我在做一個室外的(燈具都安裝在地面上,,如庭院燈,,草坪燈)景觀照明電氣設計,,照明燈具距建筑物大于20m,。電源條件是這樣的,,室外箱的電源是由室內低壓配電柜提供的,,即引一根電源主線到室外箱,,室內電源系統接地形式是TN-S,,我想在室外做成TT接地系統形式問:1.由室內低壓配電柜引一根四芯線至室外箱主開關,,即不引出PE線,這樣做是否可以,?這樣做,,室外電源接地形式是否就變成TT形式的了?如果不是,,怎樣做才是,?2.室外箱N線不做重復接地是否可以?對漏電保護有何影響,?3.室外箱外殼做保護接地,,接地電阻小于等于4歐姆,所有室外箱的接地極連接起來,,做等電位聯結,,是否正確,?是否可以不做等電位連接?4.室外箱至室外燈具采用單相二線,,三相四線,,設漏電保護,是否正確,?5.室外燈具每套燈都做單獨接地極或間隔做接地極,,然后各接地極再連成網,是否正確,?6.我為什么不在室外也做TN-S接地系統,,即從室內低壓配電柜引一根五芯電纜至室外箱主開關呢,是因為在JGJ/T 163-2008 第8.3.2條 和 DB11/T 388.1-2006 第5.
關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范,!感謝
工程項目招投標的目的就是在建設市場中引入競爭的機制,也是國際上采用較為完善的工程項目的承包方式,。本文著重對綜合布線系統工程投投標過程中投標文件編制內容應注重的一些問題和技巧等方面談談體會,,以供讀者參考。1.工程項目招投標概述工程項目招投標是指業主對自愿參加工程項目的投標人進行審查,、評議和選定的過程,。業主對項目的建設地點、規模容量,、質量要求和工程進度等予以明確后,,向社會公開發標或邀請招標,承包商則根據業主的需求投資,。業主再根據投標人的技術方案,、工程報價、技術水平,、人員的組成及素質,、施工能力和措施、工程經驗,、企業財務及信譽等方面進行綜合評價,、全面分析、擇優選擇中標人后與之鑒定承包合同,。綜合布線系統工程招投標可以為建筑弱電系統總承包項目中的一個子系統,;也可作為一個獨立的專項工程承包,其內容主要包括設計和施工的招投標工作。2.工程項目的招標對于綜合布線系統工程的總承包招標要求,,企業應同時具備工程的設計與施工的能力,,當然對于施工部分也可根據工程規模的大小由施工企業單獨
電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段,。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地,; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地,; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,,它為微電子裝置各個部分,、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,,稱之為浮空地,; (5)
請教大家兩個問題:1、本來已經有一個接地系統,,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統,。2,、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝,!
關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S。
各種電氣接地系統說明和區別
看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統
為什么回路電流走零線不走地線,,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么? 如圖所示,,
本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二,、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?
有人做過非洲的工程嗎,?接地系統采用哪種?是TN TT 還是IT系統,,希望有經驗的朋友講講,。我們馬上要做援建工程,想先學習一下
論文簡介:弱電機房工程,、UPS,、防雷及接地系統方案。我辛苦找來 的資料,,一定對大家有幫助,。 投稿網友:qjundream 上傳時間: 2013-09-02
圖J.1.2-1 TT系統電涌保護器安裝在進戶處剩余電流保護器負荷側3-總接地端或總接地連接帶;4-Up應小于或等于2.5KV的電涌保護器,;5-電涌保護器的接地連接線,,5a或5b;6-需要被電涌保護器保護的設備,;7-剩余電流保護器,,應考慮通雷電流的能力;F1-安裝在電氣裝置電源進戶處的保護電器,;F2-電涌保護器制造廠要求裝設的過電流保護電器,;Ra-本裝置的接地電阻;Rb-電源系統的接
接地系統的準備 在 DCS 應用中,,最讓人不清楚的,,但又是必須理解的大概就是接地問題了。不僅很多用戶不清楚,,就連有的系統集成商,、 DCS 廠商代理處的有些人都未必特別清楚,原因是因為大部分學自動控制和計算機的人在學校學自動控制原理或計算機原理時是不學接地內容的,。而工業控制計算機又涉及到除了計算機本身外還有很多各種類型的信號線,,直接與計算機 I / O 接口相連,這些信號有開關量型(包括開入,、開出,、而且負載能力也有很大差別,有模擬類的(大信號 : 4 - 20mV ,, 1 - 5V ,,小信號 0 - 50mV 。 O - 10mV ,,大信號中有四線制的,,也有兩線制的)有的系統中還有交流信號直接通過互感器而接到計算機的交流信號來樣,這樣也就造成了各工控機廠家(特別是 DCS 廠家)為了保證自己系統能夠在各 種應用現場正常運行,,提出了各種各樣的接地要求。而這些接地要求差別很大,,有的很苛 刻,,有的相對寬松一些。這就更使現場人員混亂了。不僅廠家提的接地要求不一致,,而且各種教科書和設計手冊中對接地的解釋也不甚統一,。為了讓現場施工人員和工程服務人員對接地問題有一個較全面的了解,我們在此較
過去,,由于國內大多數綜合布線系統工程采用國外廠商的產品,,且其工程設計、安裝施工以及竣工驗收通常由國外廠商或其代理商組織實施,,沒有統一標準,,因此,在工程中存在不少問題,。1997年以來,,我國建設部相繼發布了一系列有關綜合布線系統工程的管理文件,為規范工程的安裝和施工創造了條件,。但是,,由于綜合布線系統的工程技術尚在不斷發展和提高,因此,,在今后的設計和施工中需要不斷探索實踐,、積累經驗、總結提高,。
一個綜合樓工程,利用三個避雷針和避雷帶作防雷裝置,,每個避雷針單獨接兩個由三根銅棒組成的接地極,,利用95平方的銅線穿VG管作引下線;避雷帶利用樁基筋作接地極,利用柱筋作引下線,,請問高手們應計算幾個接地系統,?
我單位是用電量較大的礦山企業,供電線路電壓等級為110KV,,主變二次側電壓為6KV,,是不接地系統,6KV系統中由于選用的交-直變換,,交-交變換及變頻器使用數量較多,,系統具有一定的諧波含量,另外,,由于選礦采用同步機較多,,且功率較大,,功率因素超前,造成系統功率因素經常為1,,現有幾個問題請教大家,,望各位高人指點:6KV接地保護目前選用零序互感器配電流表指示來判斷,在PT柜開口三角形處接有蜂鳴器,,系統中經常發生PT保險絲突然三相全熔斷的情況,,尤其是在系統有接地時更是如此,另,,經實測,,在總降6KV處直接接地時,接地電流為40A左右,,在此我先謝謝各位,。
我們審計的一個項目中,在施工單位(供電局)報的箱變接地預算中,,有熱塑帶保護一項,,32元/米。計取了主材費,,沒有計取安裝費。我想請問一下,,在什么情況下接地系統需要熱塑帶保護,?
各位大俠幫助分析一下,以“柱上配電箱”為例: 1.我現在有一個活,,方案中要求用“TT”,,變壓器為400kVA,但由于沒有800A的漏電開關,,師傅說用空氣開關(假設就裝800A開關) 問:A.“4極”空氣開關都是漏電的嗎,? B.假設“4極”空氣開關不是漏電的,這樣接“TT系統”有必要嗎,? (我的意思是,,如客戶下面的用電設備原來就是按照“TT系統”設計的,接這樣的“4極”空氣開關行嗎,?設備接入端能像家庭那樣接入漏電開關嗎,,不管總開關是否為漏電) C.如裝“3極”空氣開關+銅牌(作為零線),這樣的“TT系統”能起不到漏電保護的作用嗎,?(設備接入端能像家庭那樣接入漏電開關嗎,,不管總開關是否為漏電)