離心泵電機功率計算公式在《鋼鐵企業電力設計手冊》為P=KγQ(H+△H)/102??c在《電氣傳動自動化手冊》為P=KγQ(H+△H)/??c,,哪一個準確,?請各位大佬們幫忙解釋,謝謝,!
三相電路中各電器的總功率是50KW,,請問要用多大的空氣開關,如何計算出來的,?空氣開關的額定電流指的是單相線電流嗎 ,?P=380ICOS@嗎?
我在一論壇上看見有人如下計算電機消耗功率: 1.當電機是星形接法時,如測得線電壓為U,,線電流為I,,則三相交流電機實際消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果電機是三角形接法,結果是一樣的,!同上(U及I數值不一樣,,差1.732倍,但結果是一樣) 上述計算我認為有誤,!是否忘記了功率因素,?大家認為如何呢?
廠里有一臺高壓電機,,銘牌是:315KW,額定電流是23.6A,電壓10000V,功率因數是0.83,,就是想請教一下,,這個電流和有功功率用公式計算,,怎么也算不到一塊去,。這個銘牌上的額定功率和電流是怎么算出來的。還有就是平時觀察電機的負荷,,是以電流為準,,還是以功率為準,,今天在儀表上看,,發現要是看電流,沒有超出,,但是要是看功率,,超出額定功率了。平時應該以那個為標準觀察電機的負荷
18124618938橫河WT333E三相數字功率計 日本橫河WT333E三相數字功率計產品介紹YOKOGAWA數字功率計性價比優異,,受到用戶高度認可,。新推出的第五代數字功率計WT300系列提供升級創新的測量功能,,可以幫助工程師 進行基本電力測量,是待機功率測量,、能源之星?和IEC62301測試,、電池充放電能以及其他低功率測量的理想工具,。 WT310和WT330系列數字功率計、可靠性高,,值得信賴,。基本精度:讀數的0.1%DC測量: 0.5 Hz to 100 kHz頻率范圍測量有交直流參數緊湊設計(半機架尺寸)標配USB,、GPIB(或RS232)接口50μA低電流測量(僅限WT310)
如AC220V線圈 標明為56Ω 實際用萬用表測得才40多Ω,如按歐姆定律算得電流應該為3.92A,,再算功率應為862.4W 線圈真有這么大的功率嗎,?還有需要乘以功率因數嗎?有的話是多少,?
大家好,我是船電,,但大學是機械的對一些基本概念不清,,請大家指點下,,感謝!船上照明分電箱是220V,3P;到了每個照明回路為220V,2P(或也叫單相)比如一個照明分電箱單相各分路累加功率為10KW,,則折算分電箱三相功率是多少,?(是除以根號3,?)再如單相電流累加為57A(可以這樣累加算?),, 折算到分電箱電源三相是除以根3,,還是除3,?
規范要求公共建筑的插座回路不能超過10個,一個插座按100W計算,我有組插座回路,8個插座,按多少計算呢?該配好多的線?(一般我配的是2×2.5的銅芯線.)規范要求照明回路不能超過25個燈.我有組照明回路,20盞雙管熒光燈(2×40W),按多少計算呢?
三相計算功率舉例:三相異步電機,,星接法P=Г3*U*IU:線電壓,380VI;線電流請問公式里面根號3是什么來歷慚愧?。?/p>
書上都是三相平衡的算法,那不平衡是不是把三相分別*220再相加?????N線上的電流又怎么算???難道再加起來
按照電機制造國標,,電機接線盒內應有PE端子,,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了,。大家認為這個符合規范嗎,? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?
一個電阻絲,,單相,220V,這個時候功率是80KW,,若把同樣的三根電阻絲星形連接,,380V,這個時候的功率應該怎么計算呢,?現在給的 200KW,可是我怎么計算都算不出來是200KW,,這是一個加熱電阻爐,,功率因數可以按1計算!各位哥哥,,姐姐快給指點一下呀,我都快崩潰了,!
測試了一下額定功率為250W的高壓鈉燈 實際功率卻有350W左右 不知道鈉燈的功率是怎么計算的一般的話金鹵燈的額定功率都是標的很準確的 250W的金鹵燈實測功率一般在270-280W的樣子 考慮到鎮流器的損耗 這個數據也差不多但是高壓鈉燈的鎮流器損耗不會高達100W吧 如果是這樣的話那高壓鈉燈豈不是一點都不節能了測試的是上海亞明的全套光源和電器[ 本帖最后由 ykyk439 于 2011-7-31 10:12 編輯 ]
單位使用的電是物業供電,,現在工廠設備配電也是經常性改動導致現在系統圖,,規劃圖上面與現場實際完全對應不上,。設備這塊一一統計也比較麻煩,而且單位還涉及幾個獨立部門更加大了統計難度,。 現在的方法是,;1;總配電箱有電流表三塊,。是不是記錄的L-N的線電流,。電壓值則為220V 2; 抄取各相的電流值乘電壓值可得出有功功率值(大概估算),。 那么,我電壓值應該取220V,還是380V做為乘積,。為什么,?,??
知識點:三相電的電功率 三相電的電功率的計算公式是: P=√3UIcosφ,,其中P有功功率,U電源的線電壓,,I線電流,,cosφ功率因數。在純電阻電路cosφ是1,,在感性負載為主的電力拖動cosφ取0.75,,在以電解電度負載cosφ取0.6。知道了功率,,電壓和功率因數,,我們就可以計算出設備的電流。 阻性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1 =304A 感性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75 =405A <
攪拌器功率計算和工藝設計
求解,。不是很明白這個應該怎么算
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,,多提意見,!
求教:1、供電電源為工頻單相380VAC 50HZ的電氣設備,,它的輸入功率怎么算,?2,、供電電源為工頻三相380VAC 50HZ的電氣設備,它的輸入功率怎么算,?3,、供電電源為工頻220VAC 50HZ的電氣設備,它的輸入功率怎么算,?希望各位大俠屈尊相告?。,。∑鋵?shí)我是想知道:電壓,、電流與輸入功率的關系。[ 本帖最后由 wangguoqi2002 于 2011-10-21 13:49 編輯 ]
1. 對于斷續工作制的電機,,設計手冊上都談到電機的額定設備功率(銘牌上給出的功率)及計算負荷,計算負荷有以下公式:Pjs=2Pe√εr,。在不同的負載持續率εr下,,可能出現以下兩種計算結果,,即: Pjs≥Pe,當εr≥0.25,; Pjs≤Pe,,當εr≤0.25; 本人不能理解,,當負載持續率大于等于0.25時,,其計算負荷將大于等于電機的額定功率;另,,在選擇電機保護回路的斷路器時,,應該是根據Pe的電流來選擇還是根據Pjs的電流來選擇?2. 同樣是上面的例子,,在選擇電機回路的導線時,出現以下兩種情況: a. 根據該回路的斷路器的整定長延時電流來選擇,,則導線的允許載流量應該大于等于斷路器的整定長延時電流,,比如如果斷路器的整定長延時電流為80A,則應該選擇VV-1kV,,4X35mm2,; b. 而如果根據斷續工作制電機的導線選擇方法,則導線的允許載流量還應乘以校正系數Kj,,而Kj值跟εr幾乎成反比,,且大于等于1,也就是說,,當εr很小時,,Kj將很大,,甚至超過2,,如按此原則選擇導線或電纜,則完全可以選擇得比上面a.條的小,,比如VV-1kV,,4X
三相電機功率計算
三相電機功率計算專題,為您提供三相電機功率計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三相電機功率計算 相關的專業交流討論,,更多三相電機功率計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題