本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,,請參考,,多提意見,!
手頭沒有課本,,要用公式,,好像是與流速成三次方的,但不記得具體公式,,拜托,!還有中央空調主機的性能曲線,一般何種溫差狀態可以達到最好性能,?
規范要求公共建筑的插座回路不能超過10個,一個插座按100W計算,我有組插座回路,8個插座,按多少計算呢?該配好多的線?(一般我配的是2×2.5的銅芯線.)規范要求照明回路不能超過25個燈.我有組照明回路,20盞雙管熒光燈(2×40W),按多少計算呢?
大家好,,我是船電,,但大學是機械的對一些基本概念不清,,請大家指點下,感謝,!船上照明分電箱是220V,3P;到了每個照明回路為220V,2P(或也叫單相)比如一個照明分電箱單相各分路累加功率為10KW,,則折算分電箱三相功率是多少?(是除以根號3,?)再如單相電流累加為57A(可以這樣累加算,?), 折算到分電箱電源三相是除以根3,,還是除3,?
如AC220V線圈 標明為56Ω 實際用萬用表測得才40多Ω,如按歐姆定律算得電流應該為3.92A,,再算功率應為862.4W 線圈真有這么大的功率嗎,?還有需要乘以功率因數嗎?有的話是多少,?
有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
我在書上看到離心式泵的功率計算,其中涉及到了個余量系數K的概念,,我想問一下余量系數K的確定中的機械類型是怎么選的,。謝謝!
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比,。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,,用P表示,。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
離心泵電機功率計算公式在《鋼鐵企業電力設計手冊》為P=KγQ(H+△H)/102??c在《電氣傳動自動化手冊》為P=KγQ(H+△H)/??c,,哪一個準確,?請各位大佬們幫忙解釋,,謝謝!
測試了一下額定功率為250W的高壓鈉燈 實際功率卻有350W左右 不知道鈉燈的功率是怎么計算的一般的話金鹵燈的額定功率都是標的很準確的 250W的金鹵燈實測功率一般在270-280W的樣子 考慮到鎮流器的損耗 這個數據也差不多但是高壓鈉燈的鎮流器損耗不會高達100W吧 如果是這樣的話那高壓鈉燈豈不是一點都不節能了測試的是上海亞明的全套光源和電器[ 本帖最后由 ykyk439 于 2011-7-31 10:12 編輯 ]
求教:1,、供電電源為工頻單相380VAC 50HZ的電氣設備,,它的輸入功率怎么算?2,、供電電源為工頻三相380VAC 50HZ的電氣設備,,它的輸入功率怎么算?3,、供電電源為工頻220VAC 50HZ的電氣設備,,它的輸入功率怎么算?希望各位大俠屈尊相告?。,。∑鋵嵨沂窍胫溃弘妷?、電流與輸入功率的關系,。[ 本帖最后由 wangguoqi2002 于 2011-10-21 13:49 編輯 ]
求解。不是很明白這個應該怎么算
單位使用的電是物業供電,現在工廠設備配電也是經常性改動導致現在系統圖,,規劃圖上面與現場實際完全對應不上,。設備這塊一一統計也比較麻煩,而且單位還涉及幾個獨立部門更加大了統計難度,。 現在的方法是;1;總配電箱有電流表三塊,。是不是記錄的L-N的線電流,。電壓值則為220V 2; 抄取各相的電流值乘電壓值可得出有功功率值(大概估算)。 那么,,我電壓值應該取220V,還是380V做為乘積,。為什么?,?,?
攪拌器功率計算和工藝設計
一臺額定功率是15KW,功率因素是0.5的電動機,,效率是0.8,,它的輸入功率是多少A:17.5 B:30 C:14 D:28計算公式?
有一工廠低壓配電所,低壓母線電壓為380V,電流為1600A,功率因數為0.71,加入諧波濾除和無功補償后,母線電壓為392V,電流為1200A,功率因數為0.94,如何計算每小時節電度.P=1.732*U1*I1*COSA1-1.732*U2*I2*COSA2 是否正確?另:三相功率因數表接線為A相電流,BC相電壓.是否有A,N或A,B相功率因數表,如何接線?
三相電路中各電器的總功率是50KW,,請問要用多大的空氣開關,,如何計算出來的,?空氣開關的額定電流指的是單相線電流嗎 ?P=380ICOS@嗎,?
因為畢業設計需要,要求計算換熱器的效率??!請各位高手幫忙!?。,。。,?!圖中是要計算的換熱器結構,安裝在汽車排氣歧管后面,,下端連接排氣尾管,!中間是尾氣通道,四周腔體中走循環水,!那一圈是重力式熱管,!腔體內安裝在熱管上的是散熱翅片!,!哪位大俠告訴我,,需要什么參數?,?,?計算公式是什么,??,?,??,?,?急急急急!?。,。?!謝謝?。。,。,。?!