根據高規7.2.12條中的公式進行復核,規范中說明N受壓取正受拉取負,。但根據PKPM計算結果只有取N為負值才能復核,,但計算結果給出的N=584。取rRE=0.85,,還有V= 1267這個值怎么來的,,謝謝!以下是計算結果:三,、構件設計驗算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墻 Nu= -1779. Uc= 0.064 ( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626 ( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021. ( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25 抗剪承載力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7
剪力墻連梁的剪壓比超限問題
在satwe計算中 出現了有墻肢穩定超限的信息 ** 穩定驗算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而經過手算 和 satwe中的剪力墻穩定驗算全部都是過的,,分析后發現satwe計算中把墻分成好幾段計算,,沒過的只是整片墻的一段,,而我的墻是大T字形墻,為什么會不過,? 還有 多層剪力墻是否要考慮墻肢穩定性,?請各位高手解答,萬分感謝,!
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-3-17 06:59 編輯 結構構件剪力墻,,墻肢 抗剪同連梁,。
工程為7層鋼框架+剪力墻標準層除頂層基本相同剪力墻混凝土等級C50外圍墻體400MM內墻300MM工程為改造工程,8度抗震等級二級墻體已建好1年,,400MM墻體配筋為水平C18@150豎向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(沒看錯的確是Y向剛度比X向大)1懷疑剪力墻過剛導致地震力過大改成200mm厚,,水平筋幾乎沒改變,位移比稍微加大2刪除一字型剪力墻,,部分墻體刪除改連梁只有內部墻體可以起到效果外部長墻改變不大3墻體開洞越開越糟,,水平鋼筋面積更大4調整系數,放大地震作用1.5倍結果更糟希望高手能告訴我這個紅色到底代表什么,,為什么會這樣面對已經建好的墻體我能做些什么
抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理?,?
最近做一個純剪結構,,但底層的兩個墻肢總是穩定性超限,,墻厚加到400了還是不行!樓總層數25層,,地下一層,。地下4.5米,一層4.8米,,二三層4.3米,,四層開始2.9米住宅!超限在地下一層和一層,。:(
高層住宅 剪力墻結構 三級抗震 局部錯層 地下一層 地上部分1~4標準層 層高分別為2900,、1600、1300,、2900(商業4500,、4200,三層住宅和二層商業錯層,第三層住宅和第二層商業頂平) 錯層部分剪力墻加厚為250mm(其他部分200,,穩定性沒有問題) ,,抗震等級提高一級 ,由于是局部錯層 配筋率求0.25~0.5中間的適當數值 現在建模的時候 第四標準層(1300)250mm厚錯層部分的剪力墻 的小跺750mm(墻身2100)變紅 看配筋文件時抗剪不過 請問如何解決,?在線等
最近一個含少量剪力墻的框架結構的剪力墻配筋一直調不過去,,請高手幫分析下原因,8度0.2g,三類場地,,帶少量剪力墻框架結構,,局部6層,,地下1層,建筑物總高(含屋頂間)23.5m.柱距:8000x9500.問題:1,、剪力墻的剪壓比不滿足,,建筑此處不能加厚剪力墻(250),有沒有其他辦法,?2,、框架梁(350x950)比剪力墻寬100.梁端應該搭到框架柱上呢?還是搭接在剪力墻上,,搭在剪力墻上的話,,墻體穩定和剪壓比都不滿足,需要設置端柱嗎,? 附圖:1——梁端搭在框架柱上示意圖2——梁端搭在框架柱上計算結果3——梁端搭在剪力墻上示意圖4——梁端搭在剪力墻上計算結果
先給各位大佬看茶 8度區12層住宅無地下室,,甲方為了剩公攤,電梯井位置比較靠外,,方案本來就不怎么規整,,墻布置的也不是很均勻; 電梯井靠外側的200墻一二層抗剪截面不夠,,加厚至250仍無效果 N-WC=6 (I=1000050 J=1000071) B*H*Lwc(m)=0.20*2.60*4.40 Cover= 15(mm) aa=200(mm) Nfw=2 Nfw_gz=2 Rcw=30.0 Fy=360 Fyv=360 Fyw=360 Rwv=0.30 砼墻 加強區 **(組合號:32) 截面不滿足抗剪要求 V/b/h0=2.81>1/γre*0.15*βc*fc=2.53
6層局部7層框架剪力墻結構,,9度區,一層層高3.3,,無樓板,,經計算底層剪力墻端柱軸壓比和剪壓比都超限,剪力墻端柱超筋,,這是什么原因,,怎么調整?
8度0.20g(第二組)的12層剪力墻住宅,,底部加強區(一,、二層)墻厚200mm,三~十二層墻厚180mm,。長的墻肢都開了結構洞,。X方向最大值層間位移角: 1/1369. Y方向最大值層間位移角: 1/1174.考慮扭轉耦聯時的振動周期(秒)、X,Y 方向的平動系數,、扭轉系數 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.8062 175.49 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01 2 0.7453 85.11 0.99 ( 0.01+0.99 ) 0.01 3 0.6483 136.40 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99位移和周期都滿足,,就是剪力墻連梁抗剪不夠!?。,。≌埜魑恢更c(diǎn)迷津??!
剪力墻連梁的剪壓比超限問題初探.pdf
本帖最后由 yfz_2004new 于 2013-8-20 17:35 編輯 關于工字形、T形截面剪力墻抗剪計算時,,(高規7.2.10條)規范說AW是腹板截面面積,,對于工字形及T形的AW是取腹板寬度*腹板凈高,還是腹板寬度*截面全高,?請高手指教
已經把墻調到250厚,同方向也調了,,用到了C50混凝土,。
本工程為12層框剪結構 8度0.30g 第三組 剪力墻施工縫驗算pkpm08計算結果除了地下室外墻局部墻體超限 其余層均未出現超限現象 之后用pkpm2010.09.30計算發現 剪力墻施工縫驗算超限竟然在地上5-6層還出現 不知道這是pkpm2010按照規范編制本來就存在的問題還是別的什么BUG 搞得人很蛋疼啊 放眼看去 剪力墻全部都紅著呢 看著真不舒服
如圖所示,同樣的軸壓比為什么有些紅有些卻顯示正常,?是軟件的問題么,?
工程為1托4底框-砌體結構。層高為倉庫3.9+上面住宅3.0側向剛度比為2.49和2.48剛好過規范,?;炷翉姸葹镃40。柱子截面為400X400,,托梁寬300剪力墻厚度300計算軟件為PKPM V2.2
1.框支剪力墻結構中,,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,,但有些是暗柱,,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎,?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎,?哪位專業人士可以說一下呢,?耐心等待中,謝謝了,!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
剪力墻抗剪超限
剪力墻抗剪超限專題,,為您提供剪力墻抗剪超限相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻抗剪超限 相關的專業交流討論,,更多剪力墻抗剪超限相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題