  • 關于火災自動報警電纜選用的問題

    以前的設計,電線前加NH或者ZR,現在是不是需要加上低煙無鹵的標記,新民規關于一類高層低壓導體規定:必須采用低煙無鹵,以后火災自動報警設計線型是不是也要加上

  • 請教火災自動報警系統電纜問題

    火災自動報警系統供電毫無疑問需采用耐火或經耐火處理的阻燃電纜,但系統內部的通訊電纜是否必須采用阻燃或耐火電纜,,規范好像沒有明確規定,,只是規定了其暗敷或明敷時的敷設要求,也就是說可以用非阻燃電纜?不知道這有理解是否正確,請各位老師指點。

  • 火災自動報警系統的電線電纜問題

    火災自動報警系統的電線電纜問題

    請教一個問題,,消防規范上說火災自動報警系統的供電線路、消防聯動控制線路應采用耐火銅芯電線電纜,,報警總線,、消防應急廣播和消防專用電話等傳輸線路應采用阻燃或阻燃耐火電線電纜,。 現在我圖紙上用的消防線纜都是NH的,如下圖,。但是圖審還是提了我強條火災自動報警系統設計規范”GB50116-2013,第

  • 關于火災自動報警的模塊?

    在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?

  • 關于火災自動報警的模塊

    在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?

  • 求助~~~~~~~~~~中庭火災報警

    各位大哥大姐,哪位做過中庭的火災報警啊,能否傳份圖紙上來讓我學習學習~~~~~~~~~~ 謝謝拉~~~~~~~~

  • 關于火災報警系統的設置,?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,,該怎么理解,?

  • 火災報警設置與否的爭論

    審查一項目,一,二層為連體單間商鋪,每層建筑面積2450m2,3-6層為住宅.本人以GB50116-98第3.1.1條為依據,應劃為二級保護對象,設火災報警.但有的同行認為不設,回復:多規GB50016-2006Z中沒有明確規定.本人又無多規.請大家分析分析.

  • 這個需要設置火災報警嗎,?

    總共10棟3層的小辦公樓,,每棟(九百多平米)每層三百多平米,屋頂設中央空調,,水暖專業不做消防設施,,電上需要設置火災報警系統嗎,具體依據,?

  • 關于火災自動報警的問題

    今天看一個火災自動報警的圖集,,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,,只有控制模塊,,我就疑惑了,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,,還是說模塊接收到信號,,分勵脫扣器就強制切除,求大俠指教,,謝謝

  • 求教:室外火災報警線路能否走強電電纜溝?

    因為是改建項目,。破路比較麻煩,,但是有室外電纜溝,能否從電纜溝中穿管,,火災報警線路穿鋼管保護,,并且與強電保持10cm以上距離。

  • 火災報警系統揚聲器回路的電纜線徑如何確定

    請問火災報警系統在1000M內, 穿管布線,探測器回路用雙絞線, 那么揚聲器回路用多大的電纜? 揚聲器用1W的檔位,最多一個回路接12個揚聲器. 揚聲器回路的電纜和探測器回路的電纜可以穿同一根管嗎?

  • 關于simplex火災報警器的問題

    大家好,,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,,一直以來運行比較穩定,但是近來總是會無緣無故的報警,,是屬于系統報警,,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,請教大家這是怎么回事啊,,謝謝了,。

  • 關于火災自動報警規范的問題

    規范:多層中每層建筑面積超過3000平米的百貨樓.商場為一級保護對象,請問3000平米指大空間嗎?多個小開間(100~500)平米聯體三層(戶內設樓梯)單層超過3000平米算不算? 多層中設有空氣調節系統的辦公樓為二級保護對象,只設有風機盤管系統的集中空調辦公樓算不算? 實際許多工程均未做,對否?請指教。

  • 火災報警線路敷設的困惑

    <火災自動報警線路施工驗收規范>GB50166-92: 第2.2.4條 不同系統,、不同電壓等級,、不同電流類別的線路,不應穿在同一管內或線槽的同一槽孔內,。那消防控制,消防通訊,警報線路是不是屬于不同系統,、不同電壓等級,、不同電流類別的線路?如果是的話,就意味著不能在同一個線槽內敷設了?

  • 關于火災自動報警的設置問題

    各位,本人手里有一個工程,,共有七棟樓,,其中一個最大的為主樓,18層的高層,,按照規范肯定要設火災自動報警,,另外六棟樓為12層的小高層,為辦公樓,,也設置了火災自動報警,。也就是這幾棟樓全部有火災自動報警。我想問的是:一,、可否把消防控制中心設在主樓一層的控制室,?該控制室的配置最齊全,含報警主機,、廣播單元主機,、消防電話單元主機、手動(聯動)控制柜及圖形工作站等,;二,、其余6棟樓內也有消防分機房,該分機房該如何配置,?是否也要配置除報警分機外的用于本樓的廣播,、消防電話及聯動控制柜?還是將這些功能單元統一放在主樓,,本樓只起報警作用,?以上均假設各單體建筑內都有消防電話分機、背景/應急廣播,、各種需要手動遠程(消防控制室)監控的設施,、各種火災報警和滅火設施等,。

  • 求職《火災自動報警工長》

    本人從事自動報警相關工作5年,,能獨立完成消防自動報警布線,安裝,,調試,,熟悉現行國家自動報警驗收規范,尋求自動報警工長工作一份,,最好能在黑龍江,,北京,上海也可以,,尋求一家頗有實力的消防工程公司就職,,希望薪金2000員/月以上,,或者哪個哥們就業的公司缺人也可以幫忙介紹一下,能長年工作,,工資月結算,,聯系方式[email protected]或者加我QQ95261234留言,謝謝,!

  • 關于是否設火災報警的例子

    工程概況:1,、二層。2,、左邊,,一,二層是辦公室(單間),,總共有740平米,。中間,一層三個(丙類物品)庫房,,760平米兩個,,780平米一個;二層是(丙類物品)廠房,,2340平米,。右邊,只有一層是(丙類物品)廠房1440平米,。3,、左邊是辦公室一二層是一個防火分區;中間一層,,三個庫房是一個防火分區,,二層廠房是一個防火區。右邊廠房是一個了防火分區,。問題:1,、考慮是否設火災報警,是幾級保護對象,,查規范時,,是按各個防火分區面積算還是按整個建筑物面積算。2,、左邊的辦公區還設火災報警嗎,?

  • 火災自動報警系統的形式

    4幢小高層,設一個消控室,,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,,帶聯動,廣播,,電話)引出數個回路進行保護,。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警,?這三種形式應該如何區分呢?