噴樁和護坡樁的結構,,但是在這兩樁的外側又有一圈三軸水泥攪拌樁,,為什么?不是高壓旋噴樁和護坡樁的結構就可以止水和護坡,,怎么還加一圈三軸水泥攪拌樁呢?
1. 截面尺寸
本帖最后由 久禾潤生態 于 2017-5-25 17:21 編輯 很多施工單位沒有做過生態混凝土,,存在疑慮,不知道如何施工?,F(xiàn)在,,久禾潤小編帶您了解下。 生態混凝與護坡現場施工流程:1,、施工放線,,場地開挖。根據場地情況確定開挖邊界,,進行施工放線,、場地開挖。2,、坡面平整,,施工放樣。按照設計坡比進行坡面削坡,,土層夯實平整,,清理坡面的浮石、雜物,,便于澆筑植生生態混凝土,。接下來按照施工圖紙進行施工放樣。3,、砌筑擋墻,,鋪設土工布,鋪筑混凝土網格和框格,。按照設計尺寸,,在坡腳砌筑擋墻;在下坡面鋪設土工布;4,、澆筑植生型生態混凝土,。嚴
這個樓梯的弧形板怎么計算?,?,? 手算畢業設計啊 高手指點一下。,。,。
如題,,現在甲方對含鋼梁的要求越來越苛刻,,如何才能正確合理的計算板的配筋在砌體結構中,對含鋼量起著主要的因素,。對于板的計算一直有些困擾,,請?jiān)O(shè)計同仁們指點:1.在pkpm板計算里按塑性還是彈性計算?2.板邊界如何調整,?我的做法:1.按彈性計算 2.相鄰連續板中板厚不一致,、相鄰板板跨之比(大板/小板)大于1.3時,將大板,、厚板與小板,、薄板相接處調為簡支。其它邊界按程序默認,。
石籠網, Gabion 網 (格賓網) 大量用于石籠護坡工程. 參考網站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友請聯系我們網站上的電話, 也可以聯系我小李 0335-3893600
8.4m*8.8m,,8.4m*6.6m的柱子間距,板厚是100mm,該怎么做這個板???怎么布置梁?求給位高手幫忙~~
農村老家新建二層磚混結構住宅,,有一7180X6010雙向板,,C25,結構板厚150MM,,樓面鋪50MM厚地磚,,樓底面15厚石灰砂漿,配三級鋼,,配多大鋼筋合適?有哪位高手解急,,謝謝,!
一塊板,長度為b,,寬度為a,,沿長度方向受到拉力時。受拉前后的縱截面如圖所示,,拉伸前為長方形,,寬度為a,但拉伸后卻凸了出來,,寬度為a1,,這個現象用力學理論怎么描述啊,呵呵,。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 編輯 ]
一個板的配筋,,用探索者算的,,承載力、裂縫寬度和配筋率都滿足了,,可是撓度超限了,。這個配筋能用嗎?如果不能用,,那探索者為什么會給出這個結果呢,?難道撓度不控制?手算板的配筋時好像也不用算撓度和裂縫什么的,,pkpm在計算板的配筋時好像也沒有算撓度和裂縫,。很疑惑,希望有人能指點一下!謝謝,!
最近做了一個項目,,板厚100,,C25的混凝土,因為板比較小,,1500X3800的板,,1500方向我配的是一級鋼8@150,3800方向我配的是一級鋼8@200,但審圖下來,說我違反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(這可是強條啊,,郁悶)我的計算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,我估計說我錯是因為他們是按蓉面算配筋率?,也就?51/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%當然,下次我肯定不會配這么小了,,但我想搞清楚下,,板,梁,,柱的最小配筋率到底是按有效截面還是全截面,?(大學混凝土課本的例題是按有效截面算的最小配筋率。,。,。)
今天在做一個模型時,發現有一標準層要布置懸挑板,,但是在PMCAD中找了好久都沒有找到懸挑板這個命令,,求各位大神幫忙告知一下。,。,。。
有坡度的板怎么用平法表示,?坡度怎么表示,?是直接比例形式還是其他
請教各位大神,!PKPM建模時能不能將板設定為三邊支撐?如何設定,?圖中紅色為可以設為支撐邊的位置,,下邊自由!
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2013-8-19 11:35 編輯 最近做的一個辦公樓,,雨棚是懸挑板,無懸挑梁,。這是背景,。 問題是,我 PKPM 建模時沒把懸挑板建進去,,我覺得 PKPM 算不了懸挑板,,不如懸挑板的配筋自己手算,把懸挑板上的荷載對結構的作用等效轉化成荷載就是了,。但是在等效轉化時,,有問題了。 先上個圖,,問題和這個圖有關。圖見附件,。 我的懸挑板是 a 類型的,,在把懸挑板的荷載等效成梁上的荷載時,我
請問就像2300和1250這些數值怎么算的,。