最近接到一份新圖紙,,消防火災報警圖紙,里面消火栓按鈕沒有畫出起泵線只有信號線,,問了設計說新規不需要畫,起泵方式直接轉向屋面水箱壓力開關傳感器起泵,,對此,,有點不理解,,求解,謝謝,。
例子:五層小辦公樓,,無火災自動報警系統,,水專業設置消火栓,為臨時高壓系統,。對于這種類別的工程,我以前都是不設消火栓起泵按鈕,,好幾年了,。最近看到有的工程設置了消火栓起泵按鈕,才開始注意到這個問題,。并產生了幾個疑問:1 像這種類別的工程必須要設置消火栓起泵按鈕嗎?有什么依據嗎,,哪本規范里有規定,水專業的規范里有也算,?2 如果不需要設置消火栓起泵按鈕,,那么應該如何啟動消火栓泵呢,?不會是手動吧,那火災時可太不方便了,。3 設置的消火栓按鈕必須用安全電壓嗎,?如果是,,那沒有自動報警系統,,怎么取安全電壓呢,?請指教,謝謝,!
請教各位,,一地下車庫(有120個停車位),車庫上訪為三層商鋪,,建筑面積在8000平米左右,,設計了消火栓,消防審核時說要在消火栓內增加氣泵按鈕,,請問各位,,什么情況下,消火栓需要增設氣泵按鈕,?謝過了。
我是剛來到這家設計院,,他們的總工告訴我,,我都迷惑了:1,他說住宅的消火栓按鈕每層可以都不帶地址,,每層的消火栓按鈕可以串起來掛到一層的控制模塊和監視模塊上面去,,然后通過監視模塊傳到消控中心,由消控中心發出信號至水泵啟動箱,,起泵后,,信號至消控中心,然后通過控制模塊傳至消火栓指示燈,。關于直接起泵方式,,他說現在還是在爭論,至少到目前為止,,這種起泵方式是可以的,,通過模塊-消控中心-水泵也算是直啟的一種2,住宅樓的每層手報不帶地址,,就是說消控中心只能知道哪一幢樓著火而不知道哪一層3,,住宅樓的每層警令不帶模塊,只是串起來在底層設了一個控制模塊,,就是說一層著火,,所有層都報警。以前我都不是這么做的,,不知道這位老總對不對,?
我以前干的工程消火栓按鈕都是總線編碼的.現在干的一個新工程是沒有自動報警的.消火栓按鈕直接起泵,而且是非編碼的.還沒有反饋燈.這東西我以前沒見過.怎么才能接到消防泵的控制柜上.從哪出電源,多少伏的.一般消防的系統都是24V
一棟7層樓的普消,,1——4樓沒有消火栓按鈕(市政供水,不需要起泵),,但不遠的地方有聲光報警按鈕。5-7有消火栓按鈕,,屋頂有增壓泵需要起泵,。這種情況是不是1-4樓可以不安裝消火栓按鈕,,但感覺就像穿皮鞋不穿襪子一樣,有沒有相關的強制規定,,我想說服甲方增加這部分,。謝謝大家。
消火栓按鈕起泵信號按規范要求是低于50伏,,一般取值為配合火警系統的24伏,,那么在住宅小區以及大型建筑里,,從泵房控制箱到最遠端的消火栓可能要好幾百米,,這按鈕起泵信號及反饋指示燈的電源電壓是通過哪些方法來保證的呢?在這里求教有經驗的朋友了
雙電源自動切換I~IV依次方案圖 雙電源自投手復控制電路圖 消火栓按鈕起泵信號原理圖 噴淋泵控制原理圖 二臺互備自投消火栓泵,,全壓啟動控制電路,三臺互消火栓泵全壓啟動,,二自一備,, 備用自投控制電路 二臺(VI)噴淋互備自投星—— 三角降壓啟動控制電路圖 排風,、排煙雙速風機控制原理圖 人防防護密閉做法 無錫通靈電器圖集
新高規中的7.4.6.7條中"臨時高壓給水系統的每個消火栓處應高直接啟動消防水泵的按鈕,并應設有保護按鈕的設施",請問這個"直接啟動"怎么理解,在做系統時跟在消火栓旁設一破玻按鈕有什么不一樣的作用.
水專業說,,在試驗消火栓處裝一個壓力控制開關來啟動泵(就是提供一個信號,,通過信號線啟動泵)不知道大家是怎么做的以前試驗消火栓都不做按扭的,也沒有人提
最近做個工程,,丙類車間,,做火災報警系統,,沒有噴淋系統和消防水泵,,只有消火栓,,一定還要做消火栓報警按鈕么,?因為要是做得話只是起個報警作用,,而不是起泵的作用,,請問哪位對此熟悉規范,,我不敢確定是否一定要做,,謝謝了
本地區消防隊要求消火栓按鈕不直接起泵,應先還回消控室確認后再起泵,,那么消火栓按鈕就能代替手報按鈕的功能了哦,因為:1,,手報每30米一個,而消火栓按鈕25米一個,;2,手報顯示報警位置,,消火栓按鈕報警也能,;3,,消火栓接起泵線、報警總線,、消防電話線,,手報接報警總線,、消防電話線,這樣可成本,。 請各位高手發表一哈意見,,最好能有充分的理由,,謝謝!
海灣的消火栓按鈕上標示的額定電壓是60V,能本能用220V電壓直接啟動消火栓泵,就是2根線接消火栓泵控制柜,2根線是啟動泵后按鈕上的指示燈亮,一共4根線,這個說法對嗎?如果把指示燈的2根線去掉可以嗎?謝謝
各位大俠,,消火栓報警按鈕應該有直接啟動消防泵的KVV7*1.5線纜,,還需要在引兩根信號線到按鈕嗎?是不是七根線里面已經有了信號線,?
一般建筑有很多消火栓按鈕,,我向大家請教的是1\ 各個消火栓按鈕至水泵的控制線(起泵線及回?zé)艟€)是并聯接至水泵控制箱還是必須各個單獨引至水泵控制箱?規范上有沒有特殊要求,?2\ 如果并聯接至水泵控制箱,,那豈不是只要有一個消火栓按鈕把水泵啟動了,所有的消火栓按鈕上的信號燈都會亮,,這樣符合要求嗎,?
碰到一個高層建筑,,消火栓系統分為高區和低區,做水的人說消火栓泵的啟動要求如下:1,,低區消火栓報警時,,啟動低區消火栓泵2,高區消火栓報警時,,先啟動低區消火栓泵,,然后再啟動高區消火栓泵(30s內)消火栓按鈕要求是直接啟動泵的,,那么上面這種情況怎么解決,,請大家說說看,,謝謝!
我做的一個廠房,,里面的消防工程,,最近調試的時候發現一個問題,。離泵房近的消火栓按鈕可以正常啟動消防泵,而離泵房遠的按鈕就無法啟動消防泵,,檢查下來線路沒有問題,,由于啟泵線用的線徑比較小是4*1mm2并且廠房比較大最遠的按鈕離泵房200米左右,,測量下來最遠端的啟泵線上壓降比較大,。 想請教一下各位高手是不是因為線太細的原因,導致無法啟泵的,?,?,?怎么解決,??急吼吼,,急吼吼!
單體建筑分布分散,,室內設有消火栓按鈕,,造成消火栓按鈕距離消防泵房很遠,,估計遠的有2000米左右,,要怎樣保證啟泵和反饋的信號能正常傳輸
按照新規范,,是不是13 設置機械排煙,、防煙系統,,雨淋或預作用自動噴水滅火系統,固定消防水炮滅火系統,、氣體滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位,。水專業設置了噴淋系統,我們需要聯動控制,。所以我必須設置火災報警呢,?另外消火栓現在不要求現場啟泵。僅要求給信號給聯動控制器,,那么,。,。一個小項目,,,一個辦公建筑,,達不到設火災報警的要求,但是水專業設了消防水池和消火栓的,,那我只設聯動嗎,?不是應該先報警,后聯動嗎,?這樣會不會就只有聯動,??那就矛盾了呢,?,?究竟是怎么一回事啊,?求大家指教,。小弟感謝了。
消火栓起泵按鈕
消火栓起泵按鈕專題,,為您提供消火栓起泵按鈕相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消火栓起泵按鈕 相關的專業交流討論,更多消火栓起泵按鈕相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題