請教DN100消防栓地埋管從室外到室內,,反上地面的彎頭(埋在地面以下的彎頭部分)可以用彎管機違彎嗎,,這樣可以減少泄露的機會,,還有埋地管一般如何連接,謝謝,。
最近參觀某工地一棟11層的小高層,1~2層為商業,上面為住宅,發現走廊里設置的室內消防栓均為雙栓的,請問各位專家意見.
現有一個3000平米高度為11米的丙類倉庫,,有自動噴水滅火系統,請問保護面積內同時需要幾個室內消火栓的充實水柱同時達到,??吹竭^有自動噴水滅火系統的只要一個充實水柱,但是國標《建筑設計防火規范》上看了幾遍都沒找到,,請問各位高人能否答疑,,若是有規范出處,回出來
我這里有一20層住宅建筑,,室內消防(消火栓)用水量15l/s,。但是同一層面只需二只消火栓,就可以到達室內各點,。問題:我應該設2只消火栓呢,,還是三只消火栓?
最近接到一個1萬多平米的單層倉庫,建筑說明說是耐火2級,戊類,主要放水泥和鋼材.本來規范是不要做消火栓的,但是"可燃物較少"這句話讓我猶豫了半天,按說鋼材是沒有包裝物的,水泥的包裝袋到底算不算呢??不做的話那么大的倉庫又感覺不塌實!!本人是新手,各位大俠給點意見啊!!
這個圖片,,橫管是DN150,,上部立管是DN100,下部只有一個消火栓立管為DN65,,問題是,,是在橫支管上搞一個DN150*150*100的三通還是在立管上搞一個DN150*150*150的三通,其他的變徑就行了,,主要就是蝶閥處的鍍鋅鋼管用多大管徑,?連接方式為卡箍連接。求各位老師指導指導,。
室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水),。室外單獨一個環網,,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,由消防水池--室內消防加壓泵--屋
我廠計劃新造一棟16m*48m四層樓的職工集體宿舍,和一棟相同條件的辦公樓,,需要安裝室內消防栓嗎,?《建規》上有條文規定嗎,?哪一條?請明指,?急,!急!謝謝,!
住宅,,17層,,地上高度53.1m,地下兩層底標高-6.2m,,這個根據消火栓規范表3.5.2 h高度應該是53.1還是53.1+6.2=59.3,;這剛好跨54米分界,請高手指點,?謝謝
1.消火栓系統是不是辦公樓自己提供全面以及電力,,停電通知是不是就無法使用,?說下室內通風消防管道吧,我們認為他是一棟20層的居民樓房,,一般部分設計時是這樣的,,在樓頂有個室內消防,,里頭有18m水,,一般來說都是把管道井的下邊,然后加一套內氣壓穩定電流裝置基本就是這么個什么玩意兒,,在左邊接樓頂水箱水,,左邊接出口地日常那兩臺小小水泵,,往小罐子里充水,因為只有小罐子里空氣被壓縮,,所以壓力就進去了,,于是最就10分鐘內的消防供水是由他需求提供的,在這5分鐘內,,車庫或者這片其它區域的排污泵會全力啟動,。消火栓系統一般會有兩路總電源,比如A供電網絡 B供電網絡,、A電網系統 電池包,、A輸電網絡 備有發電機組、A水電站電網系統電力供應A泵 帶足汽油和柴油充足的動力B泵(汽油機直接提供動力高壓泵),。大部分都是A輸電 B電網系統以及供電,。除非你們市我市大停電區域,,排污泵沒電的很可能不大。當然首要條件是,,消火栓系統有良好的主動維護和包養你,。日常室內消火栓水壓力更大靠建筑屋頂消防水池的凈高逐步實現,當我們直到使用它室內消火栓時,,消火栓箱里有個消防泵啟動按鈕,,按下那個穩壓泵會啟動(如果有其他各種傳
請教各位大俠: 一個4萬平方米的煤場大棚 ,室內安裝了消防水炮系統 那么室內消火栓可以改為室外消火栓嗎,?因為室內消火栓在煤場內部無法正常使用1. 保護間距無法滿足,;2. 有過多遮擋物;3.因室內消火栓安裝高度栓口高度為1.1
有一住宅小區,有四棟樓,,兩棟18層,,一棟14層,一棟4層,。用地面積大概1.8萬平方,。在最高53M屋面處有個18噸的水箱。地下室有個400噸的消防水箱,。泵房里有一用一備的消防泵,,一用一備噴淋泵。小區室內跟室外都是同個環網,,但是泵房里有個室外消防栓全自動穩壓泵,。圖紙上室外消防栓是跟上部及地下室同個環網。其中室外穩壓泵就從地下室出來在小區繞了一圈又回到地下室,。就(穩壓泵)室外這根環網都沒看到跟室外栓連接,。有兩個問題: 1.有必要再弄個室外穩壓泵嗎,屋面水箱壓力不夠嗎,? 2.既然都裝室外穩壓水泵了怎么圖紙上沒看到跟室外栓連接呢,?
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),,以便在管網某段維修或發生故障時,,仍能保證火場用水,。室內環網有水平環網,、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型,、消防給水管道和消火栓布置確定,,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,,即為7.4.4條所示,,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連,。大家以為如何,?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,,不必和下環網管徑一致,,大家咋理解。
某兩層工業廠房,層高6米,,每層面積12000平方米,,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部,、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設,。這樣做合理嗎,?您這樣做過嗎?謝謝,!
室內消防栓是或硬性規定爽口離地1.1米.查了高規是"宜"字,建規是"為"字.有時候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多層高層都出現過這情況.
有一層印刷廠區消防布置,,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,,能不能取消室內干管,,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,,又可以節省管材,。請幫忙!謝謝,!
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-1 16:29 編輯 08S208 室內固定消防炮選用及安裝
GB50016-2006中5.3.14條文關于民用建筑安全疏散4點,,房間內任一點到該房間直接通向疏散走道的疏散門中距離的理解?,F(xiàn)為三個的會所,,首層為大堂,二層為中空,,三層為多功能廳,,廳前有一通廊,通廊右上角有一樓梯間,,多功通廳尺寸為25MX15M,,到了做施工圖時,設計院要求在通廊的左上角加設一個樓梯,,15m計算按房間內任一點至樓梯口,,不是計算到多功能廳的門口。 如果這樣做會破壞建筑布局,。我的理解是計算到廳的門口,。 麻煩各位高人指點一下,不勝感激??!
有一游泳池附屬用房原來兩層,兩層總高7.5米,,長69.1米,,寬12.4米。原建筑無室內消火栓?,F(xiàn)在甲方要求接建三層,,長69.1米,寬24.7米,,層高為5.33米,。想請問各位前輩,像這種接建建筑,,如果做室內消防,,是以建筑物整體體積考慮還是只考慮接建部分的體積呢? 如果只考慮接健部分體積,,可以不做室內消火栓,,但如果考慮整體體積,三層應該都做室內消火栓,但一,、二層為原有建筑,,只做三層消防審圖應該過不去,。希望各位有經驗的前輩給一些建議 在此先謝謝,! 以下圖紙一、二層為原有建筑,,三層為接建,。
本人有一事不明,,請高手指點。謝謝了,。 建筑設計防火規范8.4.33 室內消火栓應設置在位置明顯且易于操作的部位,。栓口離地面或操作基面高度宜為1.1m,其出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角,;栓口與消火栓箱內邊緣的距離不應影響消防水帶的連接,;