規范做法:
1 概述 根據規定,,凡屬于發電、變電,、輸電且又屬電力部門管理的電氣裝置(電壓達1000kV及以下)為A類電氣裝置,,而工業與民用的電氣裝置,由用戶管理與使用的建筑物內外的電氣裝置為B類電氣裝置,,俗稱建筑物電氣裝置,,本文討論由用戶管理使用的建筑物電氣裝置低壓配電接地及等電位問題。 低壓系統的接地及等電位聯結,,是關系到低壓系統的正常運行及設備與人身安全問題,,也牽涉到保護方式的確定,這些表面上看是很通俗的問題,,實際上對一些電氣設計人員及用戶尚不完全了解,,尤其對安裝調試及運行管理人員,對上述問題更是比較模糊,。在現實中,,筆者經常遇到這種有人不加分析,卻常拿情況接地問題、接零問題及所謂中性點偏移問題說事,。由于對上述問題的機理不清,,往往對事情的分析及事故處理南轅北轍,由此可見,,對低壓系統的接地,、等電位聯結諸多問題,有進行分析討論的必要,,筆者現就上述問題以本文所述談談自己的看法,、心得及體會,。
機房等電位系統是一種用于保護計算機設備和人身安全的重要設施,。設計一個高效可靠的機房等電位系統需要考慮諸多因素,如電源接地,、設備布局,、防靜電措施等。下面將從這些方面介紹機房等電位系統的設計原則,。 首先,,電源接地是機房等電位系統設計中的關鍵環節。合理的電源接地能夠有效降低電氣設備故障率和人身觸電風險,。建議使用獨立的接地線路,,并確保接地電阻小于4歐姆,以確保接地系統的可靠性和穩定性,。
想請問一下,, 1: 等電位連接后怎么就沒有電位差,,從而防止觸電了呢?我一直想不通就是漏電后,,雖然各個設備金屬面等電位了,,無法產生電位差使人觸電,可是單個設備金屬面被人體接觸后人體與大地之間不是還有電位差的嗎,?那不是還是觸電了,? 2:根據網絡查到的資料,防雷接地系統和等電位連接系統是同一個系統,。也就是說從房頂的避雷?,到浴室的等電位上連接的金屬設備,到接地線,,到樓房鋼筋基礎都是電氣聯通的啊,。那么在發生雷擊的瞬間,這整個系統不是都帶上電了嗎? 那安全嗎,?不知道是怎么回事,?請教各位解答,謝謝,!
指導書關于低壓系統接地故障中,,說“設置不接地的等電位聯結”,不接地的等電位聯結是怎么定義的???“將建筑物電氣裝置內外露可導電部分、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,稱為不接地的等電位聯結,?!?這段話是說不和接地體聯結,還是我的LEB可以喝MEB相連接,,MEB可以和接地體相連,?
等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高,。但在實踐中,,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,導致錯誤使用檢測儀表,,檢測結果欠真實,,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,阻礙了標準的執行,。一,、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,我國過去強調的是接地,,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中。 電氣設備采用接地保護時,,為保證人身安全,,接地電阻要求很低,甚至低至l歐姆以下,。因土壤電阻率不同,,有時需花費很大的力氣做接地裝置,接地電阻卻很難降下來,,使得接地保護的效果不好,,所以,,接地往往只能降低人被傷害的程度,而不能完全保證人身安全,。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,,對接地電阻甚至可不提要求,并且應用范圍更廣,。等電位聯
現在經??吹皆O計單位在設計等電位連接時用鍍鋅扁鐵把個陪電箱之間連接起來而不是直接從地基鋼筋中引這樣有什么不同?如果可以直接從下面引豈不是可以省很多材料
將建筑物電氣裝置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結。等電位聯結有總等電位聯結,、局部等電位聯結和輔助等電位聯結之分,。所謂總等電位聯結乃是將建筑物內的下列導電部分匯接到進線配電箱近旁的接地母排(總接地端子板)上而互相聯結:——進線配電箱的PE(PEN)母排,;——自接地極引來的接地干線(如需要),;——建筑物內的公用設施金屬管道,如煤氣管道,、上下水管道,,以及暖氣、空調等的干管,;——建筑物的金屬結構,;——鋼筋混凝土內的鋼筋網。需要說明,,煤氣管和暖氣管可進行總等電位聯結,,但不允許用作接地體。因為煤氣管道在入戶后應插入一段絕緣部分,,并跨接一過電壓保護器,;戶外地下暖氣管因包有隔熱材料,與地非良好接觸,。http://down2.zhulong.com/
本帖最后由 wboy8759 于 2014-7-20 10:17 編輯 算是科普一下 高速鐵路也有一整套嚴密的等電位聯結系統——綜合貫通接地系統(沿鐵路全線——包括車站,、橋梁、隧道全部在內,,要求全系統的工頻接地電阻不大于1歐姆),,相當地花銀子哦。 看個示意圖吧:
一,、光伏板上怎么做避雷措施,? 1.接閃器(避雷針或避雷帶)的安裝:在光伏板上方或周邊安裝避雷針或避雷帶,作為第一道防線,用于吸引雷電并將其導入地面,。避雷針或避雷帶應與光伏板保持一定距離,,以避免雷擊時產生旁側閃絡,同時確保其保護范圍覆蓋整個光伏陣列,。 2.等電位連接:光伏組件的邊框與支架之間應做等電位連接,,確保組件框架與支架的電位一致,減少因雷擊產生的電位差,,避免局部過電壓,。等電位連接應使用專用的銅質帶或線,并確保連接點的緊密和導電性良好,。
為什么回路電流走零線不走地線,,而漏電流走地線不走零線,零線地線原理是什么,? 如圖所示,,
關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵,。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,TN-S系統的供電,,只是能夠提供用戶零,、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S,。
看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統
將建筑物電氣裝置內外露可導電部分、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,稱為不接地的等電位聯結,。 二類及一下的防雷建筑不是共用接地體么 那很難做到不和接地體相連啊
各種電氣接地系統說明和區別
本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接,?
知識點:室內靜電電位
現在又來了,是頂層的一個多功能廳,,屋頂采用彩鋼板,,采用角鋼搭起來的網架,施工單位說根據國家施工規范,,也要增加等電位連接,,業主又在問要不要做,,規范有沒要求做,,我現在的做法是叫施工單位給我找出依據出來。否則就不簽聯系單,。,。
機房等電位接地系統
機房等電位接地系統專題,為您提供機房等電位接地系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與機房等電位接地系統 相關的專業交流討論,,更多機房等電位接地系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題