電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?
電纜橋架的尺寸選擇我不太清楚.請有經驗的高手指點一下.我是把所有回路的電纜橫截面積都加到了一起.比如:3*16+2*10 ,我就算68.就這樣把所有電纜都加在一起.然后除以0.4(填充率不大于40%).求得了電纜橋架的橫截面積.比如電纜加在一起總和是1000mm2,,1000/0.4=2500.我就選300*10的橋架.這樣對么?或者有什么估算的方法.請指教
請教下大家,根據已知電纜,,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,,10根 25的 ,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛,?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
GB50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,說的是截面積還是電纜的直徑,,怎么總感覺計算出來的橋架太小了,,和現實中的很不相符,大家是怎楊選擇的呢,?還望大師賜教50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,,說的是截面積還是電纜的直徑
電纜橋架 線槽的估算有相應的文件嗎,,現在都是按電纜面積除以40%為基準,再考慮一字或品字形排列,,有誰比較有心得,,指點下……謝謝
小弟新人有沒有哪位大俠告訴下電纜橋架的寬*高的大小選擇是根據什么來決定的有時候CT100*50 CT200*100 CT300*100 CT400*100這些是根據什么來選擇的拜謝
1、需屏蔽電氣干擾的電纜網路或有防護外部(如:有腐蝕液休,,易燃粉塵等環境)影響的要求時,,應選用(FB)類槽式復合型防腐屏蔽電纜橋架(帶蓋) 2、強腐蝕性環境應采用(F)類復合環氧樹脂防腐阻燃型電纜橋架,。托臂,、支架也要選用同樣材料,提高橋架及附件的使用壽命,,電纜橋架,。在容易積灰和其它需遮蓋的環境或戶外場所宜加蓋板,。 3、除上述情況外,,可根據現場還環境及技術要求選用托盤式,、槽式、梯級式,、玻璃防腐阻燃電纜橋架或鋼質普通型橋架,。在容易積灰和其它需遮蓋的環境或戶外場所宜加蓋板。 4,、在公共通道或戶外跨越道路段,,底層梯級的底部宜加墊板或在該段使用托盤 。大跨距跨越公共通道時,,可根據用戶要求提高橋架的載荷能力或選用行架,。 5、大跨距(>3m)要選
合金塑料橋架目前在建筑行業用得相當廣泛,主要有槽式橋架,、鍍鋅橋架,、梯級橋架、不銹鋼橋架,、玻璃鋼橋架,、PVC橋架,塑鋼橋架,!電纜橋架的選型設計1,、 確定環境條件環境條件一般有三種:腐蝕環境、正常環境,、特殊環境,。2、 根據多數電纜走向,,在室內可沿著,、柱、梁,、樓板走,,在室外盡可能沿工藝管道走。3,、 計算荷重計算在電纜橋架走向斷面上的單位長度電纜的重量q及總荷載GG總=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn為每根電纜單位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn為相同電纜根數G總4,、 選擇合金塑料橋架根據電纜荷載及橋架安裝處的環境,以合金塑料橋架的載荷曲線為依據,來確定合金塑料橋架的類型和規格及立柱的間距,、托臂的長度,、橋架的層次,立柱的長度等,。5,、 根據電纜走向及安裝的環境確定橋架的固定方式;懸掛式,、直立式,,(這兩種形式均可采用單側固定或雙側固定)、壁側式等,。6,、 各種電纜在電纜橋架上的層次安排與層間距離。電纜橋架層
本帖最后由 東莞文興線槽廠 于 2017-9-8 14:42 編輯 本文來源于:東莞文興橋架廠 1.電纜橋架結構類型選擇在工程設計文件中通?;\統地將電纜橋架稱呼為“橋架”,并未指出具體的結構特征,,不同類型,、不同制作材料的電纜橋架價格相差較大,且結構類型的混亂會帶來工作現場散熱,、機械防護方面的問題,。故在設計階段應要求設計人員根據工程環境特征和技術要求,合理選擇電纜橋架的結構特征,,并在平面圖的型號標注和材料表中進行清晰地表達,。 2.電纜橋架材質選擇 電纜橋架的材質是電纜橋架工程設計常見的另外一個問題。按照材料劃分,,電纜橋架主要有鋼制,、玻璃鋼和鋁合金幾種。玻璃鋼電纜橋架的特點是質量輕,,比重僅為碳鋼的1/4,;耐水性和耐腐蝕性好,適合化工廠,。不易燃燒,,難燃型玻璃
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?
誰給我舉個例子選擇一下電纜橋架啊~~~一個橋架400X200,截面積有80000~~~ 考慮40%的余量,,還可以放48000,! 5X10的電纜線可以放很多根啊,!到底怎么計算的,,現在還不明白~~ 有高人指點一下?
各位大俠好,! 請問大家在出電纜溝/電纜橋架CAD圖的時候,,是參照哪本書的資料或者哪個標準來繪制電纜溝圖? 想知道,,電纜溝的長度,,寬度,高度,,夾層結構,,施工方法等信息。 何時選用電纜橋架,,何時選用電纜溝,? 謝謝,!
選擇電纜橋架應注意的問題:1)電纜橋架按結構分:封閉線槽式,、托盤式、梯級式,、組合式,。2)按材質分:鋼制普通電纜橋架、阻燃防火橋架,、鋁合金橋架,、玻璃鋼橋架。在防火等級較高的建筑內優先選用阻燃橋架,,在有腐蝕氣體環境中優先選擇玻璃鋼橋架,。電纜橋架有直線橋架和各種角度的彎頭、三通,、四通等部件,,在訂貨時需根據圖紙走向實測實量,將直線槽及彎頭,、三通等部件品種規格,、數量、吊支架規格水量列出明細表,。
在實際安裝中,,如何根據電纜的量選擇合適的橋架?有人說橋架容量:電力電纜(總截面積)不大于(橋架總界面積)40%,,控制電纜不大于50%,,這種說法是否合理,有無相關的規范要求,。謝謝,,請專家指點.
一,,電纜橋架結構類型選擇: 在工程設計文件中通?;\統地將電纜橋架稱呼為“橋架”,并未指出具體的結構特征,,不同類型,、不同制作材料的電纜橋架價格相差較大,,且結構類型的混亂會帶來工作現場散熱、機械防護方面的問題,。故在設計階段應要求設計人員根據工程環境特征和技術要求,,合理選擇電纜橋架的結構特征,并在平面圖的型號標注和材料表中進行清晰地表達,。 二,,電纜橋架材質選擇: 電纜橋架的材質是電纜橋架工程設計常見的另外一個問題。按照材料劃分,,電纜橋架主要有鋼制,、玻璃鋼和鋁合金幾種。玻璃鋼電纜橋架的特點是質量輕,,比重僅為碳鋼的1/4,;耐水性和耐腐蝕性好,適合化工廠,。 不易燃燒,,難燃型玻璃鋼電纜橋架的氧指數≥32。
以前做強電的要多一些,,所以對弱電一些設計不是很了解,,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標,?應該如何選擇,?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,,不要笑話我哈,。謝謝