  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大,。所以,,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分,。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,,做到安全適用,、技術先進、經濟合理,。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置,。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統,。就從現在的智能建筑基本特點來看,,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,,報警區域的劃分和報警控制器的設置,,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性,。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

  • 火災自動報警系統設計缺陷?

     1,、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系,。 2、 在總線制聯動系統設計中,,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備,。例如CO2氣體滅火系統。 3,、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路,。 4、 在消防聯動中,,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號,。 5、 報警系統僅考慮保護接地,,未設計工作接地,。 6,、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓) 7,、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源,。 8、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,,能顯示泵啟動信號,。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9、 在有些二總線報警系統中,,未設計短路隔離器,。 10、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機,。 

  • 火災自動報警系統設計要求

    火災自動報警系統設計要求 復習重點 一,、系統保護對象分級及火災探測器設置部位 1)系統保護對象如何分級?火災自動報警系統的保護對象應根據其使用性質,、火災危險性,、疏散和撲救難度等分為特級、一級和二級,,并宜符合表3.1.1的規定,。 2)火災探測器設置部位有那些要求? 1.火災探測器的設置部位應與保護對象的等級相適應,。 2.火災探測器的設置應符合國家現行有關標準,、規范的規定,,具體部位可按本規范建議性附錄D采用,。 二、報警區域和探測區域的劃分 1)報警區域如何劃分,? 報警區域應根據防火分區或樓層劃分,。一個報警區域宜由一個或同層相鄰幾個防火分區組成。l 高層建筑內每個防火分區允許最大建筑面積:建筑類別 每個防火分區建筑面積(平米) 一類建筑 1000 二類建筑 1500 地下室 5

  • 火災自動報警系統設計的困惑

    在新版《火災自動報警系統設計規范》里提到了住宅內設報警系統的內容,,但是什么情況下的住宅設置,?有無必要設置?規范并沒有給出明確的說法,,歡迎大家來討論這個話題,。

  • 火災自動報警系統的設計及其重要性

    火災自動報警系統探測火災隱患,,肩負安全防范重任,,是智能建筑中建筑設備自動化系統(CBS)的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,,同時也要適應智能建筑的特點,,合理選配產品,,做到安全適用、技術先進,、經濟合理,。 火災自動報警系統一般分三種形式設計:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統,。就智能建筑的基本特點,,控制中心報警系統是最適用的方式。 智能建筑中中火災自動報警系統的設計要點是:根據被保護對象發生火災時燃燒的特點確定火災類型,;根據所需防護面積部位,;按照火災探測器的總數和其他報警裝置(如手報)數量確定火災報警控制器的總容量；按劃分的報警區域設置區域報警控制器,;根據消防設備確定聯動控制方式,;按防火滅火要求確定報警和聯動的邏輯關系;最后還要考慮火災自動報警系統與智能建筑“3AS”(建設設備自動化系統,、通信自動化系統,、辦公自動化系統)的適應性。 1 火災探測器的設計選配 火災探測器是火災自動報警系統對象分為感煙

  • 火災自動報警系統設計規范

    火災自動報警系統設計規范

    火災自動報警系統設計規范

  • 火災自動報警系統設計規范.

    火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用,?

  • 火災自動報警系統簡明設計手冊

    火災自動報警系統簡明設計手冊

  • 火災自動報警系統設計的探討分析

    1:聯動控制和火災自動報警系統的布線設計消防聯動控制要做到安全可靠,、經濟合理,首先要解決的問題是聯動控制元器件和火災自動報警元器件是分開,、分別布線傳輸,,還是將兩者混接在同一信號總線回路上混接傳輸(下簡稱“混接”)的問題?!秷?bào)警規范》對上述兩者布線的技術要求截然不同:對報警布線,,除要求采用金屬管、阻燃硬質管等外,,別無他求,;對控制線(管材同上)要求暗敷在保護層不宜小于30mm的不燃結構層內。明敷時則要求用金屬管,、槽并采取防火措施(詳見10.2.1條和l0.2.2條),。探測器量大、分布廣,,而聯動控制元器件量少而又相對集中,。采取“混接”的結果,即把大量的,、低層次要求的報警布線去按高層次,、嚴要求的控制線布線要求布線。顯而易見,,此非經濟合理,、安全可靠之舉,。就安全而言,“量大” 意味著存在大量的可能的故障點,,且查找費時,,安全性受影響?!秷?bào)警規范》是有“混接”傳輸時應符合控制線的布線要求的規定(5.3.1條),,然而尚未見有防火的探測器用防火的雙絞線相接的情況。因此,,由于存在這些裸露著的不防火

  • 關于中小型影劇院火災自動報警系統的設計方案的確定

    關于中小型影劇院火災自動報警系統的設計方案的確定 2005-6-10 胡朝峰 摘要:本文從節省系統造價,、提高系統的可靠性,、簡化系統的維護及合理的選擇自動火災報警系統選擇方案的合理選擇予以討論。關鍵詞:火災 自動報警 大空間 影劇院 一般情況下中小型影劇院雖然規模較小,,但它屬于人員密集場所,,特別是在放映電影、歌舞表演以及召開較為重要的會議時,。由于這類劇院規模和空間的限制,,它不可能設置足夠多、足夠寬敞的疏散通?,因此為這類影劇院設計一個安全可靠的火災自動報警系統顯得尤為重要,。 我們淮北礦業集團公司就有這樣一個綜合性的影劇院。劇院共分三層,,其中一層為各類辦公室及一個小型的會議室,,二層及三層是一個可容納800人的電影放映廳,長度,、寬度及高度分別為50米,、25米及10米(指二層地面距頂篷),放映廳還可兼作各類歌舞晚會及公司召開各類重大會議的場所,。根據中華人民共和國《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-98)中D.2.19及D.2.32條的規定,本劇院中的舞臺,、化妝室,、道具室、放映廳,、觀眾廳,、貴賓

  • 火災自動報警系統的形式

    4幢小高層,設一個消控室,,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,,帶聯動,,廣播,電話)引出數個回路進行保護,。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警,?這三種形式應該如何區分呢?

  • 火災自動報警系統的安裝

    (1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖,、設備技術文件,、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,,及時提出修改建議,,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工,。②安裝過程中為保證質量,,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),,并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,,在隱蔽前經檢查合格,,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器,、儀表,、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,,以保證施工作業的產品質量是合格的,。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱,、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點,。箱體在墻上應固定牢*,。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接,。②電管拗彎無折皺和裂縫,,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑,。使用金屬軟管長度不宜大于1M,,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地,。

  • 火災自動報警系統都包括什么

    我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,,正壓送風及排煙系統,,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,,他們是否屬于同一個系統,?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的,?

  • 關于火災自動報警系統的問題!

    昨天下工地,,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設,?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?

  • 火災自動報警系統怎樣選擇,?,??

    火災自動報警系統有區域報警系統,,集中報警系統,,控制中心報警系統。我想問下,,是不是有消防控制室的就是控制中心報警系統,?(個人感覺不是,但是又說不清楚)請教各位大俠,,這個是怎樣劃分的,??,?看了下火災自動報警規范:控制中心系統由消防控制室的消防控制設備,、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,,或由消防控制室的消防控制設備,、火災報警控制器、區域顯示器和火災探測器等組成,,功能復雜的火災自動報警系統。這樣的話是不是只要有這些設備就是控制中心報警系統,還是按對象報警等級選系統,,疑問,,有的對象保護等級是二級想用集中報警系統,可是控制室又有消防控制設備,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。

  • 火災自動報警系統(講義)

    火災自動報警系統(講義),,對做電氣設計的人員很有幫助。

點擊加載更多

火災自動報警系統設計方案

火災自動報警系統設計方案專題,,為您提供火災自動報警系統設計方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與火災自動報警系統設計方案 相關的專業交流討論,更多火災自動報警系統設計方案相關內容請?jiān)L問