我們的設計是三級鋼,,現在鋼材缺料了,施工單位要求部分三級鋼用二級鋼代換,,他們想同一層一部分梁柱用三級鋼,,一部分用二級鋼,合適嗎,。如果可以得話如何連接,,電渣壓力焊可以嗎
6層的磚混結構,,基礎筏板鋼筋圖紙上設計的是12和14的鋼筋全部是2級鋼(HRP335),可是施工方用的是12的鋼筋3級鋼,,14的2級鋼,,這樣允許嗎?
本帖最后由 就這樣吧 于 2013-8-6 13:33 編輯 求助問題說明: 樓主在用cad輸入三級鋼符號時,,遇到了一個怎么也想不通的問題 文字樣式:GBSTYLE SHX字體:GBXWXT 大字體:GBHZFS在單行文字里用 %%129 %%130 %%160分別輸入鋼筋符號, 如圖: 輸完后,,退出,,三級鋼的符號就不在了如圖:
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-29 13:11 編輯 求解:二級鋼跟三級鋼能對焊嗎,?能有什么條件要求?不能,,為什么,?
各位,統計一下,,你們那板的配筋一般用幾級鋼?我前段時間天有位朋友說他們那板筋都是三級的,,說可以節省鋼筋(因為最小配筋率減低了,,0.24Ft/Fy),個人感覺是不是和各地的習慣有關或是其它什么原因,?
樓板不要盲目使用三級鋼新規范為推廣三級鋼,在受彎構件最小配金率中明顯對三級鋼有利,采用三級鋼確實能節省不少鋼筋,但是板中配金率也就受到受彎構件最小配金率控制,這樣板中采用3級鋼用鋼量也大大減少,這恐怕就不是新規范的初衷了.從各地樓板不斷出現的裂縫,和各地出臺的土政策來看,樓板用鋼量都不宜太少,這本身就是對采用三級鋼的否定.具有諷刺意味的是,某地規定樓板不能配金過少的同時,又說優先使用3級鋼,這種自相矛盾的規定實在讓人匪夷所思! 建議各位,樓板的三級鋼還是少用好,采用傳統的一二級鋼筋總配金率能有效保障樓板的裂縫開展,因為樓板裂縫不是由鋼筋強度,而是由鋼筋用量控制的!贊成不盲目使用三級鋼引用樓主“建議各位,樓板的三級鋼還是少用好”但是也要看情況,樓板配筋用三級鋼,,如跨度較大(大于5.0)時,,樓板配筋并不是由最小配筋率控制的,用三級鋼會節約一些鋼筋,,現在三級鋼和二級鋼價格相差很小了,,估計只有100元/噸,相差也就3%左右,,而用三級鋼節約鋼材10%,,所以建議工程內大跨度板較多時用三級鋼,大跨度板少時用二級或一級鋼筋,!<
焊接的國家規范里有三級鋼的電渣壓力焊的規范,。但我在工地抽樣做試驗,,80%以上都是在接頭處拉斷(施工質量沒問題)。有沒有朋友也遇到這個問題,。
【請教】 現工地上多用三級鋼,,住宅工程,,框剪結構。想問,,三級鋼在施工中有些什么地方,有特殊和不同的工藝要求,? 記得 有焊接工藝的限制,,禁止使用焊接接頭? 除此之外,,還有沒有,?
現在規范上推薦用三級鋼材,三級鋼筋強度提高了,,但脆性增加,,是否有些不盡合理,在梁,、柱中使用三級鋼有時也不一定合理,,因為現在好多梁配筋時,尤其是框架梁大多是以裂縫控制的較多,,提高了強度好象沒起到明顯的效果,,要是在板的配筋中使用三級鋼,,從用鋼量上看可以降低不少(板的配筋由最小配筋率控制很多),如果裂縫也能控制住了,,這樣對板進行配筋是否合理呢,? 另外歡迎大家對一、二,、三鋼材的價格進行討論(以便為甲方減少成本,,優化設計)
現在為了省鋼筋,大部分受彎構件采用三級鋼.可做地下室的時候要控制裂縫,而二,三級鋼的彈性模量基本上一樣,設計值卻差了20%,也就是說承載力控制的話三級鋼可能省,而裂縫控制的話,二者用鋼量基本一樣.不知道你們是怎么考慮的,盼高手指點一下.
個人理解,,如果框架結構梁柱采用三級鋼的話,梁端配筋往往由裂縫控制,,這樣配出來的鋼筋一般都大于由地震內力調整后,、地震組合控制的鋼筋,違反了“強柱弱梁,、強剪弱彎”的精神,,產生了在大震下梁端不能形成塑性鉸的安全隱患,所以說三級鋼在框架中的采用需慎重
如題,,現澆板厚90mm板頂鋼筋能否采用三級鋼Φ6呢?Φ6會不會太細,,而導致施工時板頂鋼筋被踩到板底,??板筋Φ8,,Φ10用的多不,?為節省鋼筋量,現在很多開發商要求用3級鋼,,包括板鋼筋,。之前100厚的板用三級鋼,都是板頂Φ8-200,,板底Φ6-140板頂富余一些,,板底剛好滿足最小配筋率。板頂用Φ8,,施工時比較不容易被踩下去現在在做一個工程,,板厚為90mm,感覺用Φ8-200配有點費如果考慮用Φ6,,怕太軟了,,現場鋼筋都被踩到板底去了,,以前用一級鋼時經常出現這種情況。 不知道各位同行有沒有用過Φ6三級鋼做板頂鋼筋呢,?,?
小型斷路器下面這個方塊突起圓形突起是什么東西額~哪位大大知道~
各位大蝦,,在word和excel中怎么輸入鋼筋符號啊,一級還可以能輸入,,但是二級和三級鋼筋符號找不到?。看蠹矣兄赖膯??
如題~~甲方想省錢,,又聽從某設計院人員說電渣壓力焊就是機械連接,,暈死,這個暫且不論想問一下高手:三級鋼用電渣壓力焊是否可靠,?好像接頭的強度達不到型材的自身強度,,焊接不太可靠啊可是新的規范又允許,怎么回事,?
舊版的探索者字體里沒有HRB550符號據說2011版的tssd加入了四級鋼字體誰有能上傳下嗎,?謝謝
地梁以下用二級鋼,以上用三級鋼,,這樣可以嗎,?基礎和地梁已經造好了,,幾年前的設計是用的二級鋼,我現在用的是三級鋼,,現在要求我把基礎和地梁按照已施工的圖紙改,。。,。有哪本規范說這樣做可以嗎,?謝謝了。,。,。
結構制圖中輸入和修改鋼筋是個麻煩、易出錯,、效率低下的工作,,本程序采用數字小鍵盤的數字鍵、+號和 . 號進行組合輸入,,從而實現鋼筋的快速輸入,。比如輸入:“6.20 4/2”實現輸入為:“6%%13220 4/2” “4.20/2.16”實現輸入為:“4%%13220/2%%13216” “2.20+2.16”實現輸入為:“2%%13220+2%%13216”
在線等如何把天正三級鋼轉換成二級鋼,天正本身已有鋼筋字體,,只是不知道操作,,本人新手