電力電纜的常用標準以及國標電纜如何識別
電纜敷設國家標準GB50217-94 (電纜敷設)GB50217-94 (5 電纜敷設) 5 電纜敷設5.1 一般規定5.1.1 電纜的路徑選擇,應符合下列規定: (1) 避免電纜遭受機械性外力,、過熱、腐蝕等危害,。 (2) 滿足安全要求條件下使電纜較短。 (3) 便于敷設,、維護,。 (4) 避開將要挖掘施工的地方。 (5) 充油電纜線路通過起伏地形時,,使供油裝置較合理配置,。5.1.2 電纜在任何敷設方式及其全部路徑條件的上下左右改變部位,都應滿足電纜允許彎曲半徑要求,。 電纜的允許彎曲半徑,,應符合電纜絕緣及其構造特性要求。對自容式鉛包充油電纜,,允許彎曲半徑可按電纜外徑的20倍計,。5.1.3 電纜群敷設在同一通道中位于同側的多層支架上配置,應符合下列規定: (1) 應按電壓等級由高至低的電力電纜,、強電至弱電的控制和信號電纜、通訊電纜的順序排列,。 當水平通道中含有35kV以上高壓電纜,,或為滿足引入柜盤的電纜符合允許彎
GB50217-94 (5 電纜敷設) 5 電纜敷設5.1 一般規定5.1.1 電纜的路徑選擇,應符合下列規定: (1) 避免電纜遭受機械性外力,、過熱,、腐蝕等危害。 (2) 滿足安全要求條件下使電纜較短,。 (3) 便于敷設,、維護。 (4) 避開將要挖掘施工的地方,。 (5) 充油電纜線路通過起伏地形時,,使供油裝置較合理配置。5.1.2 電纜在任何敷設方式及其全部路徑條件的上下左右改變部位,,都應滿足電纜允許彎曲半徑要求,。 電纜的允許彎曲半徑,應符合電纜絕緣及其構造特性要求,。對自容式鉛包充油電纜,,允許彎曲半徑可按電纜外徑的20倍計,。5.1.3 電纜群敷設在同一通道中位于同側的多層支架上配置,應符合下列規定: (1) 應按電壓等級由高至低的電力電纜,、強電至弱電的控制和信號電纜,、通訊電纜的順序排列。 當水平通道中含有35kV以上高壓電纜,,或為滿足引入柜盤的電纜符合允許彎曲半徑要求時,,宜按“由下而上”的順序排列。 在同一工程中或電
電力電纜標準參數excel文件.rar 電力電纜標準參數excel文件.rar
最近去工地,施工單位原來在竟標的時候把電纜穿馬路需要的套管給報丟了,后來要求我出了個變更,可是到現在工程快結束的時候,施工單位居然說是因為我們設計沒有提,由于原設計中沒有提到電纜過馬路需要套管的問題,因為我們一直覺得那是個小事,是施工規范上面的東西,設計上提不提都一樣,以前做的工程,在設計上沒有提的,人家都做了套管的預算,可沒想到這個施工單位自己沒報,現在還叫我們找出依據,而且必須要是電纜施工方面的依據,他們自己找了個建筑電氣施工與驗收規范,那個上面沒有寫直埋的處理,他們作為了依據,可我們覺得那是驗收規范,不屬于施工規范,哪位大哥有關于電纜施工的規范,請賜教,小弟萬分感謝. 還懇請斑竹幫忙,謝謝.
今日本人正在為甲方編制電纜和配電柜的招標書,,其中需要列出需要滿足的技術標準,,各位大哥看一下以下標準是否正確、齊全:1,、0.4KV電力電纜(1)GB2952 電纜外護層,;(2)GB 6995 電線電纜識別標志方法;2,、配電柜(1)GB4720《低壓電器電控設備》,;(2)GB7251《低壓成套開關設備》。
單位有個UPS機房,容量比較大,。我看從UPS機房往下一級送電的出線配電柜上,,所用的電纜是單根240的橡膠軟纜。這樣安裝是否可行,?是不是該用3×240+1×120的電纜[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 編輯 ]
剛做建筑電氣的設計,,有很多問題不是很明白向大師們請教!在設計中,,電纜的截面是怎么選的,?網上給的方法比較雜。有沒有比較明了的選擇方法,? 電纜的芯數是怎么選擇的,?與接地方式有關么?
施工定額中有干包式,,澆注式,,熱縮式電纜頭,在10KV以下實際施工中冷縮用的較多,,冷縮該怎么套用定額,?施工中的集束電纜施工套用什么定額?
知識點:電力電纜
各位小伙伴們,,在選購電力電纜或者是購買家裝電線的時候是不是有些鬧不明白CCC認證,,CQC認證,,行業標準和國標產品這些概念?今天,,湘江電纜小編就簡明扼要的帶大家一起了解電力電纜關于CCC認證的那些事兒,。1、鋁導線執行的一定是行業標準,國標產品的導線均是銅導體;
各位大神,, 已知電纜型號,,可以通過查詢什么手冊得到電纜的電氣型號嗎?比如單位電抗值,,單位電阻值,,以及載流量等等。 望大佬們指點,,跪謝,。
工作中可能會遇到 這里整理了一些資料 希望對大伙有用
前言 高電壓等級的變電站進入城市中心區,將采用大截面電纜輸送電力,。由于電纜截面大,,采用傳統的排管敷設模式的技術難度高,而且,,市中心道路下管線密布,,管位資源緊張,無法滿足高電壓等級的大截面電纜的敷設要求,。因此,,借鑒國外經濟發達的大型城市的供電設施建設經驗,采用電力電纜隧道進行電力輸送,。 電力隧道相比于其它敷設方式具有隧道內部環境整潔,,通風條件良好,有利于電纜的散熱,,電纜運行工況比直埋或排管好,提高了電纜的使用壽命,,同時,,運行維護方便,有利于巡視人員及早發現并處理問題,,以防患于未然的特點,。電力隧道還可以根據電力發展需求很容易的增加電纜數量,而且還可避免路面重復開挖現象,。本文就結合上海市北京西路~華夏西路電力電纜隧道工程對電力電纜隧道設計研究介紹如下,。1 工程概況
除了電力電纜還有什么類別的電纜,?除了
這兩天看報紙,,有盜割電力電纜的新聞,,我就很納悶,110KV的電壓,,他們用什么方法把電纜割斷頭走呢,?首先我不是因為知道原因后而去破壞電力設施,只是很好奇,。其次從事電氣方面,,知識卻很缺乏,所以想知道到底是什么原因
問題見圖片
請教各位:電力電纜怎樣校驗?2x315kVA配電變壓器低壓出線能用YJV22-1.0 3X50的電纜么,?具體怎樣進行動穩定效驗,?
CA800首頁 >> 技術文庫 >> 專業論文 >> 分支電纜與建筑電氣設計規范 分支電纜與建筑電氣設計規范 2008-11-27 11:17:00 來源:中國自動化網 網友評論 條 點擊查看 摘要:分支電纜是一種新型的預制型建筑配電電纜,,廣泛用于中高層建筑,、大型廠房、文體場館的電力配送,,該產品根據各個具體建筑的結構特點和配電要求,,將主干電纜、分支線電纜,、分支連接體等三部分進行一體化設計制造,,具有優良的技術經濟指標,在工程經濟性,、技術先進性和安裝便利性方面,,比傳統電纜和母線具有突出的優點。本文旨在簡要介紹分支電纜結構,、性能的基礎上,,重點分析介紹該產品在符合建筑電氣的相關規范方面的技術先進性。 關鍵詞:分支電纜,、結構,、性能、設計要求、規范 一,、分支電纜的結構與性能 1,、產生與技術標準分支電纜是在普通塑力纜基礎上發展而來。由于現代文明的發展,,都市的高層建筑越來越普及,,在高層建筑配電系統電氣設計中,供電可*性,、工程經濟性和施工便利性越來越重要,,
最近做一個工程,為一工廠,,接地系統TN-S,,設廠總低壓配電室,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢,?有什么依據,?謝謝回答。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線,?