圖紙簡介: 2014.05.05新規范出后 平面圖及系統圖 火災自動報警系統圖及平面圖 投稿網友: hanyatong 上傳時間: 2014-09-10 <
圖紙簡介: 某二十層酒店火災自動報警系統設計,,圖紙內容包括:火災報警系統圖干線圖及各層平面圖的設計,,還有電井大樣圖,希望對大家有所幫助 投稿網友: xiaohuangdi520 上傳時間: 2014-06-18
某綜合樓 火災報警平面圖
圖紙簡介: 本人防工程地下車庫分為六個防火分區,。其防火分類為一類車庫,,本車庫為復式機械停車庫,消防系統采用集中火災控制系統,。圖紙包括人防地下室火災報警平面竣工圖(平),、人防地下室照明平面竣工圖(平戰)及人防部分火災自動報警設計施工說明 、火災自動報警系統圖,。 投稿網友: chenhui1886
今天看一個火災自動報警的圖集,,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,,只有控制模塊,,我就疑惑了,,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,,還是說模塊接收到信號,分勵脫扣器就強制切除,,求大俠指教,,謝謝
在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?
在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?
同諸位同行討論一個最常見又最不容易引起重視的問題,,即:火災自動報警設計中在設計平面圖時是否應該畫全部控制模塊? 控制模塊的范圍:火災廣播強制切換,;消防電源強制切換;正壓送風.機械排煙動作,;卷簾門動作等等?,F(xiàn)在許多施工圖在火災自動報警設計平面圖中都沒畫控制模塊,甚至連模塊箱都不畫,僅在系統圖中設計有控制模塊,。 我覺得這種畫法不妥,起碼在平面圖中不能準確地體現系統圖中的設計原理,,也給施工帶來不便,,如:在某層平面中如果設計有6只廣播,平時作背景音樂廣播,,火災時強制切換,,平面圖中正確表達方式是:其中一只廣播通過控制模塊同報警器.探測器相連,然后才是由這只廣播同其它5只廣播相連,,如果平面圖中不畫控制模塊,,僅僅只把每只廣播聯通,顯然是不嚴謹?,余此類推,,各位是怎么看這個問題的呢? 說明一下,我做的多個工程都畫了控制模塊的,就是有點費時間,,希望與同行們盡可能取得一致看法,,因為這個問題與強電也有一點關系,所以請同行提提看法,,謝謝,!
目前接觸到的火災報警系統圖與平面圖都是表示的一個示意圖而已,但是實際上的現場所施工(主要是平面圖)與圖紙所畫相差很大,,我接觸到了一份圖紙即是如此,,現場施工與圖紙相差很大,在此我將原來的圖紙與實際施工的圖紙分別上傳,,讓大家看看,,是否我的分析有道理。不當之處,,還請各位指正,。注:原來平面圖紙表示的是報警與各個24V電源線、消防栓起泵線,、電話線都是并聯在一起的,,實際上呢,各個線路都是分開穿管穿線的,,具體如下:1,、所有警鈴、正壓送風口,,24V(2*2.5)電源+報警線(2*1.0)單獨回路,,JDG202、所有煙感單獨一個回路2*1.0,JDG163,、所有手報線(2*0.5)+報警線(2*1.0)單獨回路,,JDG204、所有消防栓起泵線(4*1.5)+報警線(2*1.0)單獨回路,,JDG25[ 本帖最后由 woshiyu168 于 2011-1-23 10:34 編輯 ]
同諸位同行討論一個最常見又最不容易引起重視的問題,,即:火災自動報警設計中在設計平面圖時是否應該畫全部控制模塊? 控制模塊的范圍:火災廣播強制切換;消防電源強制切換,;正壓送風.機械排煙動作,;卷簾門動作等等。現在許多施工圖在火災自動報警設計平面圖中都沒畫控制模塊,,甚至連模塊箱都不畫,,僅在系統圖中設計有控制模塊。 我覺得這種畫法不妥,,起碼在平面圖中不能準確地體現系統圖中的設計原理,,也給施工帶來不便,如:在某層平面中如果設計有6只廣播,,平時作背景音樂廣播,,火災時強制切換,平面圖中正確表達方式是:其中一只廣播通過控制模塊同報警器.探測器相連,,然后才是由這只廣播同其它5只廣播相連,,如果平面圖中不畫控制模塊,僅僅只把每只廣播聯通,,顯然是不嚴謹?,余此類推,各位是怎么看這個問題的呢,?
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備,?另外,,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕,、煙感,、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線,?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報矩制器＂同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統,、防排煙系統,、通風系統、空調系統,、防火門,、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙,、溫度,、火焰輻射、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器,、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,,這
規范:多層中每層建筑面積超過3000平米的百貨樓.商場為一級保護對象,請問3000平米指大空間嗎?多個小開間(100~500)平米聯體三層(戶內設樓梯)單層超過3000平米算不算? 多層中設有空氣調節系統的辦公樓為二級保護對象,只設有風機盤管系統的集中空調辦公樓算不算? 實際許多工程均未做,對否?請指教,。
本人從事自動報警相關工作5年,能獨立完成消防自動報警布線,,安裝,,調試,熟悉現行國家自動報警驗收規范,,尋求自動報警工長工作一份,,最好能在黑龍江,北京,,上海也可以,,尋求一家頗有實力的消防工程公司就職,,希望薪金2000員/月以上,或者哪個哥們就業的公司缺人也可以幫忙介紹一下,,能長年工作,,工資月結算,聯系方式[email protected]或者加我QQ95261234留言,,謝謝,!
各位,本人手里有一個工程,,共有七棟樓,,其中一個最大的為主樓,18層的高層,,按照規范肯定要設火災自動報警,,另外六棟樓為12層的小高層,為辦公樓,,也設置了火災自動報警。也就是這幾棟樓全部有火災自動報警,。我想問的是:一,、可否把消防控制中心設在主樓一層的控制室?該控制室的配置最齊全,,含報警主機,、廣播單元主機、消防電話單元主機,、手動(聯動)控制柜及圖形工作站等,;二、其余6棟樓內也有消防分機房,,該分機房該如何配置,?是否也要配置除報警分機外的用于本樓的廣播、消防電話及聯動控制柜,?還是將這些功能單元統一放在主樓,,本樓只起報警作用?以上均假設各單體建筑內都有消防電話分機,、背景/應急廣播,、各種需要手動遠程(消防控制室)監控的設施、各種火災報警和滅火設施等,。
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,,無論電氣設備、專修材料,、內部陳設都能引發樓宇的火災,,導致人員傷亡和財產損失,。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,,智能建筑的防火系統技術,,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,,同時也要適應智能建筑的特點,,合理選配產品,做到安全適用,、技術先進,、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置,。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,,最適用的方式還是控制中心報警系統,。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,,消防聯動設備及其控制,,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
4幢小高層,,設一個消控室,,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,,廣播,,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警,?這三種形式應該如何區分呢,?
火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?