哪位朋友有 室外地上式消火栓(SS100)與市政給水管連接的詳細做法,?(設置在人行道上的)有詳圖最好,請幫個忙,!提供這方面的資料,,我的QQ是359572535,,E:[email protected] 謝謝了....
我想問問,室外地上式消火栓和室外水泵結合器是怎么與主管連接的,?室外地上式消火栓與主管連接時要不要閥門,??如果要,,是用什么閥門,?蝶閥?閘閥,?截止閥,?水泵結合器與主管連接時要不要蝶閥和止回閥?
請教: 我所在地區是秦皇島,,地處北方地區,,請問地上式消火栓適用嗎?關于圖籍上地上式消火栓的泄水的控制搞不清楚,,是由頂端控制嗎,?
室外地面5%的坡度,,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角,。試問,是否可以接受,?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則,?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
按照規范規定,,室外消火栓之間的距離不大于120米,,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思,?是兩個消火栓的直線距離,,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門,?
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 編輯 圖集01S201室外消火栓安裝,、一級注冊消防理解背書必備
求 室外地下式消火栓詳圖dwg格式的哪位共享一下謝謝了
請教高手,一個變電所,,消防泵房設置在室外空地地下,,有兩臺室內消火栓泵,,兩臺室外消火栓泵,兩臺室內消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,,兩臺室外消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,,這室外消火栓靠什么來啟動消火栓泵?
我們有個工程做消防檢測時,檢測中心說:"室外地下式消火栓,需要配消火栓箱,水龍帶等."圖紙設計也沒說要配這些東西.請問各位需要嗎?在那可以查到這個規定.
國標圖集上有室外消火栓支管安裝的,,但給排水技術措施上P10頁2.2.10說“避免采用從官網引出一條支管后再接室外消火栓的方法”,,請問這個這個怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安裝,?
現有一個工地,圖紙設計室外消火栓時,,注明:每個室外消火栓附近設有直接啟動室外消火栓啟動的按鈕,,每個按鈕采用:ZRKVV5*1.5-SC32并聯引至消防泵房。求各位大俠賜教,!1:這個按鈕這么安裝,?2:如何和泵房實施聯動,是不是通過電極電壓力表,?
《建筑給排水設計規范》GB50015-2003第3,、2、10條規定,,“建筑物內生活飲用水水池(箱),,應采用獨立結構形式,不得利用建筑物本體結構作為水池(箱)的壁板,,底板及頂蓋”,。請問各位,室外地上式泵房是否可以利用室外生活水池的池壁做為墻壁
《建筑給排水設計規范》GB50015-2003第3,、2,、10條規定,“建筑物內生活飲用水水池(箱),,應采用獨立結構形式,,不得利用建筑物本體結構作為水池(箱)的壁板,底板及頂蓋”,。請問各位,,室外地上式泵房是否可以利用室外地上式生活水池的池壁做為墻壁
去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?
室外消火栓安裝標準圖集
看過了,,保溫的圖集,想問一下,,管道電伴熱和蒸汽伴熱具體是怎么做到的呢,,如需要加伴熱的電線,是怎么引到管道的呢有具體實施的實例可以分享一下嗎
消防水池埋地,,泵房應甲方要求設于一層地面,,請教各位如何解決消防泵的自灌問題較為妥當?ps:05版高規7.5.4條文解釋中提到的“自灌式吸水種類增多”,,哪位高手能列舉一二,?不勝感謝!
給排水安裝詳圖-室外箱式消火栓http://m.dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1
我看到有些誒圖紙是在底層成環,,室外消防管網兩根接進來,。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環,。這樣也行嗎,?