  • 火災自動報警系統都包括什么

    我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,,正壓送風及排煙系統,,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,,他們是否屬于同一個系統,?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的,?

  • 自動消防報警系統設置問題

    我最近接觸了一幢11層的住宅,,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,,二,、三層是辦公場所,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統

  • 消防自動報警系統畫圖遇到的疑問

    我是一個新手,,才轉行做電氣設計4個月,,這次設計涉及到消防自動報警,我參照別人的圖,,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,,一直不清楚這個21是怎么來的,我看圖中就只有消防泵一用一備,,噴淋泵一用一備,。。,。請專家告訴新人一下,, 憋的難受啊,老板在催圖紙了

  • 請教一下消防自動報警系統

    請問,,按照我目前的施工圖,,一棟30層的住宅,分為三個回路,,電源總線和信號總線需要分么,?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么,?具體怎么分,,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,,

  • 關于消防自動報警系統的網絡結構

    是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,,連接前端的溫感、煙感和控制器,。每個節點機在總線上是同級別的嗎,?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?

  • 消防自動報警系統另類聯動的探討

    隨著電視監控系統技術的發展,,可靠性,、實用性大大增強,普及率愈加廣泛,,那么,,1、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動,?2、聯動會影響消防自動報警系統的可靠性嗎,?3,、應該如何聯動?4,、需要如何規范聯動接口,?

  • 關于別墅的自動消防報警

    小弟初來乍到,,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,,那么別墅一般有多少比例會做自動報警呢,?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢,。

  • 關于消防自動報警的一些問題

    安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,,現在搖不知道對設備有沒有損壞!,!請教一下各路高手?。?!

  • 消防自動報警系統和自動噴淋系統

    有個問題困惑了我好久:設了消防自動報警系統是否必須設自動噴淋系統,,審圖的高高有說不一定,也有說必須,,消防部門說必須設,,現在咨詢一下各位水友,望不吝賜教,!

  • 寶安體育中心消防自動報警系統

    寶安體育中心消防自動報警系統 2005-11-10 一,、 總 論1.1 工程概述寶安體育中心是規模龐大、設施齊全,、技術先進的現代化建筑,。她將集承辦國內、國際大型展覽,、會議,、演出,以及進行傳媒,、演播為一體,。1.2 工程范圍本FAS系統的工程范圍包括:對各部分進行全自動實時火災監測和報警。此外,,系統可自動完成系統故障診斷以及火災狀況下的設計要求的消防聯動操作,。二、 系 統 說 明2.1 概述對于大廈而言,,設置一套先進的,、大型"集中-分散型"(以下簡稱集散型)自動火災報警控制系統是必要的。不僅可以充分保證防火安全,,而且便于收集數據,,利于管理的完善。自動火災探測控制報警系統必須具備有"可再生網絡"之功能,。所謂再生網絡系統,,是指在主機或通訊線路發生故障時,,系統能夠自動構成新的網絡(子網絡),以保證系統最大限度地正常工作,,從而大大提高系統的可靠性,。本工程采用的SIMPLEX4120網絡系統完全能滿足上述要求。本工程采用獲美國專利技術的T

  • 要不要做消防自動報警系統

    做消防設計時經常都會碰到要不要做消防自動報警的情況,,我的做法是按照《建規》,、《高規》及《民規》上的要求確定到底做不做,然后再按照《自動報警設計規范》上的要求進行具體的設計,。不知大家是怎么做的,?請多多指教!

  • 火災自動報警消防聯動控制系統

    火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化,、智能化建筑的發展,,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大,。由于高層建筑的特點,,一旦發生火災?;馂?zāi)蔓 延迅速,,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,,由于受各種條件限制,,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統,。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注?,F(xiàn)談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一,、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1,、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7,。4。6,。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕,。”由此看來,,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能,。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》

  • 消防自動報警系統安裝工藝

    本標準適用于建筑物內消防自動報警系統安裝工程,。

  • 是否需要設置消防自動報警系統求助

    有一會所,地下一層970平方米有室內消防泵,,室外消防泵,,室外消防用水量小于25L/S,一層970平方米有男浴室和其他房間,,二層423平方米有女浴室及其他房間,,三層360平方米為休閑(棋牌室,閱覽室等)本人查了《建筑防火設計規范》《火災自動報警設計規范》均不需要消防自動報警系統設計,。但有專家要求消防設計,,請同行們幫助指點一下。到底需不需要,。

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備,?另外,,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 關于消防自動系統的一些問題

    1,、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災,。有沒有具體的規范要求,?2、在一個區域,,有可能產生可燃氣體,,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明,?自己找了半天沒有找到相關說明,,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙

  • 關于自動報警系統的幾點討論

    本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,,希望論壇有高人可以解惑。 1,、什么情況下設置火災自動報警系統,?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分,、游泳池,、溜冰場外,,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F,、純住宅單體是不需要設計報警系統的,,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,,那么火規為何又提到保護等級,?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,,這