請教一住商樓,,單層面積為607,。8平方??傮w積12000多立方。下設有輔房和車庫(2.18M),。一角有總共120平方左右的三間營業房,。為兩層,三層以上均為住宅,。該設消防栓嗎,?
我單位辦公樓是單獨的一個院,,圍墻內外均無消防栓(室內、室外都沒有),,周圍也沒有市政消防栓,,辦公樓只有2層,建筑面積大約1400平米,,按規范要求配置了滅火器,,請問是否要設置室外消防栓?
新版《建筑設計防火規范》中第8.4.3條第7款規定:室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位。 一個8層建筑,1~2層為商業網點,3~8層為住宅,,那么是不是每一個網點每間每層都應該設兩個消火栓呢,,感覺很是浪費,該如何設置呢,?(沒有外走廊,,每間的門直通室外,內有樓梯通向各自的二層)
有一四層倉庫,每層50*12m,建筑在兩頭各設一只封閉樓梯間,我考慮設每層三只消防箱但樓梯間處與倉庫設乙級防火門,消防箱不知應設在朝倉庫內,還是朝樓梯間?
最近接到一個1萬多平米的單層倉庫,建筑說明說是耐火2級,戊類,主要放水泥和鋼材.本來規范是不要做消火栓的,但是"可燃物較少"這句話讓我猶豫了半天,按說鋼材是沒有包裝物的,水泥的包裝袋到底算不算呢??不做的話那么大的倉庫又感覺不塌實!!本人是新手,各位大俠給點意見啊!!
該系統為先用泵把水輸到頂層 然后在頂層加壓供消防栓。在頂層的泵房設了主泵 穩壓泵 壓力罐,,我不理解的是穩壓泵已經能夠滿足穩壓的要求,,為什么還要設一個壓力罐呢?-
有一七層底商住宅,按有關規范應設室內消防系統,經建設單位與消防部門\\\"友好\\\"協商后,消防部門認為可不設,設計的可以不設嗎?若真出事了,設計方有責任嗎,?
《高規》7.2.4 高級旅館,、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓,、展覽樓,、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,,其用水量可不計入消防用水總量,。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,,有小口徑自救式消火栓,、自救水槍、消防水喉,、消防軟管卷盤,、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤,。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,,另一頭連接小口徑水槍,,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災,。它構造簡單,、價格便宜、操作方便,,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,,并受到歡迎,。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓,、商業樓,、展覽樓和建筑高度超過100m的高
現在正在做一個項目,,遇到一糾結的問題,!請各位大蝦們,幫幫忙??!走道內、剪刀樓梯間前室內是不是需要分別在增加一個消防栓(如圖),,走道與前室連通的防火門不能取消,?
最近筆者了解到一個新規范《物流建筑設計規范》GB51157-2016將于12月1日實施,,目前的規范文本為報批稿,。作為一個消防行業中人,對此比較感興趣,,特別是它對物流建筑的火災報警設置的影響,。 首先《物流建筑設計規范》中對物流建筑的定義是進行物品收發,、儲存,、裝卸、搬運,、分揀,、物流加工等物流活動的建筑。說簡單點我們所說的倉庫就屬于物流建筑,。 《物流建筑設計規范》中對以下四類建筑或場所規定應設置火災自動報警系統:分別是每座占地面積大于1000㎡的丙類儲存型建筑,;任一層建筑面積大于1500㎡或總建筑面積大于3000㎡的丙類作業型建筑,;貴重物品庫房;物流建筑內的搬運車輛充電間(區),。 從實際來看,,目前很多的倉庫都符合以上條件的,目前的大型的物流倉庫,、高架倉庫已不是什么稀奇的了,。大面積倉庫,如發生意外火災情況,,很容易造成火災的快速蔓延并造成大的損失,。另外由于倉庫在很長時間內是處于無人狀態,
一類高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?二累高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?高規上有明確的條文說明嗎?我沒查到了請哪位大蝦給我指條名路了先行謝過
有一占地面積為4300平方米,總層數為2層,總建筑高度為12.600米的制藥廠倉庫,用途為放置已生產好的藥品.每層設置兩個獨立的防火分區.這個倉庫應屬于丙類,肯定要設置室內消火栓,但不知是否應該設置噴淋,本人比較疑惑.請教老王指點了拉.
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤,;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定,?
關于消防栓啟泵按鈕和手動報警鈕的設置難題,?1.我們知道:在一棟建筑中,,當僅設置有消防栓系統時,按規范8.6.2-九條要求,,"在高層工業建筑及水箱不能滿足要求的建筑,,應在第個室內栓處設置直接啟動消防水泵的按鈕"。針對這一條,,有如下疑問: 1.1,、"在高層工業建筑及水箱不能滿足要求的建筑"中的水箱,是指臨時高壓系統中的屋面高位水箱,,還是指其它,?(規范未指明) 1.2、"室內栓處設置直接啟動消防水泵的按鈕"中的直接是指直接到水泵控制柜的控制還是先將啟泵信號發到消防中心,,然后再轉到泵房(請 注意,,在本條的條文說明中,未對直接啟動進行描述,,而且還刪除了直接二字,,請問應如何理解本條?)2.在《火災自動報警系統設計規范GB51116-98》中,,第8.3.1中,,要求{每個防火分區應設置至少一個手動報警按鈕,且同時規定從一個防火分區的 任何位置到鄰近的一個手動火災報警按鈕的距離不應大于30m,} ,同時,,在6.3.2.3中,,有“顯示啟泵按鈕位置”一句,,那么我們的問題來了: 2.1、我們由此可以推出:如果啟
有一棟樓,,兩邊是三層的倉庫,,中間是一個一層廠房,有一邊的倉庫和中間的廠房需要設自動噴淋,,水源由廠區的水塔供給,,目前水塔容量各高度沒有定,消火栓應該可以由廠區管網供給,,不知道自動噴淋是否也可以這樣,,不用修消防水池,如果不行,,設消防水池能否不修屋頂水箱
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,,不明白,??,?,??2,。規范中要求返回工作狀態和故障狀態,;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,,看D303-2~3,,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步,。,。,。,。,。
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,,建筑高度為68.3米,,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),,電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式,。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯,;根據6.3.3.1條要求,,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由,、依據又是什么,? 請各位指教!
今遇一工程,,消防噴淋管道繞人防口部的問題,,應需滿足人防要求管道需繞過口部,問題來了,,管道位于地下負二層,,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,埋設深度太深,,牽涉后期維修困難,,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]
《高規》7.4.4條,1,、閥門的布置,,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2、豎管超過4根時,,可關閉不相鄰的兩根,。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,,上面設置的閥門不是很理解,,感覺太多,如何看出第2點,?
現在做一設計,,3層沿街公共建筑,一層商鋪,,二,、三層為辦公用房,,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,,消防所需壓力大概0.33MPa,,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎,?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?