請教: 我所在地區是秦皇島,,地處北方地區,,請問地上式消火栓適用嗎,?關于圖籍上地上式消火栓的泄水的控制搞不清楚,,是由頂端控制嗎,?
我想問問,,室外地上式消火栓和室外水泵結合器是怎么與主管連接的,?室外地上式消火栓與主管連接時要不要閥門?,?如果要,,是用什么閥門?蝶閥,?閘閥,?截止閥?水泵結合器與主管連接時要不要蝶閥和止回閥,?
哪位朋友有 室外地上式消火栓(SS100)與市政給水管連接的詳細做法,?(設置在人行道上的)有詳圖最好,,請幫個忙!提供這方面的資料,,我的QQ是359572535,,E:[email protected] 謝謝了....
消防水池埋地,,泵房應甲方要求設于一層地面,請教各位如何解決消防泵的自灌問題較為妥當,?ps:05版高規7.5.4條文解釋中提到的“自灌式吸水種類增多”,,哪位高手能列舉一二?不勝感謝,!
在設計過程中,有很多工程,,水池是在地下,,泵房在地上,這時按規范來就要消防水泵宜自灌式安裝,。 這時,,小弟就遇到很多問題, 我的第一種做法就是,,在水泵前面加裝真空罐,,但是審圖的后來就要求,給出計算書,,證明水泵能在真空罐的作用下,,水泵能在30S內啟動。后來我找了很多資料也找不到,,真空罐計算書的,,計算要求。最后就沒加真空罐了,。 我的第二種做法就是,,在屋頂加裝一個小水箱,讓小水箱里的水常期把葉輪淹沒,,這樣就可以了,,但問題是,這種做法,,審圖通過了,,消防的不讓通過,讓業主,,在水泵前再加一個真空罐,。 第三種做法就是,用規范里寫的,,當采用自灌式裝置有困難時,,可采用同步排吸泵,。但消防驗收的時候,還是要求在前面加裝真空罐,。 各位兄弟幫幫忙,,我真的沒辦法了~~~~~~~~~~通得過審圖,通不過消防,,大家有什么好的辦法,。
圖紙簡介: 采用桁車式吸泥機的平流式沉淀池,為終沉池,,處理規模1.6萬t/d,,分三格。圖紙內容包括沉淀池平面圖,,剖面圖,,詳圖及材料設備表等,本圖紙僅供參考,。 投稿網友: hancydunne 上傳時間: 2014-05-11
目前,,我國農村污水處理設備種類繁多,很多用戶在購買設備前對環保行業的發展知之甚少,,對設備的優缺點沒有清晰的認識,。對于埋葬和以上污水產品的區別我不知道,,也不知道哪一種適合我,。今天力鼎環保將為大家盤點下地上式和埋地式污水處理設備的差異。
地埋式處理裝置設置于地下,,不占用地面空間,,不影響地面景觀,這是其最大的優點,。而地面式處理裝置雖占用一些地面空間,,但管理維護方便,用上幾年不用了拆除也很方便,。在前幾年,,一體化地埋式處理裝置大行其道,采用的很多,,這幾年似乎沒前幾年火了,,好些工程也開始采用地面式一體化處理裝置,,不知各位同行現在在設計時,究竟哪一種采用的多些,?對這兩種裝置都有些什么看法,?望不吝賜教。
各位高人 小弟的公司要建一個以冷藏為主的冷庫. 由于場地條件所限只能選在地上2層,或地下(半地下).具體要求如下:容量300T ,機組選用氟機,高度3米 ,以冷藏為主 偶爾冷凍1T左右肉制品 .請高人估算一下哪個方案 在建設和運行時性價比高一些.對了還有采用那種冷卻方式好? 機房需要多大面積?謝謝啦
最近遇到個倉庫要做應急式干式消火栓,,我看消規圖示,,是在建筑外墻留水泵接合器,請問入口處還用設置其他閥門啟閉嗎,?消火栓箱還用設置嗎,?不是很理解,請教下大家有沒有做過類似的項目,,或者有沒有設計說明和圖紙可以參考,?
圖紙簡介: 本工程為半地上式6m高,廢水處理池,,建筑結構圖,,完整。圖紙包括:總說明,,平立剖面圖,,結構詳圖。備注:結構簡單,,水池鋼筋未編號,。 投稿網友: gangpaohqz 上傳時間: 2013-08-19
《建筑給排水設計規范》GB50015-2003第3、2,、10條規定,,“建筑物內生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,,不得利用建筑物本體結構作為水池(箱)的壁板,,底板及頂蓋”。請問各位,,室外地上式泵房是否可以利用室外生活水池的池壁做為墻壁
有一面墻是卷簾門,。,。要不要布置消火栓,布置的話放哪里,?本建筑的柱子只有400X400的,,中間的消火栓放哪里啊啊?,?,?知道的幫幫忙~謝謝!,!
《建筑給排水設計規范》GB50015-2003第3,、2、10條規定,,“建筑物內生活飲用水水池(箱),,應采用獨立結構形式,,不得利用建筑物本體結構作為水池(箱)的壁板,,底板及頂蓋”。請問各位,,室外地上式泵房是否可以利用室外地上式生活水池的池壁做為墻壁
我有一個問題請教同行,,是關于室內消火栓箱,,標準的掛壁式消火栓一般在650×800×240左右,現在業主要求把它改成550×800×240,,請問同行消防部門驗收時能不能通過,,需要辦什么手續.
本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 編輯 該工程在哈爾濱,,有凍土,,做地下式消火栓見圖集消火栓安裝圖集里面,消火栓口距離地面的高度為200-400mm,。但在寒冷地區因為有凍土問題,,所以做保溫井蓋,。保溫井蓋圖集
二層外廊式臨街鋪面,,長250米,中間按規范設伸縮縫及疏散樓梯,,如按一整體建筑考慮,,在規范要求設室內消火栓范圍之內,且是外廊,,在北方冬季容易凍裂管線,。如按多個建筑考慮,不必設室內消火栓,。請教同行如何處理,?
水上式底閥是否可以用在消防系統中?還有是否可以裝在水里,,只要滿足安裝在水泵吸水管的垂直與水平管90度轉彎處,,保證其垂直狀態就行了?水上式底閥的阻力會不會很大,?用在消防系統的時候是否需要謹慎考慮,?
求 室外地下式消火栓詳圖dwg格式的哪位共享一下謝謝了
本帖最后由 造杯水 于 2013-10-18 08:41 編輯 一山東項目,,地下二層要做噴淋和消火栓。問地上六層的住宅部分是否要做消火栓,?下面為一層疏散平面圖,,樓梯是直通地下的,樓梯門均為乙級防火門(包括地下室內的樓梯門 ),。純粹想拿幣沒有技術含量的回復或抄人家的回復不給分
地上式消火栓
地上式消火栓專題,,為您提供地上式消火栓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地上式消火栓 相關的專業交流討論,,更多地上式消火栓相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題