亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 誰能說請接地體和接地極的區別?

    有個小疑問 接地體和接地極有什么區別,? GB50057-2010 中對接地體的定義是:埋入土壤中或混凝土基礎中作散流作用的導體,。 接地極的定義在哪 ? 他們有什么實質上的區別嗎?

  • 接地極的安裝要求及技巧

    接地極的安裝要求及技巧一,、接地裝置宜采用鋼材,,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,但應不小于下表規格,。二,、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,角鋼及鋼管接地體應垂直配置,。除接地體外,,接地體的引出線應作防腐處理;使用鍍鋅扁鋼時,,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆。三,、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,水平接地體的間距應根據設計規定,,不宜小于5米,。四、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m,。五,、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,,穿鋼管或其他堅固的保護套,。六、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接,。七,、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分,。八,、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊、建筑材料或垃圾等,。九,、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修,;(三) 支持件間的

  • 關于接地體埋設深度的問題?

    利用建筑物基礎內的鋼筋作為接地體時,,一般鋼筋的埋設深度為地面下0.8m,,但是有的基礎作的比較深,為地面下1.5m,是否可以作為接地體呢,?是不是不能低于-0.8m,,然后就沒有要求了?

  • 請教關于防雷接地極的問題

    請高手解答一下,,最近學習防雷設計,,看了幾個三類防雷設計圖,防雷的做法不一樣,。有的是屋頂鍍鋅圓鋼做了防護網以后用基礎內鋼筋做引下線,,下面焊接基礎鋼筋網做接地級。有的設計是用鍍鋅圓鋼做的引下線,,然后用扁鋼焊接離建筑3米以上的地下扁鋼接地極,。這兩種有什么區別?

  • 請教個路燈接地極的問題

    道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),,還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極,?有沒有這個必要?

  • 請教設計問題:關于銅板接地體

    某軋鋼項目計算機接地,,設計為900*900*1.5的銅板做接地體,,按以往經驗多采用4或6或10個厚度,感覺1.5厚度過于單薄,,是否存在易爛問題,?另外設計手冊是否有這方面要求呢?PS:此問題氣人之處在于由設計院總包施工部分采用1.5厚度,,非其承包部分采用10厚度,,因此有必要跟其理論一二……

  • 垂直接地極一般是要3根以上的嗎,?

    看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,,發現垂直接地極都是三根及以上的?看了規范好像也沒這方面的要求啊,,請問用一根或兩根行不,?是個新手,可能問的這些問題有點弱智,,麻煩大家指點指點,,

  • 高桿燈安裝后如何與接地極連接

    高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,監理說不行,,要用螺絲壓接的方法,。請問壓接的方法如何做?謝謝,!

  • 如何檢查聯合接地體的防雷接地?

    有人主張采取聯合接地體的工程,,在外墻上應設置防雷接地測試點,,這種做法是沒有必要的,也是不全面的,。因為測量聯合接地體的防雷接地電阻,,可從任何一根接地下線測出,不必在外墻上設置測試點,。通過測試點的檢查防雷引上線充其量只和幾根防雷接地引下線相連,,測出的也只是這幾項防雷接地引下線符合要求,而對其他防雷接地的引上線是否符合要求,,無法通過外墻的測試點獲得結構,。只有把接地電阻測試儀的測量線接在這些防雷接地的引上線上方可測出,而這些防雷接地的引上線都在屋頂上,。聯合接地體必須測量各接地引上線是否可靠,,復測接地電阻是無意義的。聯合接地體若有16根接地引上線,,其中6根作為防雷接地,,2根用于工作接地,2根用于弱電接地,,2根用于電梯機房接地,4根用于設備接地,,那么必須對16根引上線的接地電阻都要進行測試,。由于是聯合接地體,因此,,這些接地引上線的接地電阻應該是接近的,,若相差較大,則偏大的接地引上線可能存在施工質量問題,。6根防雷接地通常利用柱頭內的主鋼筋作為防雷接地引下線,,在室內無法測量,只有到屋頂,,在防雷引下線和接閃器或避雷帶連接處測

  • 接地極問題的請教,。急,謝謝,。

    一廠房(裝配車間)三層,,一層接地平面圖中,接地極表示的是G50*2500,,這個符號是什么意思,?本人是半路出家,很多問題不懂,請大家多指教,。

  • 接地極打在人行道上怎么辦?

    按照防雷規范,,接地裝置與人行道小于3米需加瀝青或埋深1米,,但是如果接地裝置全部都在人行道下怎么辦?可以按照小于三米做法,,全長加瀝青或埋深1米嗎,?如果人行道本身就是柏油馬路,還需要考慮這個問題嗎,?如果是方磚呢,?加瀝青是否會影響散流進而影響接地電阻?因為這可是全部接地裝置都要加??!謝謝![ 本帖最后由 tnc 于 2008-6-21 20:16 編輯 ]

  • 無鋼筋的條形基礎如何敷設人工接地極,?

    無鋼筋的條形基礎如何敷設人工接地極?是敷設于基礎內嗎,?是不是敷設在基礎內阻值不容易達到一歐姆?。看蠹铱煺f說!!:) :) :) :)

  • 利用基礎鋼筋作接地極疑惑

    利用基礎鋼筋作接地極,,今天我去了一個工地,,他的筏板基礎全部都做了防水,四周的基礎梁也做了防水,,都是SBS防水,。這樣會不會對接地產生影響?,?,?!??!也就是說,整個的接地極(基礎鋼筋)都被包在防水里面了,,這樣會不會對接地電流的疏散有影響,??,?大家說說?。,。?/p>

  • 利用基礎鋼筋做接地體的問題

    利用基礎鋼筋做接地體時,,需要做接地電阻測試,,接地電阻測試時間一般是什么時候?基礎鋼筋綁扎,,電工焊完后,?還是基礎混凝土澆筑完成后?還是基礎回填土結束后,?施工驗收資料檢驗批表格中關于接地體安裝有要求,,必須接地電阻測試完成后才能澆筑混凝土,但是只是裸露的鋼筋做接地電阻測試有沒有意義,?能不能達到要求,?請高人指點!,!

  • 高壓直流接地極技術導則

    高壓直流接地極技術導則

  • 獨立避雷針接地極的間距是多少?

    獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,,地面高度15米,,埋地1.5米,請問接地極的間距是多少,?設計標準是怎樣,?工程量預算由哪幾方面組成?

  • 求教?關于基礎鋼筋作接地極的計量

    在以基礎鋼筋做為接地極時,按定額計算規則計算建筑基礎面積,套項2-757,其中一個四單元的樓為一萬多元錢,可實際施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了幾道,我覺得套項給的太多,可是又不知道怎么算合理,請朋友們指導一下吧.

  • 誰知道避雷針接地體如何散流?

    避雷針在受雷擊時(蘇州地區)它的接地體在瞬時散流是地面電壓應該呈圓形象同心圓一樣的電壓從某個值逐漸降到0點位,。誰知道這個圓心的半徑有多大,?一切問題在于前幾天一次雷暴日 在一個移動發射塔下距離10米左右的居民家中的電視 電腦由于電源插頭未拔掉 ,全部被擊壞,。同電源下的距離遠的居民就沒有事,。排除雷從電源進入,他們反映自從塔建好后多次出現類似事故,。知道的幫我看看:loveliness:

  • 基礎鋼筋網算不算接地體?

    我是剛剛從事這個行業的,,請各位大俠多多指教,,事情是這樣的:最近我們工地在做地下室底板基礎鋼筋,施工的將樁筋引下線和梁做可靠焊接,,所有的地梁交接處也都焊接起來(包括圈梁),,而整個基礎鋼筋網又是和梁綁扎,,這樣施工有沒有問題?在這種情況下是不是整個基礎鋼筋網都是接地體,?按照規范,,是不是混凝土澆筑厚度要在0.6m以上?麻煩大家多指點,。,。

點擊加載更多

接地體接地極

接地體接地極專題,為您提供接地體接地極相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地體接地極 相關的專業交流討論,,更多接地體接地極相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度