亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 底層剪力墻端柱軸壓比超限怎調

    6層局部7層框架剪力墻結構,,9度區,,一層層高3.3,無樓板,,經計算底層剪力墻端柱軸壓比和剪壓比都超限,,剪力墻端柱超筋,這是什么原因,,怎么調整,?

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 10版PKPM剪力墻軸壓比超限的問題

    10版PKPM剪力墻軸壓比超限的問題

    如圖所示,同樣的軸壓比為什么有些紅有些卻顯示正常,?是軟件的問題么,?

  • 剪力墻軸壓比超限,,底部剪重比調不過該怎么辦?

    已經把墻調到250厚,,同方向也調了,,用到了C50混凝土。

  • 關于剪力墻軸壓比的問題

    關于剪力墻軸壓比的問題

    這個顯示紅的墻,,系統默認為短肢剪力墻,,但實際上應該不算是吧。

  • 關于聯支剪力墻軸壓比討論

    框架-核心筒結構,在核心筒上設備開有較多的孔洞,,導致核心筒上有些剪力墻高厚比在5~8之間,,軸壓比怎么來控制呢?請高手指點

  • 關于剪力墻中的軸壓比問題

    《抗規》中6.4.5:對于抗震墻結構,,底層墻肢底截面的軸壓比不大于6.4.5-1規定的一,、二、三級抗震墻,,墻肢兩端可設置構造邊緣構件,。想問問各位大蝦們,有地下室的高層,,軸壓比是看地下室這層的還是看地上一層的,,地下室的軸壓比一般比地上一層小,如果三級抗震,,地下室軸壓比位0.2,,地上一層為0.4,那究竟是做約束邊緣構件還是構造邊緣構件呢,?

  • 四級抗震剪力墻的軸壓比如何定?

    如題,,規范規定了二三級抗震剪力墻的軸壓比,,規范沒提四級的,今天看圖有人做到了0.74,,覺得不合適,,個人理解不應該大于0.7,大家如何理解,?

  • 四級剪力墻軸壓比控制問題

    80米以下的剪力墻結構,,剪力墻抗震等級為四級。此時軸壓比限值規范沒有明確,。同事都比較保守的都按照三級的0.6控制,,我問了下我院總工,又看了下網上大家的意見,,基本表示可按照0.7控制,。不知大家都是怎么理解的,四級軸壓比到底有沒有什么要求,。另有一事想了一下午沒有想通:為何以80米為界限后,,三級與四級剪力墻軸壓比一個規范要求0.6,而另一個則沒有任何要求。難道80米以下的剪力墻結構對延性便毫無要求,?以前做的幾個四級高層局部墻肢軸壓比都接近了0.7,,因此有些疑惑與不安,望高手解答,。先謝過了,!

  • 短肢剪力墻軸壓比的問題

    《高規》7.2.2規定:一字型截面短肢剪力墻的軸壓比限制應相應減少0.1?!陡咭?guī)》表7.2.15注2:剪力墻的翼墻長度小于翼墻厚度的3倍,,按無翼墻查表。二注真題下午第36題解答中說翼墻長度大于厚度三倍,,不需減少0.1,。我的問題是:短肢剪力墻一字型也受這個限制嗎,有翼緣長度不夠就當做無翼緣,,規范沒有明文規定啊

  • 剪力墻軸壓比驗算墻厚時的小疑問

    在單片一字形剪力墻用軸壓比限值求墻厚時,,條件墻長5米,該墻肢的墻頂處的荷載效應和地震作用的標準值分別為:永久荷載作用下為2500KN/m,樓面活荷載作用下為600KN/m,,水平地震多用下為1200KN/m,,忽略自重在計算軸壓力時我看了下答案N=1.2*(2500+0.5*600),然后直接用這個壓力代入到軸壓比那個公式中去用了,,為什么這個軸力不乘以墻長?。??有興趣的朋友給解釋一下,,拜謝!?。,。?/p>

  • 關于多層剪力墻穩定超限的問題

    在satwe計算中 出現了有墻肢穩定超限的信息 ** 穩定驗算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而經過手算 和 satwe中的剪力墻穩定驗算全部都是過的,,分析后發現satwe計算中把墻分成好幾段計算,,沒過的只是整片墻的一段,而我的墻是大T字形墻,,為什么會不過,? 還有 多層剪力墻是否要考慮墻肢穩定性?請各位高手解答,,萬分感謝,!

  • 帶端柱剪力墻的軸壓比計算

    帶端柱剪力墻的軸壓比計算,在pkpm中直接按柱和墻輸入最后出來的軸壓比應該是有問題的,,請問能否通過別的方式核算這個帶端柱剪力墻的軸壓比,?

  • 詩說剪力墻墻肢的允許軸壓比

    保延須控軸壓比,,對應抗等算墻體。 點四點五和點六,,不大上值為允許,。 【注釋】保延:保持延性??沟龋嚎拐鸬燃?jí),。

  • 關于剪力墻軸壓比軸力取值問題,?

    《砼規》中取值為重力荷載代表值,,但是《高規》上取得是重力荷載代表值作用下的設計值,即還要乘以系數1.2.請問各位那個為準,?還是我理解錯了,?

  • 請問此工程剪力墻超限如何處理

    請問此工程剪力墻超限如何處理

    工程為7層鋼框架+剪力墻標準層除頂層基本相同剪力墻混凝土等級C50外圍墻體400MM內墻300MM工程為改造工程,8度抗震等級二級墻體已建好1年,,400MM墻體配筋為水平C18@150豎向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(沒看錯的確是Y向剛度比X向大)1懷疑剪力墻過剛導致地震力過大改成200mm厚,,水平筋幾乎沒改變,位移比稍微加大2刪除一字型剪力墻,,部分墻體刪除改連梁只有內部墻體可以起到效果外部長墻改變不大3墻體開洞越開越糟,,水平鋼筋面積更大4調整系數,放大地震作用1.5倍結果更糟希望高手能告訴我這個紅色到底代表什么,,為什么會這樣面對已經建好的墻體我能做些什么

  • 剪力墻施工縫超限如何處理,??

    抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理,?,?

  • 高層剪力墻,,軸壓比計算問題

    高層剪力墻,軸壓比計算問題

    本帖最后由 四季海棠 于 2017-5-11 15:38 編輯 答案計算時t時:3360乘以3,,為何要乘以3,,軸向設計值乘以3,施書中兩個題都這樣做,。求解釋

  • 一字型剪力墻軸壓比限值

    廣東省項目,,二級抗震要求。350X1600的一字型剪力墻軸壓比可以按0.6控制嗎,?因為第一不屬于短肢?,一字墻軸壓比規范又沒有要求,。請問大家覺得如何?