新砼規范將深受彎構件放在附錄中,,關于深受彎構件的計算跨度=min(支座中心線的距離,,1.15ln)的內容刪除了,難道是原有的算法有誤,?到底該怎么算計算跨度l0呢,?
剛看了《混凝土結構設計應試手》第二版,在第77頁右上角方框內寫到V也用Lo計算,。這是為什么,,剪力不都是按Ln計算的嗎?有哪位大神給指點一下,。
1.水池12.8米高,,側壁間距9.15米,,壁厚650mm,底板800mm厚,,采用樁基筏板基礎,,側壁中心線下布樁,樁間距3.05米,,問該水池側壁是否需要按深受彎構件核算水平鋼筋,,如果按深受彎構件核算得為構造配筋,是否仍需與側壁受側向水壓力計算得的配筋值疊加,?2.多跨連續深梁內力“二維彈性分析”是什么意思,?鋼砼規10.7.2條中談到對于多跨連續深梁應采用二維彈性分析的方法確定內力。特向各位請教“二維彈性分析”是一種什么樣的分析方法,?望大家不吝賜教,!
做了一個工程,,有些兩樁承臺,,只配了底部縱向受拉鋼筋,沒有按樁基2008版規范配置分布鋼筋,,現場已經施工完畢了,,審圖的提出來了,可是現場已經沒有回改的余地了,。查了下基底反力,,素混凝土滿足受剪承載力。但是新的樁基規范兩樁承臺要按深受彎構件配置水平鋼筋和豎向鋼筋,,那就有配置的道理?,F(xiàn)在沒有水平和豎向鋼筋是否有大的問題,心里糾結,。請各位指導下
1.水池12.8米高,側壁間距9.15米,,壁厚650mm,,底板800mm厚,采用樁基筏板基礎,,側壁中心線下布樁,,樁間距3.05米,問該水池側壁是否需要按深受彎構件核算水平鋼筋,,如果按深受彎構件核算得為構造配筋,,是否仍需與側壁受側向水壓力計算得的配筋值疊加,?2.多跨連續深梁內力“二維彈性分析”是什么意思?鋼砼規10.7.2條中談到對于多跨連續深梁應采用二維彈性分析的方法確定內力,。特向各位請教“二維彈性分析”是一種什么樣的分析方法,?望大家不吝賜教!
在附錄G深受彎構件G.0.4中:λ--為剪跨比:當ιo/h不大于2時,,取λ=0.25,;當ιo/h大于2且小于5時,取λ=a/ho,其中,,a為集中荷載到深受彎構件支座的水平距離,;λ的上限為(0.92ιo/h-1.58),下限為(0.42ιo/h-0.58),; 當ιo/h=2.0時,,λ=0.25;這時,,λ的上限(0.92ιo/h-1.58)和下限(0.42ιo/h-0.58)均為0.26本人認為此處有矛盾,。
程序自動判斷兩樁承臺是深梁或深受彎構件,并按相應表格進行計算,;使用前建議閱讀readme文件,。
.這管為什么要這樣彎過去,?
JCCAD中計算兩樁承臺有沒有用深受彎計算,,本人手算了下,單單正截面計算的配筋就比程序算的大很多,,請教各位有經驗的同行,,是不是jccad計算結果不可靠
剪力墻構造柱變截面部分現場鋼筋工直接把鋼筋彎一個S型,下面250寬,,上面200寬,,彎一下。,。跟圖集上做法明顯不一樣,,請問這樣可以嗎?一會附圖
比如圖中6180mm,,加工鋼筋直接從6180處開始彎嗎,?謝謝
眾所周知如今無論是酒店會所還是寫字辦公樓,,都會通過擺放綠植來改善室內環境,,營造舒適健康、綠色活力的生活空間,,對此真實有效的綠植租擺作為一個新興的業務開始呈現出來,,也受到了社會大眾的一致認可和廣泛歡迎,那么綠植租擺為什么深受歡迎,? 一,、綠植租擺相對于購買經濟實惠 許多企業選擇綠植租擺而不是直接去購買,直接的原因的就是前者相對于后者來說經濟實惠,,通常來講綠植的租金是其零售價的幾分之一,,另外也會有綠植租擺公司的專業人員定期對其進行養護和打理,而如果自己購買如果養護不當,,就會讓綠植失去應有的觀賞價值而被丟棄,。 二、品種可以實現定期更換 不可否認綠植租擺http://www.huanqiu-green.cn的亮點就是在不增加客戶費用的情況下,,可以根據用戶自己的需求定期為其更換品種,,通過變換綠植
天正暖通中,上下扣彎的大小如何設置???在哪里修改?我改了管道立管的大小,,但是用扣彎命令時候還是老樣子,。只有在畫管線變高度時候自動生成的扣彎改變了大小。
1,、當兩個平行管線靠的很近時,,在其任意一根管線上均不能使用“上下扣彎”功能:它會把這兩 根管線看作扣彎的一根。2,、“刪除管徑” 按鈕不能添加到自定義工具條中
多聯機為什么要設置回油彎,?
我是河南的一名電力職工,,在檢修帶電班工作,在班里的干了兩,、三年,,感覺到變電帶電的實用性越來越低,平時的工作也就是進行線夾的壓接,,除了一年兩次的帶電清掃外,幾乎很少干帶電的活,,更有甚者,,我們去省里參加技術培訓,,竟然發現沒有變電帶電的專業,老師說這個專業已經取消了~~~~我很年輕,,所以很郁悶,,我想問問大家,變電帶電的路在何方,?我很想多學點東西,,我是否應該考慮調動班組?
做了很多生產廠房的衛生間給派排水系統,有一個問題:在做埋地管的時候留有存水彎,而衛生器具本身也帶有存水彎,是不是存水彎高度達不到500mm而增加的埋地PVC存水彎啊
請問:公共衛生間大便槽排水存水彎需要設定嗎,?存水彎主要是防臭氣外溢,,但大便槽室內本身就空氣不好,更何況設了又容易堵塞,,那不如不設 各位認為如何呢,?
大學畢業好幾年了,,搬過4次家,,除了第一次是工作原因搬之外,其余幾次都是因為受不了鄰居制造的噪音搬走,!為什么偌大個城市就沒有個安靜點的地方,!為嘛啊,?,!之前住在筒子樓,每回加班回來想要好好睡一個覺,,先不說各種吵架,、各種小孩哭鬧、各種搬動家具的聲音了,,更甚者,,每天晚上,一周至少6天,,總能聽見隔壁XOXO的聲音,!一周6天啊,!別人工作都還有個周末可以放假?。∧銈冞@是有多勤奮!多恩愛,!多饑渴?。『髞韺嵲谑懿涣嘶舜蟀炎饨鸢岬胶命c小區里,,想說終于可以清凈一回了,,誰知一到周末,就有四面八方不知道哪傳來的裝修電鋸聲,。我在那住了一年啊,,一年里面,幾乎每個周末都能聽到??!我這是撞鬼了還是精神分裂了?工作已經夠累了,,周末想要宅在家里好好休息,,這么一個小小的心愿都沒法實現,我已經快神經衰弱了,!前兩天,,我再次搬家,搬進了一個相對成熟的小區,,想說這里應該沒那么多人裝修了吧,。結果!結果我再次敗了,!對面不知道哪來的音箱每天都播著各種網絡神曲?。§?、愛情買賣神馬都是浮云,,他給我每天放“傷不起”啊,!就是那首電視里天天播的“傷不起“?。∧銈冊囘^走在街上腦海里會浮出一首歌吧,,通常那都是你們喜歡的歌吧,!可我
深受彎