火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備,?另外,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,,各科研,、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,,這
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報矩制器＂同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統,、防排煙系統,、通風系統、空調系統,、防火門,、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,。火災探測器是能對火災參數(如煙,、溫度,、火焰輻射、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器,、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕,、煙感,、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線,?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋,?
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統,、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統,、機械防煙系統、水幕系統,、雨淋系統,、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統,、防火卷簾,、常開防火門、自動排煙窗等,。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
4幢小高層,,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,,帶聯動,,廣播,電話)引出數個回路進行保護,。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警,?這三種形式應該如何區分呢?
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,,無論電氣設備,、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,,導致人員傷亡和財產損失,。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,,智能建筑的防火系統技術,,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分,。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,,做到安全適用,、技術先進、經濟合理,。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置,。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統,。就從現在的智能建筑基本特點來看,,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,,報警區域的劃分和報警控制器的設置,,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性,。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
(1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖,、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,,及時提出修改建議,,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工,。②安裝過程中為保證質量,,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),,并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,,在隱蔽前經檢查合格,,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器,、儀表,、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,,以保證施工作業的產品質量是合格的,。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱,、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點,。箱體在墻上應固定牢*,。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接,。②電管拗彎無折皺和裂縫,,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑,。使用金屬軟管長度不宜大于1M,,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,,并有可*接地,。
火災自動報警系統有區域報警系統,集中報警系統,控制中心報警系統,。我想問下,,是不是有消防控制室的就是控制中心報警系統?(個人感覺不是,,但是又說不清楚)請教各位大俠,,這個是怎樣劃分的?,?,?看了下火災自動報警規范:控制中心系統由消防控制室的消防控制設備、集中火災報警控制器,、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,,或由消防控制室的消防控制設備、火災報警控制器,、區域顯示器和火災探測器等組成,,功能復雜的火災自動報警系統。這樣的話是不是只要有這些設備就是控制中心報警系統,,還是按對象報警等級選系統,,疑問,有的對象保護等級是二級想用集中報警系統,,可是控制室又有消防控制設備,。。,。,。。,。,。,。,。。,。,。。
火災自動報警系統(講義),,對做電氣設計的人員很有幫助,。
我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,,水滅火系統,,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,,他們是否屬于同一個系統,?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的,?
火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?
昨天下工地,,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設,?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?
火災自動報警系統驗收前的準備方案有哪些? 1,、竣工驗收申請報告,、設計變更通知書、竣工圖,; 2,、工程質量事故處理報告; 3,、施工現場質量管理檢查記錄,; 4、火災自動報警系統施工過程質量管理檢查記錄,; 5,、火災自動報警系統的檢驗報告、合格證及相關材料,。 火災自動報警系統驗收前,,建設和使用單位應進行施工質量檢查,同時確定安裝設備的位置,、型號,、數量,抽樣時應選擇有代表性,、作用不同,、位置不同的設備。
1,、火災探測器的設置 敞開或封閉或樓梯間應單獨劃分探測區域,,并每隔2~3層設置一個火災探測器。 前室(包括防煙樓梯間前室,、消防電梯前室,、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室)和走道應分別單獨劃分探測區域,,特別是前室與電梯豎井、疏散樓梯間及走道相通,,發生火災時的煙氣更容易聚集或流過,,是人員疏散和消防撲救的必經之地,故應裝設火災探測器,。對于一般電梯前室雖然不是人員疏散必經之地,,但該前室與電梯豎井相通,發生火災時的煙氣也容易聚集或流過,,宜單獨劃分探測區域及裝設火災探測器,。 電纜豎井故易形成拔煙炎的通道;發生火災時火勢不易沿電纜延燃,,為此,,“高層民用建筑設計防火規范”及“民用建筑電氣設計規范”分別在建筑上和在電線或電纜的選型上提出詳細的具體規定。但考慮具體實施的難度及現狀,,電纜豎井裝設火災探測器是十分必要,,并配合豎井的防火分隔要求,每隔2~3層或每層安裝一個,。 電梯機房應裝設火災探測器,,其一電梯是重要的垂直交通工具;其二電梯機房有發生火災的危險性,;其三電梯豎井存在必要的開孔,,如層門開孔、通風孔,、與電梯機
在新版《火災自動報警系統設計規范》里提到了住宅內設報警系統的內容,,但是什么情況下的住宅設置?有無必要設置,?規范并沒有給出明確的說法,,歡迎大家來討論這個話題。
依據《火災自動報警設計規范》GB-50116-2013規定消防模塊應集中設置在金屬模塊箱內,,針對此規定電氣設計在做火災自動報警施工圖設計時模塊應怎么畫,。平面和系統中應該如何體現呢?
《火災自動報警系統設計規范》5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。對于這兩條規范,,有個疑問,,目前的設計大多都是共用接地體,最底層底板水平主鋼筋水平焊通,,并與樁基焊接,。那么,消防控制室采用這銅電纜往下引接至共用接地體,,有意義嗎,?為什么不能用豎向鋼筋?不知道對這規范理解有沒有錯,,請高手指點,。
規范上要求“對一類高層建筑以及重要的公共場所等防火要求高的建筑物,應采用阻燃低煙無鹵交聯聚乙烯絕緣電力電纜,、電線或無煙無鹵電力電纜,、電線”,這是對強電電纜選型的要求,,那么對于火災自動報警系統,,各信號線、DC24V電源線,、消防電話線等是否也有必要采用低煙無鹵線纜,,這類線纜規范上只有阻燃或阻燃耐火的要求,而沒有提是否需要低煙無鹵,。
什么是火災自動報警系統,? 火災自功報警系統是用于盡早控測初期火災并發出警報,,以便采取相應措施(例如;疏散人員,,呼叫消防隊,,啟動滅火系統,操作防火門,、防火卷簾,、防煙、排煙風機等)的系統,。
火災自動報警系統維保方案
火災自動報警系統維保方案專題,,為您提供火災自動報警系統維保方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警系統維保方案 相關的專業交流討論,,更多火災自動報警系統維保方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題