一,、首先要搞清楚的是砌體結構與鋼筋混凝土結構中填充墻的區別,砌體結構參照砌體結構規范中相關要求,,構造措施復雜的多,。而砌體填充墻的構造要求相對簡單。直接可以參照的圖集有《12G614-1_砌體填充墻結構構造》、《框架輕質填充墻構造圖集(西南05G701-4)第四分冊》,、《中南標結構圖集12ZG002,、12ZG 003》或其它地區圖集等。國家規范對砌體填充墻構造的原文如下,。 1,、《砌體結構設計規范》GB 50003-2011規范要求:
砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處,、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓,、電梯間四角,,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角,;錯層部位橫墻與外縱墻交接處,;大房間內外墻交接處;
砌體結構的構造柱,,一定要從底層通到上,?而不能做成懸挑梁上或樓板上設置構造柱?如下圖示:
這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]
一,、構造柱的由來:
如圖,,剪力墻結構,廚房外墻為砌體填充墻,,砌體填充墻長度將近2.9m,,只有轉角位置有構造柱,另一端安裝有門,,但是無構造柱,,是否滿足要求,要不要加構造柱,?
文章首發:點筑結構(WX搜索:kjve001) 作者:炫光 甲級設計院主任工程師 一級注冊結構工程師 框架結構的填充墻構造柱,,結構圖紙中有兩種表達方式。一種是在圖紙上畫出具體位置,。另一種則是在結構說明中給出規范上的設置要求,,不給出具體位置,由施工單位現場自行確定,。 兩種方式各有“利弊”,。第一種直接畫在圖面上,多花點時間,,但清晰明了,,避免爭議;第二種不畫平面圖,,僅在總說明中給出設置要求,,大大節約了設計的時間,但寄希望于施工單位現場確定,,不能說是嚴謹的做法?nbsp; 來看看規范是怎么要求的: 砌體規范6.3.4-1:填充墻端部應設置構造柱,,柱間距宜不大于20倍墻厚且不大于4000mm,柱寬度不小于100mm.
主要參考規范,、圖集及論文:DB33∕T 1027-2018 蒸壓加氣混凝土砌塊應用技術規程GB50003-2011 砌體結構設計規范JGJ145-2013 混凝土結構后錨固技術規程13J104 蒸壓加氣混凝土砌塊,、板材構造12G614-1 砌體填充墻結構構造框架或框剪結構后砌填充墻的構造柱設置通常設計不會在圖紙上明確,需要施工單位根據內裝圖紙和結構總說明中關于構造柱設置的相關要求以及相關規范要求進行深化,。但是不同的人對規范的理解不同,。本文的目的就是對有關構造柱設置的相關規范、圖集進行匯總學習,。本文鋼筋符號代換一,、結構總說明中關于填充墻構造柱的設置墻內構造柱按以下原則設置:1、墻長大于5m時,,沿墻長方向每隔4m設置一根構造柱,;2、外墻轉角,、樓梯間墻轉角,、電梯井角部以及無翼墻或混凝土墻(柱)的填充墻端部應設置構造柱;3,、砌筑填充墻時應錯縫搭砌,;兩墻相交時,若因砌塊模數等原因而無法錯縫搭砌時,,則在其相交處設置構造柱,;4、構造柱截面為墻寬×200,縱筋為4C12,箍筋C6@200,;5,、構造柱縱筋在梁、板或基礎中的錨固做法詳見圖集12G614-1第10,、15頁,;構造柱與填
在工程中遇到的問題:框架結構填充墻長度大于5米,但墻中間有窗,,是否需要設置構造柱,,圖紙上說明填充墻長度大于5米或墻長大于墻高2倍需設置鋼筋混凝土構造柱,目前很糾結,,監理說要設置,,理由是長度大于5米,我們認為墻中有窗,,扣除后墻長不大于5米,,不需要設置構造柱,設計也沒個明確說法
關于框架結構填充墻,,抗規13.3.4-4規定墻長大于8m或者層高的2倍時需要加構造柱,但我聽很多人說的在墻長大于4m時就要加(也有說5m的),,還有T形,,L形墻的拐角也需要加構造柱,誰能告訴我一下相關規定在哪兒,,哪本規范,,第幾章。
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-3 16:33 編輯 混凝土一直澆筑到頂嗎,?還是澆筑至梁底200時用水泥砂漿,?頂部如何連接?如何做法?
《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001)第13.3.3.2.4)條中說明,,砌體填充墻長度超過層高2倍時,,宜設置鋼筋混凝土構造柱,大家對此如何理解,。我有一個工程實例:框架結構,,底層層高4.5m,有一道填充墻總長12m,,按規范要求應設置構造柱,,但我將構造柱設于8m位置,質檢站要求設于中間位置,,請問大家對此如何理解,。
最近遇見一事,一框架結構房屋,梁軸線尺寸為6600,梁高600,層高3.3米(結構高度3.27米).結構設計上只說明填充墻體長度大于5米時,在上層梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加構造柱! 按"砌體結構設計規范",填充墻長大于5米時應在上層梁底留A6@500的拉筋與墻體拉結,填充墻長度大于層高的2倍時,須增加構造柱.......!而我們使用的西南G701(燒結空心磚填充墻標準圖集)上又說:.......填充墻長度大于墻體高度2倍時應增加構造柱! 各位大蝦,怎么處理!?
請問框架結構填充墻窗口兩側必須加構造柱嗎?(設計沒有說明)我在規范和圖集中沒找到。而我們那里的監理非說大于2m的窗口得在窗口兩側加構造柱,。我覺得他說的不對,。請教各位給些建議
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-18 13:13 編輯 圖紙上沒有注明構造柱設置位置,框架填充墻的構造柱設置要求在什么規范上找,?
近日查看了現行砌體結構規范,,抗震規范,發現砌體規范6.3.4條,,對框架填充墻構造柱的設置,,有很明確的規定。(一)脫開方式:1.構造柱間距不宜大于20墻厚且不大于4m,。2.柱寬度不小于100mm,。(二)非脫開方式:填充墻或墻長超過5m或大于2倍層高時,墻頂與梁宜有拉結措施,,墻體中部應加設構造柱(直接理解,,此時構造柱間距2.5m;間接推斷,,構造柱間距不宜大于5m或兩倍層高,,按較嚴控制)。 然而抗規的要求,,僅為:13.3.4條,,鋼筋混凝土結構中的填充墻,應復合下列規定:4.墻長大于5m時,,墻頂與梁宜有拉結,;墻長超過8m或層高?倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱,。 個人理解,,抗規的13.3.4條規定,對應砌體規范非脫開方式的規定,。但是兩者規定相差太大,,為經濟性考慮,可否僅執行抗震規范的規定呢,?
如果把建施圖上所有的墻體都做成承重墻,,感覺沒有必要,。而且按《抗規》7.3.1“較大洞口”來設構造柱,太多了,。請問大家都是怎么做的,?
砌體填充墻結構構造柱
砌體填充墻結構構造柱專題,,為您提供砌體填充墻結構構造柱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與砌體填充墻結構構造柱 相關的專業交流討論,,更多砌體填充墻結構構造柱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度