大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,多謝,!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復,。
消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,,這里包括消防泵了嗎?如果包括的話,,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎,?
我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,,水滅火系統,,正壓送風及排煙系統,,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,,他們是否屬于同一個系統,?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的,?
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎,、支架、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒,、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整,。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒,、箱安裝應牢固平整,,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,,補償裝置能活動自如,;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,,管口光滑,,護口牢固,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確,。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量,。(2)鋼管在穿線前,,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,,均應補齊和更換,。(3)導線做電氣連接時,必須先削
總結一下消防報警系統調試如何做,。一,、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,,了解系統構成,、回路劃分,、24V電源分配、部件位置,。
隨著時代的快速發展,,現在在各個行業當中科技所發揮的作用越來越凸顯,比如在工地當中就需要使用各種各樣的傳感器,,從而打造智慧工地,,對于各種類型的工地,它需要對各個方面進行全面的監管,,那么它的管理內容都包括哪些重要的方面呢,?
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,,裙房一層是商店,,二、三層是辦公場所,,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎,?2.連接至模塊的有兩種線,,一是報警總線,另一是電源線,,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線),?從系統圖中很難看出
就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,,啟動該區域的放火門,,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,,謝謝,!
我是一個新手,才轉行做電氣設計4個月,,這次設計涉及到消防自動報警,,我參照別人的圖,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,,一直不清楚這個21是怎么來的,,我看圖中就只有消防泵一用一備,噴淋泵一用一備,。,。。請專家告訴新人一下, 憋的難受啊,,老板在催圖紙了
請問,,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,,分為三個回路,,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么,?具體怎么分,請幫我解答下啊,,我這塊不怎么熟,,
請問,消防報警系統的線管按要求信號線,、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,,但在輸入輸出模塊后,電源線可和線號線同管,。因模塊后的電源線平時是沒有電的,。只有當輸出起動時才通電。這樣同線管對信號線也不會產生影響,。這樣做是否合理,。請教指點。
1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作,? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,壓力開關能聯動氣泵嗎,?多線聯動盤能遠程起泵嗎,? 謝謝指教!
《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,,除應采用聯動控制方式外,,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,,控制器發出指令給受控設備動作,!2除上述說的消防水泵、防煙,、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾
1,、每月按計劃抽樣測試部分設備,,致使一年內所有設備全部測試一遍。確保設備的正常運行,。2,、每季度或半年(視消防工程大小)進行全面的檢查,,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理,。3、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測,。出具正規檢測報告,報消防部門備案,。4,、專業的探測器清洗廠,隔年完成對所有探測器的清洗工作,。5,、協助或完全負責同消防部門的業務,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行,。6,、視消防工程大小,公司可派專人常駐工作,,協助處理日常問題,。
消防報警系統包括
消防報警系統包括專題,為您提供消防報警系統包括相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防報警系統包括 相關的專業交流討論,,更多消防報警系統包括相關內容請訪問