近期做一工程,,有一計算機房,按嚴重危險級設計,,設了兩臺MTT30二氧化碳推車式滅火器,,可網上幾乎找不到這種類型的。較多的是MTT24型,,可這種類型器規上沒有,,而相應產品也沒有滅火器級別。請問各位遇到過此問題嗎,?是如何處理的,?
簡易式滅火器是近幾年開發的輕便型滅火器,。它的特點是滅火劑充裝量在500克以下,壓力在0.8兆帕以下,,而且是一次性使用,,不能再充裝的小型滅火器。按充入的滅火劑類型分,,簡易式滅火器有1211滅火器,,也稱氣霧式鹵代烷滅火器;簡易式干粉滅火器,,也稱輕便式干粉滅火器,;還有簡易式空氣泡沫滅火器,也稱輕便式空氣泡沫滅火器,。簡易式滅火器適用于家庭使用,,簡易式1211滅火器和簡易式干粉滅火器可以撲救液化石油氣灶及鋼瓶上角閥,或煤氣灶等處的初起火災,,也能撲救火鍋起火和廢紙簍等固體可燃物燃燒的火災,。簡易式空氣泡沫適用于油鍋、煤油爐,、油燈和蠟燭等引起的初起火災,,也能對固體可燃物燃燒的火進行撲救。
滅火常識 1,、固體火災應先用水型,、泡沫、磷酸胺鹽干粉,、鹵代烷型滅火器進行撲救。2,、液體火災應先用干粉,、泡沫、鹵代烷,、二氧化碳滅火器進行撲救,。3、氣體火災應先用干粉,、鹵代烷,、二氧化碳滅火器進行撲救。4,、帶電物體火災應先用鹵代烷,、二氧化碳、干粉型滅火器進行撲救,。5,、撲救金屬火災的滅火器材應由設計部門和當?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門協商解決,,目前我國還沒有定期型的滅火器產品。6,、滅火器的使用方法及火災的撲救方法可參照"滅火器使用方法",。 滅火器使用方法 滅火器的分類 滅火器的種類很多,按其移動方式可分為:手提式和推車式,;按驅動滅火劑的動力來源可分為:儲氣瓶式,、儲壓式、化學反應式,、按所充裝的滅火劑則又可分為:泡沫,、干粉、鹵代烷,、二氧化碳,、酸堿、清水等,。滅火器適應火災及使用方法(手提式)1.泡沫滅火器適應火災及使用方法適用范圍 適用于撲救一般B類火災
請高手指點:若有一廠房使用面積為30*72.6m輕危險級A類火災場所,,我查GB50140-2005計算得單元最小需配滅火級別為22A,,查得最大保護面積為100(㎡/A),最大保護距離為25米,,打算靠墻設兩處設置點每處4具3A手提式干粉滅火器,,但是廠房寬為30m,已經超出最大保護距離25m,。是否需用推車式干粉滅火器,,我查到最小為20Kg,滅火級別是1A,,則若用推車式其最大保護面積應是多少,?
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,,好像很簡單的問題,,但查了半天也沒有結果,請各位指教,!
滅火器的使用說明與維護知識ppt
很有價值的哦
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
誰能給我一份關于消火栓,滅火器使用的SOP,,要求要有人物圖象,,公司最近環安衛檢查,提出了好多不足要改的,。晚生先謝了,!
本文轉自微信:給排水知識分享 如有侵權,敬請聯系刪除說明: 今天給大家分享一下建筑滅火器的計算方法吧,,下邊有步驟,。
在有個工程,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,,面積190平米,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的,?,?化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
1.標定孔位 首先根據設計圖紙標定孔位,。 2.鉆孔 鉆孔深度與直徑應符合規范要求,以滿足膠體粘接面積,,確保植筋拉拔強度,。 3.清孔 清孔必須徹底,建議三刷三吹,。 4.配膠 悍馬注射式植筋膠配有靜態混合器及膠槍,,注膠前先排掉前端未充分混合的膠體。注膠時須從孔底部開始,約注滿孔深三分之二,。 5.鋼筋除銹 鋼筋或螺栓在插入前,,表面應清理干凈。 6.植筋錨固 鋼筋插入按單一方向邊轉邊插,,直至達到規定深度,。 7.靜置固化 膠體未達到固化期
有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器,?第一次我說不用,,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了,;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10,。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢,。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,,請各位說的詳細一點,,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
關于多層住宅,,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,,他卻指出多層住宅不用設滅火器,,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么,?謝謝,!
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
推車式滅火器使用方法
推車式滅火器使用方法專題,,為您提供推車式滅火器使用方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與推車式滅火器使用方法 相關的專業交流討論,,更多推車式滅火器使用方法相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題