火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,,無論電氣設備,、專修材料,、內部陳設都能引發樓宇的火災,,導致人員傷亡和財產損失,。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大,。所以,,智能建筑的防火系統技術,,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分,。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,,合理選配產品,,做到安全適用,、技術先進、經濟合理,。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置,。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統,。就從現在的智能建筑基本特點來看,,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,,報警區域的劃分和報警控制器的設置,,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性,。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
在新版《火災自動報警系統設計規范》里提到了住宅內設報警系統的內容,,但是什么情況下的住宅設置?有無必要設置,?規范并沒有給出明確的說法,,歡迎大家來討論這個話題。
1、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系,。 2,、 在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備,。例如CO2氣體滅火系統,。 3、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路,。 4,、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號,。 5,、 報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地,。 6,、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓) 7,、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源,。 8,、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,,能顯示泵啟動信號,。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9、 在有些二總線報警系統中,,未設計短路隔離器,。 10、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機,。
火災自動報警系統設計要求 復習重點 一,、系統保護對象分級及火災探測器設置部位 1)系統保護對象如何分級?火災自動報警系統的保護對象應根據其使用性質,、火災危險性,、疏散和撲救難度等分為特級、一級和二級,,并宜符合表3.1.1的規定,。 2)火災探測器設置部位有那些要求? 1.火災探測器的設置部位應與保護對象的等級相適應,。 2.火災探測器的設置應符合國家現行有關標準,、規范的規定,具體部位可按本規范建議性附錄D采用,。 二,、報警區域和探測區域的劃分 1)報警區域如何劃分? 報警區域應根據防火分區或樓層劃分,。一個報警區域宜由一個或同層相鄰幾個防火分區組成,。l 高層建筑內每個防火分區允許最大建筑面積:建筑類別 每個防火分區建筑面積(平米) 一類建筑 1000 二類建筑 1500 地下室 5
“電氣火災報警系統”又名“漏電火災報警系統”或“電氣火災監控系統”,,是一種火災預防的手段,,特點在于漏電監控方面屬于先期預報警系統,與作用與火災發生后的“火災自動報警系統”減少損失不同,,“電氣火災報警系統”是為了避免損失,。
新版火災自動報警系統設計規范推出后,,如何繪制火災自動報警系統的系統圖。1.無論用環形還是樹干型方法繪制,,總覺得火災自動報警系統圖會變得很占圖紙,。2.畫一套火災自動報警系統的系統圖變成了查數游戲。。,。3.真的有必要1個隔離器只帶32個點么,,如果探測器有故障是會有人檢修的啊,也不能讓他一直壞著...
圖紙簡介: 某27層綜合樓,,圖紙內容主要為火災自動報警系統的相關設計,,還有低壓配電系統圖,及配電是平面圖和設計說明等,,希望對大家有所幫助 投稿網友: hejun09927 上傳時間: 2014-06-13 <
1:聯動控制和火災自動報警系統的布線設計消防聯動控制要做到安全可靠,、經濟合理,首先要解決的問題是聯動控制元器件和火災自動報警元器件是分開,、分別布線傳輸,,還是將兩者混接在同一信號總線回路上混接傳輸(下簡稱“混接”)的問題?!秷缶?guī)范》對上述兩者布線的技術要求截然不同:對報警布線,,除要求采用金屬管、阻燃硬質管等外,,別無他求,;對控制線(管材同上)要求暗敷在保護層不宜小于30mm的不燃結構層內。明敷時則要求用金屬管,、槽并采取防火措施(詳見10.2.1條和l0.2.2條),。探測器量大、分布廣,,而聯動控制元器件量少而又相對集中,。采取“混接”的結果,即把大量的,、低層次要求的報警布線去按高層次,、嚴要求的控制線布線要求布線。顯而易見,,此非經濟合理,、安全可靠之舉。就安全而言,,“量大” 意味著存在大量的可能的故障點,,且查找費時,安全性受影響,?!秷缶?guī)范》是有“混接”傳輸時應符合控制線的布線要求的規定(5.3.1條),然而尚未見有防火的探測器用防火的雙絞線相接的情況,。因此,,由于存在這些裸露著的不防火
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用,?
火災自動報警系統探測火災隱患,,肩負安全防范重任,是智能建筑中建筑設備自動化系統(CBS)的重要組成部分,。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,,合理選配產品,,做到安全適用、技術先進,、經濟合理,。 火災自動報警系統一般分三種形式設計:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統,。就智能建筑的基本特點,,控制中心報警系統是最適用的方式。 智能建筑中中火災自動報警系統的設計要點是:根據被保護對象發生火災時燃燒的特點確定火災類型,;根據所需防護面積部位,;按照火災探測器的總數和其他報警裝置(如手報)數量確定火災報警控制器的總容量;按劃分的報警區域設置區域報警控制器,;根據消防設備確定聯動控制方式,;按防火滅火要求確定報警和聯動的邏輯關系;最后還要考慮火災自動報警系統與智能建筑“3AS”(建設設備自動化系統,、通信自動化系統,、辦公自動化系統)的適應性。 1 火災探測器的設計選配 火災探測器是火災自動報警系統對象分為感煙
火災自動報警系統簡明設計手冊
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備?另外,,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報矩制?,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,、室內消火栓系統、防排煙系統,、通風系統,、空調系統、防火門,、防火卷簾,、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,。火災探測器是能對火災參數(如煙,、溫度,、火焰輻射、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器,、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,這
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔),、消火栓啟泵按鈕,、煙感、聲光報警器,、防火閥等一般需要配什么線,?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統,、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統,、水幕系統,、雨淋系統、預作用系統,、水噴霧滅火系統,、氣體滅火系統,、防火卷簾、常開防火門,、自動排煙窗等,。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
火災自動報警系統設計圖例
火災自動報警系統設計圖例專題,為您提供火災自動報警系統設計圖例相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與火災自動報警系統設計圖例 相關的專業交流討論,,更多火災自動報警系統設計圖例相關內容請訪問