收到施工圖審查意見:戶箱電源進線端斷路器除了具有短路,、過負荷保護外,還應具有過、欠壓保護功能圖中的斷路器為CH2-63C/40A/2P,,要改的話,應選什么斷路器,,加什么附件
某工程干式廁所施工圖
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:12 編輯 這是我收集到的各省施工圖審查意見的資料,,供各位網友共享,施工圖審查意見,,江蘇做的最好,。
城閘大橋位于江蘇省南通市,是連接南通市港閘區和主城區的一條重要通道,。城閘大橋跨越通呂運河,,橋址處呈五水交匯之態,橋梁南連孩兒巷北路,,北接長平路是一座獨塔單索面斜拉橋,,大橋總長及引道全長1637米,其中南引道長為421.11米,,北引道長為619.69米,,橋梁寬度為34米,南北引道寬度為38~42米,。主塔高77.7米,,項目總投資2.58億元。主橋為獨塔中央索面斜拉橋,,采用塔,,梁,墩固結體系,??鐝讲贾茫?42米+110米+2×45米。主塔設于分水島(東島)上,,橋面以上塔高69米,,76根斜拉鎖呈扇形,對稱布置于主塔兩側,。主梁為單箱五室預應力混泥土箱梁,。南,北引橋分別為4×25米和6×25米連續梁橋。 橋梁設計汽車載荷等級為城-A級,。北汊為五級航道,,南汊為水道。城閘大橋是南通市城市建設重點工程項目,。2004年11月開工,,2007年6月建成通車。全體大橋建設者依靠集體智慧,,克服了重重困
一棟六層住宅,,三個單元,,1~5層是平層,六層是復式樓,。電源由戶外箱式變電站引入,,施工圖審查意見有這樣一條:“無豎向配電系統圖,不符合《建筑工程設計文件設計深度規定》4.5.4條第3款第4小條”,。我覺得簡直是莫名其妙,,總共才四個配電箱(不算戶內箱),一個進線箱,,三個電表箱,,放射式配電,每個電表箱帶12個戶內箱,,如此簡單還要畫豎向圖,,暈死!,!
多層純住宅的審查意見,不想改,,該怎么回復呢?大家給個意見先,。審查意見如下:1,、根據《住宅設計規范》GB50096-1999第6.5.2條“廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路”,衛生間電源插座接自普通插座回路,,不合適,。2、陽臺宜設插座3、車庫與雜物間宜設插座,。解釋一下第一條,,衛生間內插座不是電熱水器插座,只是普通用途插座,。
電氣施工圖審查意見綜述摘要: 自2001年9月1日起,,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,,以供本專業人員從中吸取教訓,,改進設計,避免同類問題的再次出現. 關鍵詞: 電氣施工圖審查 建設工程 強制性標準 規范自2001年9月1日起,,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院,、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,,改進設計,,避免同類問題的再次出現。審查單所提意見包括以下三方面的內容: 第一,,違反建設工程強制性標準和規范方面,;第二,違反專業規范,、規程和設計深度不足方面,;第三,意見與建議,。下面就這三個方面分別進行概述,,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見。一,、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處
這是我們請易地給設計的一個項目的施工圖,,其中有一些感覺設計的有點多余所以拿出來請大家給點意見謝謝?。?!這些設計可以說是比較詳細可是要是在施工中我感覺幾乎是不可能的,。希望大家能給出比較有實際意義結構設計圖紙來 ,謝謝
45張公裝施工圖.包含變更圖
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:01 編輯 這是我收集到的各省施工圖審查意見的資料,,供各位網友共享,,施工圖審查意見,江蘇做的最好,。希望各位不斷補充完善
本帖最后由 zhongcongzhou 于 2014-1-7 23:10 編輯 施工單位原來的屋面投標報價價格較低,,施工單位提出以美觀和耐久性好等借口 ,中標后通過修改屋面的做法的材料使原報價作廢,,重新在施工時報了一份預算書和工程聯系單請甲方同意,,甲方高層領導已經同意變更做法。個中原因不用說明了,。但是工程聯系單需要專業工程師和項目負責人簽署意見,,因本項目是國有項目,為怕日后簽署同意的意見將來審計會追查責任,,所以想請教作為專業工程師和項目負責人該各自如何簽署意見,。簽署的意見既不明顯體現出讓公司領導同意的作法,又不使專業工程師和項目負責人認可的意思表示,。個人認為下面的不可取,。
工程說明:本工程由5棟100米(32層)高層純住宅純住宅、2棟140米(42層)超高層純住宅和1棟120米(38層)超高層純住宅組成,。給水分區:負2-5層市政供水,;6-18層一組變頻泵供水;19-32層一組變頻泵供水,;33-42層一組變頻泵供水,;6-9層,19-22層減壓,。消火栓分區:負2-13層為一個區,,14-32層為一個區,33-42層為一個區,。自噴分區:負2-11為一個區,,12-22層為一個區,23-32層為一個區,,33-42為一個區,。-------------------------------------------------------------------------------------校審意見:2。自動噴水滅火系統說明中,,噴淋主泵并非由壓力降啟動,,而由濕式報警閥動作啟動。4,。給水管材應采用襯塑熱鍍鋅無縫鋼管,。配水管試驗壓力采用1.0MPA即可。室內排水管宜統一采用卡箍式機制鑄鐵排水管,。屋面雨水排水管應采用承壓管(如采用涂塑熱鍍鋅鋼管),,灌水高度應至屋面雨水斗(驗收規范)。6,。消火栓系
最近做的一個自動噴淋系統,,施工圖審查意見中提到了原文《請按噴規GB50084-2005第5.0.5條要求,,噴淋持續作用時間2個小時和消火栓作用3小時核算消防水池容積》,也就是說我違反了強規,,但是小弟手里沒有2005版的噴規阿,,那位熱心人幫我看看阿,我準備按這個意見修改圖紙了,,沒有辦法,,當時設計的時候11月初,看到是2001版的噴規阿,,請大家給點建議阿
一,、違反強制性條文 1、終端箱漏電保護裝置(含弱電AC電源回路)的動作時間應注明,,并應符合GB50054-95的4.4.7 條規定(漏電動作值亦應標注),。二、違反強制性標準 1,、利用基礎主筋作為接地體,,應明確其埋地深度以滿足GB50057-94的3.4.3條要求。三,、一般性問題 1,、弱電設備的接地應做交代。 2,、衛生間LEB接地引下線在底層無墻,,,無柱處如何引下,。一,、1、對于這條,,作為強制性條文的帽子扣到我頭上,,這帽子太大了,。在總進線箱我標明了漏電 動作時間0.5s,動作值300mA,。在戶內配電箱插座回路只注明 DPN 16Avigi,。對于這一規格斷路器的動作時間和動作值是固定唯一的,所以就沒寫上?,F(xiàn)在竟被扣了違反強制性條文的帽子,,感覺真是來火。二,、1,、對于這條我在規范上找了很久也沒找到關于埋設深度的要求。只牽強附會的找到一點:3.4.3……一,、利用基礎內鋼筋網作為接地體時,,在周圍地面以下距地面不小于0.5m,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和應符合下列表達式的要求……
施工圖設計審查技術問題指導意見
小弟打算去設計院實習,就是一直說先畫施工圖 畫施工圖 畫施工圖,,可你們現在都用什么軟件畫圖那,?不是原生cad吧?只知道天正結構,。 什么是主流那,?探索者用的多么?打算再了解下~~望前輩指導
圖紙簡介: --復式別墅施工圖--很好的參考資料-- 投稿網友: beitianyan 上傳時間: 2013-08-16 圖紙省份:
第一次畫圖,,現在有幾個問題,,請教一下大家1.地下室頂板180厚,是不是必須雙層配筋2.支座通長后,,在滿足pm計算結果后,,是不是還一定要配扣筋啊