收到施工圖審查意見:戶箱電源進線端斷路器除了具有短路、過負荷保護外,,還應具有過,、欠壓保護功能圖中的斷路器為CH2-63C/40A/2P,要改的話,,應選什么斷路器,,加什么附件
我現在在一個設計院實習 在施工圖的繪制上很成問題 現在自己建了個磚混住宅 請教各位前輩 用pkpm出的板的施工圖應該怎么去修改 鋼筋布置的太復雜 哪些鋼筋可以去掉 哪些 要保留 哪些需要拉通 這些都不懂 這時候應該怎么辦 看哪本書 新人求指教
某工程干式廁所施工圖
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:12 編輯 這是我收集到的各省施工圖審查意見的資料,供各位網友共享,,施工圖審查意見,,江蘇做的最好,。
多層純住宅的審查意見,,不想改,,該怎么回復呢?大家給個意見先,。審查意見如下:1,、根據《住宅設計規范》GB50096-1999第6.5.2條“廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路”,,衛生間電源插座接自普通插座回路,,不合適。2,、陽臺宜設插座3,、車庫與雜物間宜設插座。解釋一下第一條,,衛生間內插座不是電熱水器插座,,只是普通用途插座,。
電氣施工圖審查意見綜述摘要: 自2001年9月1日起,,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,,并對這些問題提出處理意見,,以供本專業人員從中吸取教訓,,改進設計,,避免同類問題的再次出現. 關鍵詞: 電氣施工圖審查 建設工程 強制性標準 規范自2001年9月1日起,,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,,并對這些問題提出處理意見,,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,,避免同類問題的再次出現。審查單所提意見包括以下三方面的內容: 第一,,違反建設工程強制性標準和規范方面;第二,,違反專業規范,、規程和設計深度不足方面,;第三,,意見與建議。下面就這三個方面分別進行概述,,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見。一,、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處
一棟六層住宅,,三個單元,,1~5層是平層,,六層是復式樓,。電源由戶外箱式變電站引入,,施工圖審查意見有這樣一條:“無豎向配電系統圖,,不符合《建筑工程設計文件設計深度規定》4.5.4條第3款第4小條”,。我覺得簡直是莫名其妙,總共才四個配電箱(不算戶內箱),,一個進線箱,三個電表箱,,放射式配電,每個電表箱帶12個戶內箱,,如此簡單還要畫豎向圖,暈死??!
圖紙簡介: 本圖紙包含有:墻體改造圖,,改造后各房間尺寸圖,,,平面布置圖,,地面材質圖,,插座布置圖 ,,水路布置圖,,開關線路圖等,最主要的是把效果圖也都放上了,,多多交流,,多多發表意見。 投稿網友: sunlele001 上傳時間: 20
這是我們請易地給設計的一個項目的施工圖,,其中有一些感覺設計的有點多余所以拿出來請大家給點意見謝謝!?。∵@些設計可以說是比較詳細可是要是在施工中我感覺幾乎是不可能的,。希望大家能給出比較有實際意義結構設計圖紙來 ,謝謝
各位高手,,本人初次使用pkpm做施工圖,聽說用pkpm直接形成的施工圖要進行很多修改,。求教各位pkpm高手,,都要做那些修改,,為什么要改,?改到什么程度比較好,?
QQ截圖不清晰 哈哈 我把圖壓成壓縮包了 請下載觀看總結下我個人認為存在的建筑缺陷,,搞結構的,這建筑圖跟我都沒關系,,只是探討,,高手勿噴。1.右側面積大的戶型 三室可是只配了一個衛生間 這樣是不是很不方便啊 買三室一廳房子的人一般都是四口之家吧 一個衛生間會打架啊2.左側面積小的戶型 左上角北臥的設計方案 臥室對門是廚房 隔壁是衛生間+盥洗室 那樣子不會吵嗎 而且一做飯煙都進臥室了 誰住到里面肯定不舒服啊廚房整個是個走廊似的結構 一個大長條 除了做飯的功能 平時怎么用都別扭 可是這部分發面積還著實不小呢會對這個戶型留意 主要是我家有套房子的格局和這個類似 住起來就感覺特別扭有沒什
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:01 編輯 這是我收集到的各省施工圖審查意見的資料,供各位網友共享,,施工圖審查意見,,江蘇做的最好,。希望各位不斷補充完善
20萬平米的小區(多層+小高層),做完施工圖,,而且通過了施工圖審查,甲方來函,,稱:不符合本地工程實際,,要求修改施工圖為“一戶多表”,。氣憤,我們老板也無可奈何,!各位是否碰到這種情況,采取哪種措施應對,?
最近做的一個自動噴淋系統,,施工圖審查意見中提到了原文《請按噴規GB50084-2005第5.0.5條要求,噴淋持續作用時間2個小時和消火栓作用3小時核算消防水池容積》,,也就是說我違反了強規,,但是小弟手里沒有2005版的噴規阿,那位熱心人幫我看看阿,,我準備按這個意見修改圖紙了,沒有辦法,,當時設計的時候11月初,,看到是2001版的噴規阿,,請大家給點建議阿
工程說明:本工程由5棟100米(32層)高層純住宅純住宅,、2棟140米(42層)超高層純住宅和1棟120米(38層)超高層純住宅組成,。給水分區:負2-5層市政供水;6-18層一組變頻泵供水,;19-32層一組變頻泵供水,;33-42層一組變頻泵供水,;6-9層,19-22層減壓,。消火栓分區:負2-13層為一個區,,14-32層為一個區,,33-42層為一個區。自噴分區:負2-11為一個區,,12-22層為一個區,23-32層為一個區,,33-42為一個區。-------------------------------------------------------------------------------------校審意見:2,。自動噴水滅火系統說明中,,噴淋主泵并非由壓力降啟動,而由濕式報警閥動作啟動,。4。給水管材應采用襯塑熱鍍鋅無縫鋼管,。配水管試驗壓力采用1.0MPA即可,。室內排水管宜統一采用卡箍式機制鑄鐵排水管。屋面雨水排水管應采用承壓管(如采用涂塑熱鍍鋅鋼管),,灌水高度應至屋面雨水斗(驗收規范),。6。消火栓系
一、違反強制性條文 1,、終端箱漏電保護裝置(含弱電AC電源回路)的動作時間應注明,,并應符合GB50054-95的4.4.7 條規定(漏電動作值亦應標注),。二,、違反強制性標準 1,、利用基礎主筋作為接地體,,應明確其埋地深度以滿足GB50057-94的3.4.3條要求。三,、一般性問題 1,、弱電設備的接地應做交代,。 2,、衛生間LEB接地引下線在底層無墻,,,無柱處如何引下,。一,、1,、對于這條,,作為強制性條文的帽子扣到我頭上,,這帽子太大了。在總進線箱我標明了漏電 動作時間0.5s,,動作值300mA,。在戶內配電箱插座回路只注明 DPN 16Avigi。對于這一規格斷路器的動作時間和動作值是固定唯一的,,所以就沒寫上?,F(xiàn)在竟被扣了違反強制性條文的帽子,感覺真是來火,。二,、1、對于這條我在規范上找了很久也沒找到關于埋設深度的要求,。只牽強附會的找到一點:3.4.3……一,、利用基礎內鋼筋網作為接地體時,在周圍地面以下距地面不小于0.5m,,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和應符合下列表達式的要求……
施工圖設計審查技術問題指導意見
修改意見如下:1.建筑物應考慮強電和弱電防止雷電波侵入設計。要按照相關國家標準規范,,區分不同供電及通信線路,,在總入口和分窒考慮1~3級安裝電泳保護器,且應有詳細的設計說明和設計安裝圖紙,。以上是有關部門發來的意見書,。此建筑為移一棟多層住宅,本人已經在電表箱處設計了浪涌保護器,。并且在弱電系統圖進線處設計了信號避雷器,。我不知道還要怎么修改,還有詳細的設計說明和設計安裝圖紙該怎么做???
施工圖修改意見
施工圖修改意見專題,為您提供施工圖修改意見相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與施工圖修改意見 相關的專業交流討論,,更多施工圖修改意見相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題