請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,,且產品出廠時就是這樣的連接方式,??稍隍炇諘r驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,,不知道國家規范是怎么規定的,,規范的具體條文是怎么說的,?我代表八輩祖宗感謝大家,!
消防水帶是常見消防設施,它是室內消火栓系統的重要組成部分,,消防水帶的缺失,、破損,、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽。 在日常消防檢查中,,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題,。 下面我們孺了解下侠水帶?
請問下各位老師,! 消防水帶接口連接有什么要求么?,?,? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下!?。,。?!謝謝,!
誰知道消防水帶的比阻A的單位,?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,有的書上是0.0172,,計算的結果應該是單位不同,,前者為米水柱,后者為KPa,對嗎,?為何水帶的比阻很???應該有個單位吧
室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩?!督o水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,,Ad=0.00172,Ld水帶的長度,,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,,和《給水排水設計手冊》的設計計算,兩者計算結果也不相同,。假設19mm水槍,充實水柱12米,,水帶長度為20米,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱,;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱,。是那個為準啊,?
消防產品已實行“3C”認證,,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則。
GB50974-2014《消防給水及消火栓系統技術規范》3.5.2條中提到的,。同時使用消防水槍數”是指同一區要同時有3支水槍保護嗎?還是消防用水量需要乘以3呢,? 如果是“同一區要同時有3支水槍保護”是不是同本規范7.4.6 室內消火栓的布置應滿足同一平面有2支消防水槍的2股充實水柱同時達到任何部位的要求,,但建筑高度小于或
有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
看了一份建筑圖,上面在消防水池的池壁邊又做了消防控制室.但是消防控制室的墻是單獨做了填充墻,與水池壁有100的距離. 我感覺,應該只有生活水池為了防止污染生活用水而要求池壁與其他構件脫離開來.消防水池有此必要嗎?消防水池側避可否兼做普通隔墻使用? 還有一個問題是:消防水池池壁是一直澆到地下室頂板.那么是否消防水池向上投影在地下室頂板范圍內的頂板的梁板混凝土都要用抗滲混凝土呢?
各位大俠,,我遇到一個工程消防水箱進水管采用電磁閥控制,,本建議采用液位浮球閥代替,但設計師堅決反對,。不知是否有這方面的強制規定,?
由于不同種類信息的需求也越來越多,,伴隨而來的不斷增長的IP數據、話音,、多媒體圖像等多種新業務需求,,促使了各大網絡運營商的傳送網絡環境發生了翻天俯地的變化,以前那些以承載模擬話音為主要目的的傳統城域網和接入網在容量以及接口種類上都已經無法滿足多種多樣的新業務傳輸與處理的要求,。于是迫于社會信息量的突飛猛進,,那些專門為城域網和接入網上提供新業務傳送的技術及設備迅速發展起來。其中以MSTP(多業務傳輸平臺)和PON(無源光網絡)發展是最具有代表性的,,它們都是基于光纖傳送技術,、在城域網或接入網上提供多種新業務承載的最佳解決方案。 基于光纜的光纖接入技術是未來寬帶網絡的發展方向,,它的發展也離不開光纖接入設備發展和支持,,就像魚與水一樣,。談起光纖接入設備不得不提起它的三代發展經歷: 第一代大量采用地PDH(光纖光端機)設備,,包括點到點型和星型局端設備,,不具備匯聚功能,。全部采用PDH傳輸協議,也沒有光接口規范,。用戶業務如E1和數據業務通過遠端設備,,利用私有PDH協議進行復接,經光纖傳輸到局端設備,。局端設備按照私有協議對PDH光信號進行分接,又轉換成
《自噴》規范明確要求水泵的吸入口不得使用蝶閥,可規范的條文說明的解釋好像說:放在吸入口容易自行關閉,,似乎不能令人信服——有手柄定位裝置的和渦輪蝸桿傳動的蝶閥不會吧,?但有人說美國的規范也有這樣的要求,為何,?
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。,。如果市政壓力不夠,,需要增壓措施,不足的那部分如何計算,?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池,?