  • 關于推車式滅火器的配置問題

    近期做一工程,有一計算機房,,按嚴重危險級設計,,設了兩臺MTT30二氧化碳推車式滅火器,可網上幾乎找不到這種類型的,。較多的是MTT24型,,可這種類型器規上沒有,而相應產品也沒有滅火器級別,。請問各位遇到過此問題嗎,?是如何處理的?

  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 推車式滅火器怎樣確定最大保護面積,?

    請高手指點:若有一廠房使用面積為30*72.6m輕危險級A類火災場所,我查GB50140-2005計算得單元最小需配滅火級別為22A,,查得最大保護面積為100(㎡/A),,最大保護距離為25米,打算靠墻設兩處設置點每處4具3A手提式干粉滅火器,,但是廠房寬為30m,,已經超出最大保護距離25m。是否需用推車式干粉滅火器,我查到最小為20Kg,,滅火級別是1A,,則若用推車式其最大保護面積應是多少?

  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命,。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。

  • 干粉滅火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,,但查了半天也沒有結果,,請各位指教!

  • 關于干粉滅火器大小選擇求助?。,。??,??

    請問一般六層的民用單元式建筑,,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎,?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料???大俠們幫幫忙吧!

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 ,, A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B, 這是怎么回事,。

  • 根據建設部最新規定ABC干粉滅火器每年年檢嗎?

    聽同行說在05年底建設部發了一份通知,,說ABC干粉滅火器,,只要壓力正常,不用每年都年檢,,但事關安全大事,,不敢輕易相信,有專業點的朋友知道嗎,?,??,?

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救,。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去,。

  • 怎樣配置滅火器,,新手求助

    在有個工程,,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下,?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的,??化學劑要怎么選擇,?越看越亂 求指點

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了,;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了,;第三次我真想說不用,,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點,。也就是到底在幾個點放置滅火器,,是根據保護距離來推算嗎?

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10,。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢,。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,,請各位說的詳細一點,,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家,!

    關于多層住宅,,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,,他卻指出多層住宅不用設滅火器,,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么,?謝謝,!

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了