為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
在電力系統中,將設備和用電裝置的中性點,、外殼或支架與接地裝置用導體作良好的電氣連接叫做接地,。接地的功用除了將一些無用的電流或是噪聲干擾導入大地外,最大功用為保護使用者不被電擊,,以 UPS 而言,,有些 UPS 會將零線與地線間的電壓標示出來,確保產品不會造成對人體的電擊傷害。1,、單點接地 工作頻率低(<1MHz)的采用單點接地式(即把整個電路系統中的一個結構點看作接地參考點,,所有對地連接都接到這一點上,并設置一個安全接地螺栓),,以防兩點接地產生共地阻抗的電路性耦合,。多個電路的單點接地方式又分為串聯和并聯兩種,由于串聯接地產生共地阻抗的電路性耦合,,所以低頻電路最好
我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝
關于接地和接零的資料收集供大家參考討論
知識點:靜電接地
知識點:間接接地
各位好,防雷接地和保護接地 1,、防雷接地,,我看有的屋面都有鍍鋅圓鋼筋繞一圈的,有的就是樹立幾條鍍鋅圓鋼的,。別墅的坡屋面要怎么弄,?高低不同的。又是屋脊又是檐口的,。到底是繞一圈還是在高出樹立幾條鋼筋呢,?謝謝指教。暗裝法好看,,怎么暗裝法,? 2、保護接地:是進戶線中的PE線重新接地吧,?還是N 線重新接地,?保護接地是要和等電位箱連接的吧?浴室所有金屬外露的東東都要和等電位箱有聯通,。這怎么連?。慷佳b修好了,,磚都貼了,,難道要把磚打掉重新暗裝條PE線不成?這樣接也太難了吧,? 謝謝,,問題有點啰嗦,望得到解決,。在此感謝,,多謝,!
目前普通住宅,究竟是采用保護接地還是保護接零,?看到配電箱內都是2P的斷路器,,一個火線一個工作零線,那么保護零線是接到總配電系統的零線上嗎,?另外既然做了保護接零,,為什么還要用漏電保護器呢?新手問,,見笑了,。
請教各位專家: 我工廠4年前,蓋了一座廠房,,由于當時施工人員都離開了,,不知道這座廠房的保護接地和防雷接地是否做了,廠房是鋼結構和彩板建成,,而且在廠房中央有重型移動車鐵軌道,基礎鋼筋有部分外露,。 請教: 1,、用兆歐表測量:鐵軌道、鋼結構及基礎鋼筋之間的電阻,,能否判定是否做了接地保護和防雷保護,; 2、如果已經做了接地保護和防雷接地,,如何測量接地電阻是否滿足要求,; 3、用萬用表或兆歐表如何測量,! 謝謝了,,
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
如果是公用的,,那么如果建筑物遭雷擊了,,雷電流會不會通過引下線傳到MEB,那么與MEB相連的金屬物豈不是很危險,,有沒有高手解答一下,。
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 編輯 以保護人身安全為目的,把電氣設備不帶電的金屬外殼接地或接零,,叫做保護接地及保護接零,。1、保護接地 在中性點不接地的三相電源系統中,,當接到這個系統上的某電氣設備因絕緣損壞而使外殼帶電時,,如果人站在地上用手觸及外殼,由于輸電線與地之間有分布電容存在,,將有電流通過人體及分布電容回到電源,,使人觸電,如圖6-7-13所示,。在一般情況下這個電流是不大的,。但是,如果電網分布很廣,,或者電網絕緣強度顯著下降,,這個電流可能達
電氣 設備究竟應采用保護接零,還是采用保護接地方式,,主要取決于 配電系統的中性點是否接地,、低壓電網的性質以及電氣設備的暫定電壓等級。 在中性點有良好接地的低壓配屯系統中,,應該采用保護接零方式,。大多數工廠企業都由單獨的配電 變壓器供電,故均屬此類,。但下列情況除外:城市公用電網(即由同一臺配電變壓器供給好些用戶用電的低壓網絡)應采用統一的保護方式,;所有農村配電網絡,皆因不便于統一與嚴格管理等原因,,為避免接零與接地兩種保護方式混
1,、室外獨立的變電所,,采用TN-S接地(三相五線制),200多米遠獨立的建筑物若是采用TN-C-S接地(進線是三相四線制),,這樣是否可行,?一般低壓柜都是ABC三相,、N線和PE線。我現在關心的是變電所采用TN-S,,獨立建筑物能采用TN-C-S么,,若是可以,那TN-C-S的進線是不是ABC三相 N線,? 2,、變電所兩路獨立電源,兩臺變壓器之間設母聯開關,,另設有柴油發電機,。雙電源的設備一般都是末端切換。 柴油發電機啟動的信號從哪里取比較合適,??jī)膳_(tái)變壓器設置母聯開關,,1臺變壓器不可能帶得了2臺變壓器得負荷,母聯開關合閘的條件是什么,?變壓器負荷計算怎么考慮,,是不是兩臺變壓器各算各的?《工業與民用配電設計手冊》第三版第40頁說:當斷開一臺時,,其余變壓器的容量應保證用戶的一,、二級負荷,且不應少于60%,。這個如何理解? 請專家幫免答?,拜托了,,電氣設計越做越迷糊。拜托了
知識點:保護接地和接地
電力系統的中性點接地是一個關鍵環節,對于電力設備的正常運行和安全使用具有不可忽視的作用,。在三相交流電力系統中,,中性點是指三相繞組公共點,通常為三相電壓平衡點,。中性點接地電阻柜則是一種用于控制和保護中性點接地電阻的重要設備,。 中性點接地電阻柜的主要功能是控制和保護接地電阻。當電力系統發生單相接地故障時,,中性點接地電阻柜能夠迅速切斷接地電流,,避免設備受損,同時也能有效降低設備絕緣損壞引發的事故,。 相比之下,,不接地的電力系統在發生單相接地故障時,,由于缺乏迅速切斷接地電流的機制,容易造成設備損壞甚至引發火災,。同時,,不接地系統在運行過程中容易產生諧波干擾,影響電力質量,,給用戶帶來諸多不便,。 中性點接地電阻柜作為一種重要的電力設備,其穩定性和可靠性對于電力系統的正常運行至關重要,。在實際應用中,,用戶需要根據自身的電力需求和系統特點來選擇適合的接地電阻柜,以確保電力系統的安全,、穩定運行,。 總之,中性點接地電阻柜是電力系統中不可或缺的一部分,。通過正確選擇和使用接地電阻柜,,能夠有效地提高電力系統的安全性和穩定性。
(1)系統接地的型式
單點接地和多點接地
單點接地和多點接地專題,,為您提供單點接地和多點接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與單點接地和多點接地 相關的專業交流討論,更多單點接地和多點接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題