  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。

  • 關于接地的問題,,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,,帶鎧,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,,不吝賜教!??!

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,,為200,總之遠遠大于4歐姆,。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清。麻煩大家分析一下,。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么,?求解!先謝啦,!

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A、B,、C,、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A,、B、C,、D,、E、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?

  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜

  • 關于防雷接地的問題,,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?

  • 關于接地干線與支線的問題

    大家好,,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題,。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環,?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上,?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環,? 內容有點雜亂,,希望有高手能幫忙解決。

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ?

  • 現場關于接地跟埋管的疑問

    現場關于接地跟埋管的疑問

    先請問,接地網用鋼筋,,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2,、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,,都到柱子里面啊

  • 請教大家一個關于接地的問題

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),,問題:1,、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極,。直流樁如何接地,?2、分別用120和16的電纜,,想知道是怎么計算選用的,?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 做好接地了,可以不用漏保嗎,?

    我們公司一直用漏保,,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,,問了一下他們,,人家回復說接地做好了,就沒用漏保,。不知道這是否符合規范,?

  • 關于一個電氣接地的問題

    近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,,由于線路非常老,,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,,由于木質室外配電箱時間長了老化,,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?

  • 電源的接地一般標準介紹

    一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠,、經濟合理,、技術先進。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,,根據分類配置相應的電,。 為滿足將來擴容的需要,電源設備機房應留有裕量,。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定,。 根據智能化系統的規模大小、設備分布及對電源需求等因素,,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式,。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設。 應采用總等電位聯結,,各樓層的智能化系統設備機房,、樓層弱電間、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結,。接地極當采用聯合接地體時,,接地電阻不應大于1Ω;當采用單獨接地體時,,陵地電阻不應大于4Ω,。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施。<