我是重慶的人新,請問大家我們這個地方設置圈梁的原則是什么?是好高才設置圈梁??我們是6度設防,謝謝,我們是200的紅磚當隔墻,謝謝,!
以前做磚混結構時,每道墻體(七度)都設圈梁,,今天閑來無事,看到抗震規范上有一條------”現澆或裝配整體式鋼筋混凝土樓、屋蓋與墻體有可靠連接的房屋,,應允許不另設圈梁,但樓板沿墻體周邊應加強配筋并應與相應的構造柱鋼筋可靠連接“,。這句話的意思應該是說現澆樓板可以不設置圈梁吧,?不知道大家什么看法又是怎么做的 ?,?,?
看到一套圖紙中的一三跑樓梯,在樓梯詳圖中有注明設置了樓梯圈梁,,但卻沒有注明相應的樓梯柱是一個非抗震的框架結構的多層住宅,。做的是板式樓梯!,!所以請問樓梯圈梁下可以不設置樓梯柱嗎,?(讓墻體承重?不是框架嘛,?)還是施工時會有規范可查,,在圈梁下布置構造的樓梯柱![ 本帖最后由 efengice 于 2010-9-1 14:59 編輯 ]
圈梁的抗震作用及其設置
請教各位同學,兩層小別墅圈梁施工時因未添加防凍劑零下七度凍傷約5公分,,快觸及鋼筋,,應該怎么辦?,?一定要拆除重做嗎,??建房場地是從石頭和風化砂上放炮開出來的,,非常堅固,。[ 本帖最后由 ajian518 于 2012-5-3 11:13 編輯 ]
請教各位同學,,兩層小別墅圈梁施工時因未添加防凍劑零下七度凍傷約5公分,快觸及鋼筋,,應該怎么辦,??一定要拆除重做嗎,?,?建房場地是從石頭和風化砂上放炮開出來的,非常堅固,。[ 本帖最后由 ajian518 于 2012-5-3 11:13 編輯 ]
請教各位同學,,小別墅圈梁施工時因未添加防凍劑零下七度凍傷約5公分,快觸及鋼筋,,應該怎么辦,??一定要拆除重做嗎,?,?建房場地是從石頭和風化砂上放炮開出來的,非常堅固,。
1,、地圈梁主筋搭接時,,箍筋需要加密嗎?監理說不行,,但是我找了好多資料都沒有詳細說明,。2、地圈梁每隔30m設有1道伸縮縫,,縫兩側設有構造柱,。問:地圈梁綁扎至伸縮縫構造柱時,主筋斷開后需要錨固至柱內嗎,?求大神指點,。急!
1.圈梁宜連續地設在同一水平面上,,并形成封閉狀,;當圈梁被門窗洞口截斷時,應在洞口上部增設相同截面的附加圈梁,。附加圈梁與圈梁的搭接長度不應小于其中到中垂直間距的二倍,,且不得小于1m; 2.縱橫墻交接處的圈梁應有可靠的連接,。剛彈性和彈性方案房屋,,圈梁應與屋架、大梁等構件可靠連接,; 3.鋼筋混凝土圈梁的寬度宜與墻厚相同,,當墻厚h≥240mm時,其寬度不宜小于2h/3.圈梁高度不應小于120mm.縱向鋼筋不應少于4φ10,綁扎接頭的搭接長度按受拉鋼筋考慮,,箍筋間距不應大于300mm,; 4.圈梁兼作過梁時,過梁部分的鋼筋應按計算用量另行增配,。
我是菜鳥,,請問,圈梁是什么呀,?圈 梁是什么位置,,有什么作用,以及什么標準呀,?
你們感覺圈梁的作用大嗎?它又不和上,下面的墻連接(指用鋼筋連接,砂漿當然是有的),雖然說可以和構造柱構成弱框架體系,但是有的地方沒有構造柱怎么辦,它就那么一放,就能起到提高結構整體性的"重要任務".總感覺有點不可思議啊!請大家發表下自己的看法!!
現在是這樣的:我這個磚混公寓樓屋面兩邊都有挑梁,,而且挑出去的比較多,,一邊1800,一邊2220,,而屋面也只有7800,。所以我現在挑梁就沿著橫墻全部布置了,我的挑梁是450的高度,,那這樣的話,,我屋頂該處的圈梁是不是就應該和這個梁一起現澆,還是我這個梁就可以代替圈梁了,? 請明指啊~~~謝謝了
在結構設計說明中經常有這樣一句話“當磚砌體高度大于4米時,,應設一道圈梁,,當磚砌體長度大于5米時應增設構造柱?!比绻幸幻鎵ν瑫r滿足了以上的兩個條件,,應該怎樣做?圈梁,,構造柱都設還是擇一即可,。
92ZG001抗震構造柱及圈梁
多孔磚砌體結構,,采用P型磚:240*115*90,,灰縫一般要求為10。圈梁截面通常取240*240,。一般層高為3000或2900或2800,,90+10=100。那么圈梁高240,,中的40怎么去湊的吶,?規范要求梁高不宜小于200,我覺得是不是取200的梁高,,比較利于施工吧。,。,。。另外,,去240*240,,有甚么好處嘛?請大家給我上上課,。,。。,!
單層的木屋架坡屋頂粘土燒結磚房屋(普通住宅,6度抗震,,每間房的開間及進深均為5米左右,山墻高5米左右)可以不設圈梁和構筑柱嗎,?墻厚180行嗎,?
在砌體結構的圈梁與構造柱連接處,圈梁的縱筋在構造柱的縱筋外邊還是里邊,?最近做了一個工程,,施工方提出來的,以前從來沒有注意過,。
問題1:圈梁和樓板鏈接處有10mm的座漿,,請問這座漿是啥意思,它的的作用是什么,?問題2:圖中的尺寸A B C D 如何確定呀,,采用的是200mm厚的預應力空心板。
工程概況:鋼筋混凝土框架結構,頂層為獨立柱,,鋼結構樓蓋,,頂層砌體填充墻頂部的混凝土構件是按圈梁還是按壓頂考慮?圈梁計算模板時要不要扣除構造柱所占面積,?