亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關減壓穩壓消火栓的疑問

    現在新的室內消火栓安裝圖集15S202內關于減壓穩壓消火栓只提到了SNZW65-Ⅲ型,,其進口壓力是0.7MPa~1.6MPa,原來的圖集中有分Ⅰ ,、Ⅱ,、Ⅲ型三種,,進口壓力值也有三項。那按照新圖集,,如果栓口壓力0.5MPa<0.7mpa時該如何確定減壓穩壓消火栓的型號呢,?按原圖集可以選snzw65-ⅰ型,進口壓力是0.4mpa~0.8mpa,。請各位不吝賜教,,幫忙解惑,,謝謝!

  • 關于減壓穩壓消火栓的問題

    上月做了個樓盤,結果師傅說使用減壓穩壓消火栓,但是聽說上海是不讓用的,請教大蝦們?是不是上海有這樣的規定,減壓穩壓消火栓的缺點有什么?

  • 室內減壓穩壓消火栓的使用

    請教各位建筑給排水高手,,現在的圖集上有減壓型消火栓,。但是都有一個進水壓力的值,請問,,如果供水壓力超過了這個值,,這圖集上的減壓消火栓還能不加減壓閥直接用嗎?

  • 關于減壓穩壓消火栓的入口壓力

    剛在網上看到入口壓力是0.4~0.8MPa,,那么動壓超過0.8怎么辦,?很多工程都超過這個壓力了,沒注意這個入口壓力,。有沒有更高級別的?。?/p>

  • 請教各位關于減壓穩壓消火栓的問題

    給排水設計手冊第二冊上有關于減壓穩壓消火栓的介紹,,說只要保證栓前壓力在0.4-0.8MPa之間,,其栓口出口壓力就能保持在0.3±0.05MPa,那請教各位,,如果栓前壓力不到0.4MPa,,比如只有0.3MPa,這種減壓穩壓消火栓還有作用嗎,?會不會仍然會減壓,,比如減到只剩0.1MPa了。

  • 關于減壓穩壓消火栓頭壓力的問題

    本人所在一個項目,,在消防支隊驗收的時候,,測了一樓一個減壓穩壓消火栓頭的壓力(測的是靜壓),測出壓力值為1.1Mpa,,請問高手,,這個怎么來理解呢?個人認為減壓穩壓消火栓頭出來的壓力應該是經過減壓的,,不應該這么大,。請教過一個朋友,他說可能是測的靜壓的原因,,哪位高手能詳細說明一下原因,,感謝。

  • 如何理解消規中的減壓穩壓消火栓

    對于消規,,7.4.12:1.消火栓栓口動壓力不應大于 0.50MPa ,;當大于 0.70MPa 時必須設置減壓裝置 ;2.高層建筑,、廠房,、庫房和室內凈空高度超過 8m 的民用建筑等場所,消火栓栓口動壓不應小于 0.35MPa ,,且消防水槍充實水柱應按 13m 計算,;其他場所,消火栓栓口動壓不應小于 0.25MPa ,,且消防水槍充實水柱應按 10m 計算 ,。比如:17層高層建筑,栓口動壓不小于0.35MPa,,水槍充實水柱13m,,層高按3.5m計算,那需要減壓的消火栓層數即至少需要從12層開始,。請教各位大神,,這樣對嗎?

  • 如何確定設置減壓穩壓消火栓的層數呢

    我想是消火栓泵的揚程減去消防水泵出口至設置減壓穩壓消火栓的管道的沿程阻力和局部阻力吧,對么?另外,消火栓環行管網的水阻力如何計算呢,是計算環網長度的一半呢,還是全長

  • 減壓穩壓消火栓能否同時使用消防軟管卷盤,?

    減壓穩壓消火栓能否同時使用消防軟管卷盤?參看圖集04S202-35,。減壓穩壓消火栓類似于在栓口設置一個減壓孔板,,而對應04S202-12的帶消防軟管卷盤的圖示,軟盤是從栓口下部接出的,。也就是說,,假設我現在的消防壓力為1.0MPa,通過減壓穩壓栓口,,可以達到消火栓的出口壓力為0.48MPa,,但是軟管卷盤卻沒有得到減壓,即是說,,軟管卷盤的出口壓力依然為1.0MPa,。小弟的問題是,軟管卷盤的出口壓力有沒有什么規定說明,?能否在采用減壓穩壓消火栓的同時使用軟管卷盤,?希望我的表述清楚,沒影響各位大俠分析,!

  • 減壓穩壓室內消火栓與設計的一些不解之處?

    1:不知道哪個規范規定“消火栓栓口動壓大于0.5Mpa時,,必須采用減壓措施問:現在所謂的減壓穩壓型室內消火栓不是有這么一個功能嗎“無論栓前壓力怎樣變化,,通過減壓穩壓裝置都能使出水口壓力及流量保持穩定,達到減壓穩壓的目的”,。那還有必要設計所謂的減壓措施嗎,?2:消火栓安裝完畢后要做密封性試驗,,在1.6MPa水壓下,持續2<

  • 討論:減壓穩壓消火栓栓后壓力的問題

    按照 國家標準GB3445-2005室內消火栓,,減壓型消火栓的進出口壓力可調整,,而減壓穩壓型消火栓分1,2,,3三種類型,,出口壓力均為0.25~0.35Mpa。 這樣一來是不是達不到我們高層建筑等不小于0.35Mpa要求,?而圖集15S202室內消火栓安裝中確是可以設計自己定,。 按理說圖集應該是按規范來的,為啥規范會這樣規定,,各位有啥高見,?

  • 是否有減壓穩壓型室外消火栓

    請問各位大蝦,國內現在有沒有減壓穩壓型室外消火栓,,要能減靜壓的,。有的話請告知我廠家和聯系方式,email:[email protected]

  • 減壓穩壓消火栓III型的哪位大俠用過,?

    樓高95米,設計院設計了減壓穩壓消火栓,,選III型的,,從0.4-1.6MPa,減到0.25-0.45MPa,結果在市場上沒法買到,好像就北京有一家,,而又沒在山東備案,,請問哪位大俠用過?

  • 上海市減壓穩壓消火栓使用問題

    以前上海市消防局一直不允許設計使用減壓穩壓消火栓的,,但最近聽一同行說這個規定已經取消了,。有沒有人知道相關的消息呢,是消防局確實“默認放行”了,?還是已經有相關文件發布了,?

  • 關于消火栓系統的減壓孔板和減壓穩壓消火栓問題--在線等

    各位前輩,小女子剛接觸消防這一塊,,現在遇到一個問題有一個安置小區層高11層,,現在設計院的圖紙上是要求所有消火栓采用減壓孔板,但是后面又注明采用減壓穩壓消火栓,?有點不明白了設計院這樣做是否重復了呢,?因為以前沒這樣做過我是這樣想的不知道對不對第一種情況:就是一般自地下室至三層采用減壓穩壓消火栓,其他各層就不需要減壓孔板了第二種情況:就是不采用減壓穩壓消火栓,每層設置減壓孔板

  • 關于室外消火栓穩壓問題

    關于室外消火栓穩壓問題

    如題,,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,,是否需要采用壓力開關,?

  • 關于消火栓室外穩壓問題

    消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,,壓力滿足,可否采用市政穩壓,,(市政給水接到室外消防管網上),。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上,。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了,。

  • 高層建筑中如何合理應用減壓穩壓消火栓

    通過對用減壓穩壓消火栓和用減壓閥分區比較,說明用減壓穩壓消火栓的優勢

  • 減壓穩壓型消火栓栓前壓力1.6MPa合理嗎

    按國標圖集04S202第35頁,,減壓穩壓型消火栓栓前壓力0.4~1.6MPa,,栓后壓力0.25~0.35MPa,減壓比達4.6~6.4,。況且消火栓系統長年不用,,管內水質只達到雜用水水質,栓前又沒有過濾器,,高減壓比合理嗎,?

點擊加載更多

減壓穩壓消火栓

減壓穩壓消火栓專題,為您提供減壓穩壓消火栓相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與減壓穩壓消火栓 相關的專業交流討論,,更多減壓穩壓消火栓相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度