請問各位:用于消防分區的減壓閥,,當消防水泵啟動后,,水流流過減壓閥時,,減壓閥對水流動壓的影響要考慮嗎?如果要考慮,,該怎壓計算,?
所供小區落差較大,在原有200的管路上加了兩個250的減壓閥,,壓力是減下來了,,流量也減下來了,達不到原有供熱效果,,怎么辦,?
比如說一棟建筑有33層住宅,市政供三層,,還有30層,,中高區分別15層。這十五層有兩種分法:1,、7+8 兩個區的低層分別入戶減壓,。 a、如果按其中三層水力條件好,,不需要設置減壓,,那設置減壓閥的層數就是4+5層一共9層。 b,、再者就算我分兩個區上面7層不設置減壓閥,,保證頂層0.15MPa,最低層不超過0.45MPa以內。8層這部分我干管減壓,,只要不超過0.45MPa也是可以滿足規范的,。2、5+5+6三個分區,。干管減壓,。上面五層我能保證在0.15-0.35MPa壓力范圍內。下面兩個分區我干管減壓,,閥后壓力保證0.15MPa,,我也能滿足規范要求。 但是節水標準里面 用水點大于0.2MPa的要設置減壓閥,,要求更嚴格,。有的設計院就做到每層每戶減壓,,這樣做成本太大,建設方肯定是不愿意這樣做的,。那我們在設計的時候到底選擇哪種更好,?
如圖所示,是一個DN40減壓閥還是1個DN40減壓閥加上4個DN32減壓閥啊,,DN40減壓閥前面的截止閥需要單獨計算嗎,?還有DN40減壓閥應有兩套嗎?一備用???
《水規》3.3.5 高層建筑生活給水系統應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求: 2 靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),,宜設減壓或調壓設施,; 3.4.9 給水管網的壓力高于配水點允許的最高使用壓力時,應設置減壓閥 說明:3.4.9 本條規定是為了防止給水管網使用減壓閥后可能出現的安全隱患,?!陡邔咏ㄖo水系統分區設計討論》論文中提到用減壓閥控制各層衛生設備處供水壓力,減掉多余的水頭是節水設計最常用的措施之一,,普通水嘴0.24MPa時出流量為0.5L/s,,0.42MPa時出流量為0.72L/s,而普通水嘴的流量也才僅有0.15MPa,?!睹裼媒ㄖ?jié)水設計標準》6.1.12 2 用水點水壓大于0.2MPa的配水管應設置減壓閥,但應滿足節水配件最低工作壓力要求,。減壓閥的設置要求,,歡迎補充
減壓閥 常用的減壓閥按結構形式分為薄膜式、彈簧式和活塞式三種,,按作用形式分為:比例式和定壓式,。定壓式減壓閥中有一種既減動壓,又減靜壓,,且閥前壓力可任其變化,,而閥后壓力可穩定在所需壓力的減壓穩壓閥,。消火栓給水系統當采用減壓閥進行給水分區時,,為滿足規范中關于消火栓栓口的靜、動壓的要求,,此時宜采用既能減動壓又能減靜壓,、且還具有穩壓作用的可調式薄膜減壓閥。對于較大減壓比如超過5:1場合,,為了減輕每個閥的負擔,,減輕閥內氣蝕和磨損,,延長使用壽命,宜采用兩個減壓閥串聯減壓,;對于流量變化較大的場合,,宜采用雙閥并聯,這樣可使每個減壓閥處于合適的流量負載狀態,,避免噪音,;薄膜式減壓閥宜水平安裝。對于并聯使用的減壓閥閥組,,宜采用不同的口徑,,并正確設定不同的閥后壓力,以使兩個閥門根據流量由小
請教大家一個給水分區的問題:在下目前作一個工程:3個層住宅(17層,上面還有機房層,閣樓層;下面還有負一層.地下有一個兩層的車庫為依托).市政水壓35米.給水系統我想分兩個區,-1~4層市政供水. 5~頂采用無負壓管道泵供水,壓力國大的幾層在入戶管前設置減壓閥.請問這樣可以么???另外:還想請問,能不能在供水立管上設置減壓閥呢,或者減壓孔板??? 可以么?? 請各位前輩回復.
減壓閥是采用一用一備好,還是才用一個加旁通管好?我是搞船舶蒸汽系統設計的,采用一用一備固然安全可靠,但船上空間緊張.采用一套減壓閥組加旁通管,雖然占用空間小點,但是當減壓閥出故障時,用旁通,采用微開的方式,即根據壓力表的讀數,控制旁通閥的開度,這種方法我聽過,但不知道效果如何?
請教:小區樓高十一層,,全部用變頻給水設備供水,,二至五層水表后采用減壓閥減壓,此減壓閥應采用可調式的還是比例式的,?是焊接式的還是法蘭式的,?DN25和DN20兩種規格的價格約是多少?小妹剛出道,,請各位大師不吝賜教,。
這個問題困擾了我很久了,,一直不知道減壓閥的工作原理,一般常識,,靜壓和水的高度有關系,,怎么就能通過一個閥門給減掉了呢?不知道那位給排水達人兄弟姐妹們能給我解答一下,,不甚感激啊
消防泵出口的壓力較大,,進入管網前需要減壓。但消防管網平常需要穩壓(主要是要保證消防管網充滿水),。消防泵出口壓力遠大于需要穩壓的穩壓泵壓力,。如果在進入管網前加減壓孔板,滿足了消防泵運行時的工況,。但是,,穩壓泵工作時,消防管網還能有壓力嗎,?比如消防泵出口壓力1.8MPa,,穩壓泵壓力0.3MPa。如何設置才能滿足,。
目前,,我們項目正在采購減壓閥,,型號為200R-0110,口徑D150,,但市場上有2種,,分別是200R和200X ,看起來都是一樣的,,找不到有什么區別 ,,查手冊也沒查到這兩種型號及區別,請哪位了解的朋友告訴一下在下,,200R和200X的區別是什么,,謝謝!??!
看了圖集01SS105 常用小型儀表及特種閥門選用安裝,有幾點疑惑,,請各位高手幫忙解答,!1、P47第九條“單組減壓閥的閥前壓力大于閥后用水器具的額定壓力時,,可采用串聯方式,,” 是不是“閥后壓力大于....”? 不理解,?還有這個用水器具的額定壓力是什么意思,?2、P47第十三條“水箱出水管至水箱最低水位應有不少于500的保護高度”,,水箱出水管跟水箱最低水位一般不是一樣高的嗎,? 這條干嗎如此規定?哪個高于哪個呢,?3,、P47第十七條對動壓、靜壓的規定是不是有誤???怎么是兩個加起來的呢,?不解,!
是這么一個工況:流量7t/h,,靜壓3.5-4.0MPa,動壓2.5-3.0Mpa,,基本上是清水,,水溫20度左右。需要:減壓至0.5Mpa左右,,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要,?減壓閥及安全閥應該怎末選型?如何配置有什么好點的牌子,?最好不銹鋼閥體
是這么一個工況:流量7t/h,,靜壓3.5-4.0MPa,動壓2.5-3.0Mpa,,基本上是清水,,水溫20度左右。需要:減壓至0.5Mpa左右,,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要,?減壓閥及安全閥應該怎末選型?如何配置有什么好點的牌子,?最好不銹鋼閥體
麻煩請幫忙看看,,為什么圖紙上DN150的管道上使用的卻是2組DN80的減壓穩壓閥。 謝謝
YX741X系列的可調式減壓穩壓閥在消防管道安裝時,,下面的連通管還要不要,,有沒有設計規范?自帶一個壓力表還要不要再裝一個壓力表,?
給水系統減壓閥如果出現故障(壞了),,閥后的壓力變化情況用多少種,哪種機率會高些,。目前有個寫字樓項目采用的高位水箱重力給水方式,,最底給水點與水箱的垂直距離差不多有100米,擔心日后減壓閥故障導致閥后水壓猛增帶來的危害,。
減壓閥是通過調節,,將進口壓力減至某一需要的出口壓力,,并依靠介質本身的能量,使出口壓力自動保持穩定的閥門,。 我們在選購或訂購減壓閥的時候,,經常會遇到沒有具體型號的情況,這時候您只要明確以下幾點參數就可以了:1、減壓閥內流經的介質是什么-常見的有水,,蒸汽,,空氣等等。2,、減壓閥口徑是多大的-即減壓閥需要連接到多粗的管道上,,一般有以下幾種標識方法:公稱通徑(例如DN100單位是毫米)和英制尺寸(例如1",單位是英寸),。3,、連接方式是什么-減壓閥通過怎樣的方式連接到管道上,一般有三種:螺紋,,法蘭和承插焊,。3、閥前壓力-即減壓閥入口處介質壓力,。4,、閥后壓力-即減壓閥出口處介質壓力。
一18層高層原來是換熱器供10-18層,,現想把換熱器拆除,,采用鍋爐房直供方式,是否可行,,情詳細點說明,,如用到減壓閥,請問減壓閥是否可以減靜壓,?