  • 電力電纜截面及芯數的選擇

    剛做建筑電氣的設計,有很多問題不是很明白向大師們請教,!在設計中,,電纜的截面是怎么選的?網上給的方法比較雜,。有沒有比較明了的選擇方法,? 電纜的芯數是怎么選擇的?與接地方式有關么,?

  • 電力電纜的規范,,選擇,,使用

    CA800首頁 >> 技術文庫 >> 專業論文 >> 分支電纜與建筑電氣設計規范 分支電纜與建筑電氣設計規范 2008-11-27 11:17:00 來源:中國自動化網 網友評論 條 點擊查看 摘要:分支電纜是一種新型的預制型建筑配電電纜,廣泛用于中高層建筑,、大型廠房,、文體場館的電力配送,該產品根據各個具體建筑的結構特點和配電要求,,將主干電纜,、分支線電纜、分支連接體等三部分進行一體化設計制造,,具有優良的技術經濟指標,,在工程經濟性、技術先進性和安裝便利性方面,,比傳統電纜和母線具有突出的優點,。本文旨在簡要介紹分支電纜結構、性能的基礎上,,重點分析介紹該產品在符合建筑電氣的相關規范方面的技術先進性,。 關鍵詞:分支電纜,、結構、性能,、設計要求,、規范 一、分支電纜的結構與性能 1,、產生與技術標準分支電纜是在普通塑力纜基礎上發展而來,。由于現代文明的發展,都市的高層建筑越來越普及,,在高層建筑配電系統電氣設計中,,供電可*性、工程經濟性和施工便利性越來越重要,,

  • 電力電纜芯數選擇的問題

    最近做一個工程,,為一工廠,接地系統TN-S,,設廠總低壓配電室,,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢?有什么依據,?謝謝回答,。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線?

  • 電力電纜的選擇,安裝,,處理故障

    低壓電纜故障的解決方法 在我國電力電纜較普遍使用是上世紀60年代以后,,等級有限,使用范圍較窄,,當時為解決電纜故障,,科研人員研制生產出了以“沖閃法”為原理的電纜故障測試儀。 絕大多數電纜在故障點處都有十分明顯的燒焦損壞現象,。故障點在電纜外皮沒有留下痕跡的情況,,十分罕見。 所帶負載變化較大,,而且往往相間不平衡,容易發熱,,由此引發的故障多為常見,。 多種測試方法集于一身,相互驗證結果,,以確定故障點的唯一性,。 體積小,、重量輕、單人輕松操作,,沒有輔助設備,。⒊采用電池供電,適宜野外工作,,不用打火放電,。 電纜的路徑查找(可以確定在30公分之間)、埋深探測,、故障點定位同步完成,,效率高。 對故障點的確定,,儀器有直觀顯示,,不需要作波形分析。 不受地下情況(如電纜的分叉,、打捆,、接頭扭曲等)影響,像探地雷一樣,,點對點去查找故障點,,定位誤差在十幾公分以內,相當準確,。 不受路面情況影響,,如:地磚、綠化帶,、水泥路面等,。

  • 關于電力電纜,,短路器選擇的求教

    我有一臺設備,,加熱器的總功率為:192kw,電動機的總功率為:22.49kw,。求教因該選用多大的VV系列電力電纜,,額定電流多大的斷路器。我的理論工作電流算法是:192*1.5+22.49*2=332A,,這種算法對嗎,??電力電纜查詢手冊應該選用:VV-3*150+1*70,,載流量可以達到340A我們現場實際的電力電纜為:VV3*95+1*50的,,請問可以嗎?,?,?,??長期使用是否會出現問題,?

  • 小區供配電電力電纜該怎么選擇?

    小區供配電方面的變壓器容量和電纜型號的選擇具體按照那種方式計算,?在網上找的計算方法好多啊,,搞得我很亂,而且計算出的與實際安裝的又不一樣,。求大師指點,!

  • 鄭州談選擇電力電纜的芯數準則

    鄭州談選擇電力電纜的芯數準則 電力電纜種類眾多,有一芯的,,也有兩芯或者三芯四芯的,,如果不懂選擇方法而隨意搭配敷設,就會造成不必要的麻煩,。一般選擇電力電纜都以以下準則為依據: 1.如果是1kV及其以下電源中性點直接接地時,,三相回路的電纜芯數選擇應符合下列規定: (1)保護線與受電設備的外露與可導電部位連接接地的情況,若是保護線與中性線合用同一導體時,,應采用四芯電纜,。 (2)受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立的情況,應采用四芯電纜,。如果是保護線與中性線各自獨立時,,宜用五芯電纜。 2.如果是1kV及其以下電源中性點直接接地時,,單相回路的電纜芯數選擇應符合下列規定: (1)保護線與受電設備的外露會導致導電部位連接接地的情況,,若是保護線與中性線合用同一導體時,應采用兩芯電纜,。 (2)如果保護線與中性線各自獨立時,,宜采用三芯電纜。 3.受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立的情況,,應采用兩芯電纜,。

  • 船用電力電纜載流量的選擇

    船用電力電纜載流量的選擇,對于經常使用船用電纜的朋友可能有用

  • 【請教】請教:電力電纜截面選擇方法

    想了解各位同仁,,你在選用電力電纜截面的時候,,多用什么計算方法來選?是多用按允許載流量(即按允許溫度)法,,還是多按經濟電流(即經濟電流密度)法,?(當然,最后可能還要校驗電壓損失或短路短時發熱等等情況,。經驗豐富者根據以往工程經驗套用成熟案例,,那是另外一碼事了)[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-11-2 16:48 編輯 ]

  • 關于10kV電容器組電力電纜的選擇

    10kV并聯電容器組,容量為7200kVar,,如果用YJV22-8.7/15-3×240的電力電纜,,載流量夠不夠?哪位可以把計算公式表述一下,!~

  • 電力電纜的選擇,,使用,規范,,基本知識

    1.電纜橋架適合于何種場合,?答:電纜橋架適用于一般工礦企業室內外架空敷設電力電纜、控制電纜,,亦可用于電信,、廣播電視等部門在室內外架設。2.電纜附件有哪些,?答:常用的電附件有電纜終端接線盒,、電纜中間接線盒、連接管及接線端子,、鋼板接線槽,、電纜橋架等。3.什么叫電纜中間接頭,?答:連接電纜與電纜的導體,、絕緣屏蔽層和保護層,以使電纜線路連接的裝置,,稱為電纜中間接頭,。4.什么叫電氣主接線?答:電氣主接線是發電廠,、變電所中主要電氣設備和母線的連接方式,,包括主母線和廠用電系統按一定的功能要求的連接方式。

  • 0.4kV交聯電力電纜的長度選擇與校驗

    按電動機啟動,、運行及線路壓降選擇電纜及校驗長度

  • 電力電纜,能否用單股橡膠軟纜

    單位有個UPS機房,,容量比較大,。我看從UPS機房往下一級送電的出線配電柜上,所用的電纜是單根240的橡膠軟纜,。這樣安裝是否可行,?是不是該用3×240+1×120的電纜[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 編輯 ]

  • 關于電力電纜電纜頭的問題

    施工定額中有干包式,,澆注式,熱縮式電纜頭,,在10KV以下實際施工中冷縮用的較多,,冷縮該怎么套用定額?施工中的集束電纜施工套用什么定額,?

  • 電力電纜故障及預控措施

    知識點:電力電纜

  • 關于電力電纜CCC認證的那些事兒

    各位小伙伴們,,在選購電力電纜或者是購買家裝電線的時候是不是有些鬧不明白CCC認證,CQC認證,,行業標準和國標產品這些概念,?今天,湘江電纜小編就簡明扼要的帶大家一起了解電力電纜關于CCC認證的那些事兒,。1,、鋁導線執行的一定是行業標準,國標產品的導線均是銅導體;

  • 請教各位關于電力電纜參數問題

    各位大神, 已知電纜型號,,可以通過查詢什么手冊得到電纜的電氣型號嗎,?比如單位電抗值,單位電阻值,,以及載流量等等,。 望大佬們指點,跪謝,。

  • 電力電纜和控制電纜資料

    電力電纜和控制電纜資料

    工作中可能會遇到 這里整理了一些資料 希望對大伙有用

  • 關于電力電纜隧道設計的研究

    關于電力電纜隧道設計的研究

    前言 高電壓等級的變電站進入城市中心區,,將采用大截面電纜輸送電力。由于電纜截面大,,采用傳統的排管敷設模式的技術難度高,,而且,市中心道路下管線密布,,管位資源緊張,,無法滿足高電壓等級的大截面電纜的敷設要求。因此,,借鑒國外經濟發達的大型城市的供電設施建設經驗,,采用電力電纜隧道進行電力輸送。 電力隧道相比于其它敷設方式具有隧道內部環境整潔,,通風條件良好,,有利于電纜的散熱,電纜運行工況比直埋或排管好,,提高了電纜的使用壽命,,同時,運行維護方便,有利于巡視人員及早發現并處理問題,,以防患于未然的特點,。電力隧道還可以根據電力發展需求很容易的增加電纜數量,而且還可避免路面重復開挖現象,。本文就結合上海市北京西路~華夏西路電力電纜隧道工程對電力電纜隧道設計研究介紹如下,。1 工程概況

  • 除了電力電纜還有什么類別的電纜,?

    除了電力電纜還有什么類別的電纜?除了