最近參觀某工地一棟11層的小高層,1~2層為商業,上面為住宅,發現走廊里設置的室內消防栓均為雙栓的,請問各位專家意見.
請教一住商樓,,單層面積為607,。8平方??傮w積12000多立方,。下設有輔房和車庫(2.18M)。一角有總共120平方左右的三間營業房,。為兩層,,三層以上均為住宅。該設消防栓嗎,?
我單位辦公樓是單獨的一個院,,圍墻內外均無消防栓(室內、室外都沒有),,周圍也沒有市政消防栓,,辦公樓只有2層,建筑面積大約1400平米,,按規范要求配置了滅火器,,請問是否要設置室外消防栓?
室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水),。室外單獨一個環網,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,,由消防水池--室內消防加壓泵--屋
這個圖片,,橫管是DN150,,上部立管是DN100,下部只有一個消火栓立管為DN65,,問題是,,是在橫支管上搞一個DN150*150*100的三通還是在立管上搞一個DN150*150*150的三通,其他的變徑就行了,,主要就是蝶閥處的鍍鋅鋼管用多大管徑,?連接方式為卡箍連接。求各位老師指導指導,。
住宅,,17層,,地上高度53.1m,地下兩層底標高-6.2m,,這個根據消火栓規范表3.5.2 h高度應該是53.1還是53.1+6.2=59.3,;這剛好跨54米分界,請高手指點,?謝謝
我這里有一20層住宅建筑,,室內消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一層面只需二只消火栓,,就可以到達室內各點,。問題:我應該設2只消火栓呢,還是三只消火栓,?
新版《建筑設計防火規范》中第8.4.3條第7款規定:室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位,。 一個8層建筑,1~2層為商業網點,3~8層為住宅,那么是不是每一個網點每間每層都應該設兩個消火栓呢,,感覺很是浪費,,該如何設置呢?(沒有外走廊,,每間的門直通室外,,內有樓梯通向各自的二層)
1.消火栓系統是不是辦公樓自己提供全面以及電力,,停電通知是不是就無法使用?說下室內通風消防管道吧,,我們認為他是一棟20層的居民樓房,,一般部分設計時是這樣的,在樓頂有個室內消防,,里頭有18m水,,一般來說都是把管道井的下邊,,然后加一套內氣壓穩定電流裝置基本就是這么個什么玩意兒,在左邊接樓頂水箱水,,左邊接出口地日常那兩臺小小水泵,,往小罐子里充水,因為只有小罐子里空氣被壓縮,,所以壓力就進去了,,于是最就10分鐘內的消防供水是由他需求提供的,在這5分鐘內,,車庫或者這片其它區域的排污泵會全力啟動,。消火栓系統一般會有兩路總電源,比如A供電網絡 B供電網絡,、A電網系統 電池包,、A輸電網絡 備有發電機組、A水電站電網系統電力供應A泵 帶足汽油和柴油充足的動力B泵(汽油機直接提供動力高壓泵),。大部分都是A輸電 B電網系統以及供電,。除非你們市我市大停電區域,排污泵沒電的很可能不大,。當然首要條件是,,消火栓系統有良好的主動維護和包養你。日常室內消火栓水壓力更大靠建筑屋頂消防水池的凈高逐步實現,,當我們直到使用它室內消火栓時,,消火栓箱里有個消防泵啟動按鈕,按下那個穩壓泵會啟動(如果有其他各種傳
最近接到一個1萬多平米的單層倉庫,建筑說明說是耐火2級,戊類,主要放水泥和鋼材.本來規范是不要做消火栓的,但是"可燃物較少"這句話讓我猶豫了半天,按說鋼材是沒有包裝物的,水泥的包裝袋到底算不算呢??不做的話那么大的倉庫又感覺不塌實!!本人是新手,各位大俠給點意見啊!!
該系統為先用泵把水輸到頂?然后在頂層加壓供消防栓。在頂層的泵房設了主泵 穩壓泵 壓力罐,,我不理解的是穩壓泵已經能夠滿足穩壓的要求,為什么還要設一個壓力罐呢,?-
煤棚為半敞開,,煤棚尺寸: 15x36 (m) ,,煤棚檔墻高2m ,2m以上至棚頂敞開(無檔墻),,煤棚頂高7.5m. 這種情況需設置室內消防嗎,? 需借助消防規范哪一條。請前輩答疑,。[ 本帖最后由 hgt1983 于 2009-6-11 09:58 編輯 ]
我廠計劃新造一棟16m*48m四層樓的職工集體宿舍,和一棟相同條件的辦公樓,,需要安裝室內消防栓嗎,?《建規》上有條文規定嗎?哪一條,?請明指,?急!急,!謝謝,!
有一住宅小區,,有四棟樓,兩棟18層,,一棟14層,,一棟4層。用地面積大概1.8萬平方,。在最高53M屋面處有個18噸的水箱,。地下室有個400噸的消防水箱。泵房里有一用一備的消防泵,,一用一備噴淋泵,。小區室內跟室外都是同個環網,但是泵房里有個室外消防栓全自動穩壓泵,。圖紙上室外消防栓是跟上部及地下室同個環網,。其中室外穩壓泵就從地下室出來在小區繞了一圈又回到地下室。就(穩壓泵)室外這根環網都沒看到跟室外栓連接,。有兩個問題: 1.有必要再弄個室外穩壓泵嗎,,屋面水箱壓力不夠嗎? 2.既然都裝室外穩壓水泵了怎么圖紙上沒看到跟室外栓連接呢,?
高層建筑應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1跟,,當豎管超過4根時,課關閉不相鄰的2跟,,,。。,。這是什么意思啊 有沒有高人能舉例說明一下
本帖最后由 w747634808 于 2016-1-12 10:10 編輯 項目內容:一座單層攝影棚,,柱頂高18米,,建筑面積79.92米×58.5米=4675.32平米,,請教各位高人,室內消防該如何做,,最好具體說明,,包括參照規范,急求,,先謝謝各位~~~~
有一七層底商住宅,按有關規范應設室內消防系統,經建設單位與消防部門\\\"友好\\\"協商后,消防部門認為可不設,設計的可以不設嗎?若真出事了,設計方有責任嗎,?
某城郊小區(低層廠房),無市政給水管,,不考慮生活水,,按要求作室內消防系統,室內外消防用水量儲于室外消防水池(水井提供),。討論是否設消防泵房,。
我記得以前在哪本書上提到室內消防環網上的水平連接管上要根據立管數設置N-1個閥門,比如10根立管要設置9個閥門,,可是現在要找那個規定,,怎么也找不到了。不知道哪位老大見過這個規定,,在哪個地方有,,麻煩知道的告訴我一聲,謝謝
《高規》7.2.4 高級旅館,、重要的辦公樓,、一類建筑的商業樓、展覽樓,、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量,。條文說明:7.2.4 本條是新增加的,。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓,、自救水槍,、消防水喉、消防軟管卷盤,、消防軟管轉輪,、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤,。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內,。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災,。它構造簡單,、價格便宜、操作方便,,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,,并受到歡迎,。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓,、商業樓,、展覽樓和建筑高度超過100m的高
室內消防栓設置
室內消防栓設置專題,為您提供室內消防栓設置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室內消防栓設置 相關的專業交流討論,,更多室內消防栓設置相關內容請?jiān)L問