最近參觀某工地一棟11層的小高層,1~2層為商業,上面為住宅,發現走廊里設置的室內消防栓均為雙栓的,請問各位專家意見.
本人有一個疑問就是道路的室外消防栓具體是用來作道路的消防用水的?還是兩側居民用地用的,?因為現在正在做一條定位為城市快速路的配套給排水設計,,規劃中該路沒有布置給水管道,,按規劃不需要做室外消防系統的設計,。還有高速公路上也是沒有做室外消防栓的呀?只在市政道路才用做,?
這個圖片,,橫管是DN150,上部立管是DN100,,下部只有一個消火栓立管為DN65,,問題是,,是在橫支管上搞一個DN150*150*100的三通還是在立管上搞一個DN150*150*150的三通,,其他的變徑就行了,,主要就是蝶閥處的鍍鋅鋼管用多大管徑,?連接方式為卡箍連接。求各位老師指導指導,。
室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水)。室外單獨一個環網,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,,由消防水池--室內消防加壓泵--屋
住宅,,17層,地上高度53.1m,,地下兩層底標高-6.2m,,這個根據消火栓規范表3.5.2 h高度應該是53.1還是53.1+6.2=59.3;這剛好跨54米分界,,請高手指點,?謝謝
1.消火栓系統是不是辦公樓自己提供全面以及電力,,停電通知是不是就無法使用,?說下室內通風消防管道吧,,我們認為他是一棟20層的居民樓房,一般部分設計時是這樣的,,在樓頂有個室內消防,,里頭有18m水,,一般來說都是把管道井的下邊,然后加一套內氣壓穩定電流裝置基本就是這么個什么玩意兒,,在左邊接樓頂水箱水,,左邊接出口地日常那兩臺小小水泵,,往小罐子里充水,,因為只有小罐子里空氣被壓縮,,所以壓力就進去了,,于是最就10分鐘內的消防供水是由他需求提供的,,在這5分鐘內,,車庫或者這片其它區域的排污泵會全力啟動,。消火栓系統一般會有兩路總電源,,比如A供電網絡 B供電網絡,、A電網系統 電池包,、A輸電網絡 備有發電機組,、A水電站電網系統電力供應A泵 帶足汽油和柴油充足的動力B泵(汽油機直接提供動力高壓泵)。大部分都是A輸電 B電網系統以及供電,。除非你們市我市大停電區域,,排污泵沒電的很可能不大。當然首要條件是,,消火栓系統有良好的主動維護和包養你,。日常室內消火栓水壓力更大靠建筑屋頂消防水池的凈高逐步實現,當我們直到使用它室內消火栓時,,消火栓箱里有個消防泵啟動按鈕,,按下那個穩壓泵會啟動(如果有其他各種傳
我這里有一20層住宅建筑,,室內消防(消火栓)用水量15l/s,。但是同一層面只需二只消火栓,,就可以到達室內各點,。問題:我應該設2只消火栓呢,還是三只消火栓,?
最近接到一個1萬多平米的單層倉庫,建筑說明說是耐火2級,戊類,主要放水泥和鋼材.本來規范是不要做消火栓的,但是"可燃物較少"這句話讓我猶豫了半天,按說鋼材是沒有包裝物的,水泥的包裝袋到底算不算呢??不做的話那么大的倉庫又感覺不塌實!!本人是新手,各位大俠給點意見啊!!
我廠計劃新造一棟16m*48m四層樓的職工集體宿舍,,和一棟相同條件的辦公樓,,需要安裝室內消防栓嗎?《建規》上有條文規定嗎,?哪一條,?請明指?急,!急,!謝謝!
有一住宅小區,有四棟樓,,兩棟18層,,一棟14層,一棟4層。用地面積大概1.8萬平方,。在最高53M屋面處有個18噸的水箱,。地下室有個400噸的消防水箱。泵房里有一用一備的消防泵,,一用一備噴淋泵,。小區室內跟室外都是同個環網,但是泵房里有個室外消防栓全自動穩壓泵,。圖紙上室外消防栓是跟上部及地下室同個環網,。其中室外穩壓泵就從地下室出來在小區繞了一圈又回到地下室。就(穩壓泵)室外這根環網都沒看到跟室外栓連接,。有兩個問題: 1.有必要再弄個室外穩壓泵嗎,,屋面水箱壓力不夠嗎? 2.既然都裝室外穩壓水泵了怎么圖紙上沒看到跟室外栓連接呢,?
某兩層工業廠房,,層高6米,,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀,。因只有兩層,,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一,、二層消火栓分別接自該環狀管道,,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),,又避免底層大量環狀管道埋地敷設,。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎,?謝謝,!
室內消防栓是或硬性規定爽口離地1.1米.查了高規是"宜"字,建規是"為"字.有時候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多層高層都出現過這情況.
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,,室內消火栓直接連在室外環狀網上,?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材,。請幫忙,!謝謝,!
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),,以便在管網某段維修或發生故障時,,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網,、垂直環網和立體環網,、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,,即為7.4.4條所示,,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連,。大家以為如何,?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,,不必和下環網管徑一致,,大家咋理解。
請教DN100消防栓地埋管從室外到室內,,反上地面的彎頭(埋在地面以下的彎頭部分)可以用彎管機違彎嗎,,這樣可以減少泄露的機會,還有埋地管一般如何連接,,謝謝,。
一層的活動室,,就一個通往室外和樓梯間的出口,周圍都是隔墻,,室內栓根本到不了這個房間嘛,,難道可以用室外栓滅火,,這樣設計萌大奶,??,?
在看標準圖集04S202的時候,,看到室內消火栓箱還有消防卷盤軟管,其配置為d=19mm的輸水膠管,,l=20(或25)m,,噴嘴口徑為6-9mm的小口徑開關水槍和轉盤。但是箱里邊已經有了消火栓和消防水帶了,,還要這個消防軟管來干嗎呀,??它具體有什么作用呀,?,?是不是用來滅一些很小規模的水災的?,?請教了,,謝謝!,!
我現在做的一個集貿市場,有8棟樓,都是四至五層的綜合樓,一二樓用來做商鋪(兩側是商鋪,中間是體積為1145M3的一個大空間,有可能用來做超市,也有可能做其他他用途)三至五層是住宅,根據《建筑設計放火規范》第8.4.1條,,沒必要設消火栓,,但是根據第8.4.2條,也沒有哪說可以不設消火栓?,F(xiàn)在是我認為沒必要設,,但領導認為集貿市場,人比較多,, 應該考慮,,而其他一些領導又認為不用設,應該為所以我想請教大家一下,,此外,,結構的叫不要設屋頂消防水箱,叫我直接由市政供水,;我本人認為,,為了安全可靠,即使是市政供水,,也應該設消防水箱,,我想聽聽大家的看法,你們認為有沒有必要設室內消火栓和屋頂消防水箱,?
本人有一事不明,,請高手指點,。謝謝了,。 建筑設計防火規范8.4.33 室內消火栓應設置在位置明顯且易于操作的部位。栓口離地面或操作基面高度宜為1.1m,,其出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角,;栓口與消火栓箱內邊緣的距離不應影響消防水帶的連接;
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,,常用電機控制圖,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,,管你是兩用一備,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題,;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白,?,??,?,?2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態,;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎,?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,,共同進步。,。,。。,。
室內消防栓的作用
室內消防栓的作用專題,,為您提供室內消防栓的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內消防栓的作用 相關的專業交流討論,,更多室內消防栓的作用相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度