  • 關于雙出口消防栓的使用,??,?,?

    請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,,,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊,?有沒有規范明確規定的?。侩p出口是不是可以當作2股水槍的???謝謝了,回答對的獎勵,!

  • 消防栓的種類及消防栓的使用方法

    一,、消防栓的種類a.雙閥雙出口消火栓 室內消火栓是安裝在建筑物內消防管網上,向火場提供水的帶有閥門的接口,。是工廠,、倉庫、高層建筑、及船舶等室內固定消防設備,,用于撲救建筑物內的火災,,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等配套使用,。b. 旋轉消火栓旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360o旋轉的室內消火栓,。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,因而可以在超薄箱體內安裝,,使得箱體減薄成為可能,。當消火栓不使用時,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,,即可關閉箱門,;在使用時,將栓體出水口旋出與墻體垂直,,即可接駁水帶,,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一種室外地上消防供水設施,。用于向消防車供水或直接與水帶,、水槍聯接進行滅火、是室外必備消防供水的專用設施,。安裝于地下,,不影響市容、市通,。由本體,、彎管、閥座,、閥瓣,、排水閥、閥桿和接口等零部件組成,。地下消火栓是城市,、廠礦、電站,、倉庫、碼頭,、住宅及公共場所必不可少的滅火供水裝置,。尤其是市區及河道較少的地區更需裝設。產品的

  • 全面了解 光纖接入設備及使用圖解

    全面了解 光纖接入設備及使用圖解

    由于不同種類信息的需求也越來越多,,伴隨而來的不斷增長的IP數據,、話音、多媒體圖像等多種新業務需求,,促使了各大網絡運營商的傳送網絡環境發生了翻天俯地的變化,,以前那些以承載模擬話音為主要目的的傳統城域網和接入網在容量以及接口種類上都已經無法滿足多種多樣的新業務傳輸與處理的要求,。于是迫于社會信息量的突飛猛進,那些專門為城域網和接入網上提供新業務傳送的技術及設備迅速發展起來,。其中以MSTP(多業務傳輸平臺)和PON(無源光網絡)發展是最具有代表性的,,它們都是基于光纖傳送技術、在城域網或接入網上提供多種新業務承載的最佳解決方案,。 基于光纜的光纖接入技術是未來寬帶網絡的發展方向,,它的發展也離不開光纖接入設備發展和支持,就像魚與水一樣,。談起光纖接入設備不得不提起它的三代發展經歷: 第一代大量采用地PDH(光纖光端機)設備,,包括點到點型和星型局端設備,不具備匯聚功能,。全部采用PDH傳輸協議,,也沒有光接口規范。用戶業務如E1和數據業務通過遠端設備,,利用私有PDH協議進行復接,,經光纖傳輸到局端設備。局端設備按照私有協議對PDH光信號進行分接,,又轉換成

  • 關于消防栓泵的監控問題

    這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,,不明白,??,?,??2,。規范中要求返回工作狀態和故障狀態,;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,,共同進步。,。,。。,。

  • 消防栓水壓小就漏水正常么?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,,不過每當市政停水或給水不正常(水壓?。┚吐┧稍冞^工程師,,他們說這種消防栓設計就是這樣子,,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,,這種消防栓學名叫什么,?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,,漏水的那個部位好像叫做泄水口

  • 關于室外消防栓數量確定

    現在在做一個新規劃的建筑區,,共19棟私人住宅,平均都在2-3層,。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量,。還需要提供什么數據才能確定?

  • 這個宿舍設幾個消防栓呢

    一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!

  • 消防使用臥式水泵的人還有嗎,?

    作設計好幾年了,消防水泵一直用的是立式多級消防泵居多,,可能是設計慣性了,,一直沒有用過和了解過臥式消防泵的情況,這里提一下,,看看還有多少水友在使用,,以及這個臥式水泵有什么優點。

  • 消防栓在無報警設備的時候怎么連接阿,?

    請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方?。肯鹚ǖ目刂葡渑渲枚加心男┮竽兀恐x謝

  • 消防栓到底該多少米設一個呢

    高規規定,,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,高層主體的消火栓的距離不大于30M,,如果按兩股水柱算的話,,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,對裙樓也是如此,,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離取30米可不可以呢,,有那個大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎,?請指教,謝謝

  • 關于首層車庫消防栓管連通

    某高層建筑裙樓,,其首二層為車庫,,面積為9000平方米,三至二十層住宅,,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好,。

  • 室外消防栓的壓力這樣確定

    本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1,。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上,。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米,。 望大家給本人指點以下,。謝謝

  • 關于消防栓立管實際流量

    我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,,其它立管流量取一個消防栓的用水量,,請問一下是這樣嗎?

  • 關于消防栓口壓力的疑問

    《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg,。當充實水柱長度為17m時,,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg,。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓,。∵Hq=qxh2/B,,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,,當栓口的動壓為39.91m時,,充實水柱長度為17m,此時,,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了,。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?,? 請問各位高手,,此計算分析有何錯誤? 若沒有,,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的,?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,,剩余壓力為多少),?

  • 請教大家關于消防栓保護半徑

    我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.

  • 圖解液壓元件使用與維修

    圖解液壓元件使用與維修

    :time:[ 本帖最后由 gxf-01 于 2010-7-23 14:29 編輯 ]

  • 看看我們工地消防栓的做法,。

    看看我們工地消防栓的做法。

    本帖最后由 qqiq2001 于 2013-3-2 20:15 編輯 消防栓上面放置了一根買來的過梁,。消防栓與門之間的間距只有30公分左右,,中間沒有構造柱。消防栓四周是要用巖棉塞滿的,,而我們工地由于預留洞口的錯誤只能打掉部分加氣磚,,最后在塞滿零星加氣磚。如圖所示,。個人感覺真心不行,,不過沒人聽我的建議。大家一起再來找不規范的地方,。

  • 關于消防栓系統圖怎么畫

    關于消防栓系統圖怎么畫

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房),。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓,。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,,在畫系統圖的時候,,是不是只要畫出消火栓和立管,,獨立的,不用連接起來的,?畫好的圖,。這是我畫的系統圖,,我感覺不對,,又不知道怎么畫

  • 同步排吸消防泵可以使用嗎,?

    我是做建筑的,,對泵這一塊不了解。 目前我所在的地區,,好多廠房原有的消防都不符合消防要求,,地下水池,地上泵房,,原先就是采用的普通離心形式消防水泵,,現在大都需要改造,若是能夠利用現有的消防泵房和消防水池就好了,。