《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001)第13.3.3.2.4)條中說明,,砌體填充墻長度超過層高2倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱,,大家對此如何理解,。我有一個工程實例:框架結構,,底層層高4.5m,,有一道填充墻總長12m,,按規范要求應設置構造柱,,但我將構造柱設于8m位置,質檢站要求設于中間位置,,請問大家對此如何理解,。
如果把建施圖上所有的墻體都做成承重墻,感覺沒有必要,。而且按《抗規》7.3.1“較大洞口”來設構造柱,,太多了。請問大家都是怎么做的,?
新圖集:10SG614-2砌體填充墻構造詳圖(二)115網盤地址:http://115.com/file/bhiqxskh
一,、首先要搞清楚的是砌體結構與鋼筋混凝土結構中填充墻的區別,砌體結構參照砌體結構規范中相關要求,,構造措施復雜的多,。而砌體填充墻的構造要求相對簡單。直接可以參照的圖集有《12G614-1_砌體填充墻結構構造》,、《框架輕質填充墻構造圖集(西南05G701-4)第四分冊》,、《中南標結構圖集12ZG002、12ZG 003》或其它地區圖集等,。國家規范對砌體填充墻構造的原文如下,。 1、《砌體結構設計規范》GB 50003-2011規范要求:
川14G174 砌體填充墻構造
10SG614-2砌體填充墻構造詳圖(二)(與主體結構柔性連接)(上)
1.對于填充墻砌體,按規范要求,上部斜磚應待砌體完成后七天補砌.對于此填充墻砌體檢驗批的評定時間,是否應在斜磚補砌后評定.對于此填充墻砌體的隱蔽時間,是否應在補砌后隱蔽.2.當填充墻砌體中有構造柱時,是否應做配筋砌體檢驗批評定.即此砌體是否屬于配筋砌體.當構造柱于框架主體施工時已澆筑完畢,此時對于結構的影響有多大.在做資料時,如何彌補此錯誤.3.當填充墻砌體中有水平梁時,一道墻的砂漿試塊是否應做兩次,即在水平梁澆筑前一次,水平梁澆筑后一次.此砌體的檢驗批及隱蔽是否應分兩次做,以體現出施工段及施工程序.此時的填充墻砌體是否屬于水平配筋砌體墻,即屬于配筋砌體.4.當填充墻砌體中僅有拉結筋時,此墻體是否屬于配筋砌體,
填充墻有兩本圖集,,一個是12G614-1,,一個是10SG614-2。我從10SG614-2中截了圖,,根據這點,,豈不是大多數結構都要采用柔性連接了?大家怎么看,?
一,、構造柱的由來:
本帖最后由 earthxoy 于 2014-8-20 11:13 編輯 原來下載的都有鏈接,很煩人,,這個是采用PDF打印生成,,給大家分享一下!
我們公司準備用混凝土砌體保溫磚來蓋個磚混的樓房,,不過原來一直都只用混凝土保溫磚來做框架結構的填充墻,現在要用來做承重墻,,請哪位高人給指導下,,應該注意些什么東西呢?包括構造柱,、圈梁等構件和墻體怎么連接等等....
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2013-8-2 17:19 編輯 框架填充墻與框架的連接 2001 年版本的《砌體結構設計規范》第 6 章沒有過多提及框架填充墻的概念,,只是在 6.2.8 條原則性地說了句“填充墻、隔墻應分別采取措施與周邊構件可靠連接”,。到了 2011 年版本的《砌體結構設計規范》里,,這個在老規范里沒被足夠重視的概念顯然應該引起更多的注意,因為它單獨成了一節,,
砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,,應在縱橫墻交接處、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,,其間距不宜大于4m,。各層洞口宜設置在相應位置,并宜上下對齊,;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓,、電梯間四角,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處,;外墻四角和對應轉角,;錯層部位橫墻與外縱墻交接處;大房間內外墻交接處,;
1.圈梁宜連續地設在同一水平面上,,并形成封閉狀;當圈梁被門窗洞口截斷時,,應在洞口上部增設相同截面的附加圈梁,。附加圈梁與圈梁的搭接長度不應小于其中到中垂直間距的二倍,且不得小于1m,; 2.縱橫墻交接處的圈梁應有可靠的連接,。剛彈性和彈性方案房屋,圈梁應與屋架,、大梁等構件可靠連接,; 3.鋼筋混凝土圈梁的寬度宜與墻厚相同,當墻厚h≥240mm時,,其寬度不宜小于2h/3.圈梁高度不應小于120mm.縱向鋼筋不應少于4φ10,,綁扎接頭的搭接長度按受拉鋼筋考慮,箍筋間距不應大于300mm,; 4.圈梁兼作過梁時,,過梁部分的鋼筋應按計算用量另行增配,。
砌體結構的一般構造措施
砌體結構的構造柱,一定要從底層通到上,?而不能做成懸挑梁上或樓板上設置構造柱,?如下圖示:
這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]
砌體填充墻結構構造
砌體填充墻結構構造專題,為您提供砌體填充墻結構構造相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與砌體填充墻結構構造 相關的專業交流討論,,更多砌體填充墻結構構造相關內容請訪問