磚混結構的7層小樓,構造柱與圈梁是柱包梁還是梁包柱1——6層與7層頂板有什么不同嗎,?我們這里監理說頂層要和基礎一樣梁包柱?不明白,,希望有高手給解釋下!??!
我現在在用軟件算工程量,該工程是六層磚混結構,就是不太清楚主梁和次梁的劃分,比如一根梁一端架在磚墻上,另一端架在柱子(或者構造柱)上,這樣的梁 算是主梁還是次梁呢?如果梁下有墻,,兩端有柱,預算時算作單梁還是圈梁呢,?,?望高手指點迷津
本人是新手,1,、磚混結構的條形基礎上配地圈梁,,是否是自己按構造配? 2,、在磚混結構上搭幾道梁(不是圈梁),,那這些梁是否要在TAT或在SAT中計算,? 3,、坡屋頂上的梁是按主梁輸入?
在PKPM里面,,磚混結構的圈梁是用主梁來建模的嗎,?
磚混結構,,圈梁與構造柱先澆筑,過十幾天才澆注現澆板,,抗震等方面是不是特別不好,?與樓板為預制板一樣了?或者還不如預制板,?急[ 本帖最后由 lxzhxny 于 2010-6-16 21:47 編輯 ]
1. 同事去工地驗收,,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好,。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊,。4. 請問:如何處理,?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,,這根梁應套用單梁,,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用,。其余由圈梁支撐的板套用平板,。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津,。謝謝,!
我最近設計6層磚混小區,!審圖意見是大洞口處地圈梁 需要計算配筋,!我查了規范 !地基反力是地基上部傳下來的荷載/基地面積,!問題是大洞口上部哪來的荷載?。课也荒芾斫?!求解釋
請問磚混結構的房子,,外墻是37墻,老房子設計的外墻外有陽臺,,陽臺4.4米,,室內到陽臺兩側各有550的承重墻,室內到陽臺圈梁(圈梁為370*270左右)下洞口為3.1米,,洞口中間有1.2米的承重墻,,請問這個承重墻可以拆除嗎
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀,?,??一般調整的方法有那些,,還請前輩指點指點?。?!
曾幾何時,,突見有的設計單位所設計的多層磚混結構房屋鋼砼墻下條基中多了一種叫做AQL(暗圈梁)的東西,,于是各單位紛紛效仿,,后來在地方頒布的結構標準圖集中也發現了這種做法,,周圍的各設計單位更是趨之若鶩,。但我一直不明白是何道理。幾年前,,曾就該問題請教于本院的掌門師兄,,答曰:別的單位都設了,咱們也就跟著設了,,從理論上講,,這有助于抵抗結構不均勻沉降。我還是想不明白,,難道磚混結構層層設圈梁(有時在±0.000下還取消防潮層改為DQL)結構整體剛度還不夠大,、還不足以抵抗結構不均勻沉降嗎?再者,,如果地基真的是很不均勻,,靠加設AQL真的就能起作用嗎?各位同行,,你設計的磚混結構墻下條基是否設暗圈梁,?關于這個問題你又做何見解呢?附:最近聽到一件事險些讓我樂噴,。我單位設計的一個住宅小區所有墻下條基均設了AQL,,施工圖會審交底時施工單位問AQL鋼筋構造問題,我們解釋說參照圖集03G363有關圈梁構造做法,。結果施工時監理工程師非讓施工單位按照框架結構柱下條基基礎梁鋼筋構造做法施工,,造成施工隊返工,已綁好的AQL鋼筋浪費了相當一部分,。事后,,施工單位負責人告訴我就連質
磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏???我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點,;而磚混教室有個大梁,,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會,?
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下,。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
我房子是磚混結構,共建三層,。問題一:圈梁鋼筋的錨固問題:在墻的轉角處,,圈梁鋼筋平直進入構造柱22cm,然后彎鉤10cm,,即圈梁鋼筋在構造柱內的總長度為:22cm+10cm=32cm,。這樣,圈梁的錨固長度符合規范要求嗎,?(圈梁鋼筋是14mm螺紋鋼)圈梁鋼筋的錨固如下圖所示,,問題大嗎?問題二:圈梁外墻轉角處,,鋼筋已經加密了,,但是沒有加附加鋼筋。問題大嗎,?謝謝各位前輩!
本帖最后由 chen曉04 于 2014-7-3 13:50 編輯 我近期接了一個項目,工程磚混結構共5層,,標準層層高3米,,屋面采用斜坡屋面,墻體才用240多孔磚,,屋面層(5層)墻體高度2.8至6米不等,,施工圖上沒說明墻體高于4米的要設置圈梁(腰帶),,質量監督機構強烈要求我們墻體高度大于4設置圈梁??晌野盐髂?3G601《多層磚房抗震構造圖集》翻遍了都沒找到相關規定,。 想請教各位網友以及諸位大神,質量監督機構提出設置圈梁的要求是根據哪本圖集或者規范的哪一條,? 希望各位網友積極討論,獻謀獻計,,回復有驚喜哦,!
我設計的是一個單層公共廁所,中間隔墻為120mm,,墻體材料采用KP1型頁巖燒結多孔磚,,請問120mm的磚墻能否作為承重墻,以及其上部的圈梁寬度能否取為120mm,,抗規7.4.4對于多層砌體的圈梁寬度限定不小于190mm,。
磚混結構,,一層和二層墻體都是紅磚砌好的24墻,,每層樓頂都做圈梁,現想在二層樓頂圈梁上生柱,,兩根承重柱跨度6.6米,,承重柱上打梁240*600,梁和樓板整體澆筑,,用于承受遮蓋部分的樓板,、屋瓦、自重,。如圖所示,,橫向方向兩個帶叉的小正方形就是我想要在2樓的圈梁上直接生的承重柱(1樓和2樓沒有這兩根柱子)。 請問是否可以在二層樓頂圈梁上直接生柱,,用于承重,。如果可以,柱子的截面尺寸多大,?截面尺寸超過了下面24墻墻體的寬度是否可以? 如果不行是否必須從基礎開始做承重柱一直升上來,? 請各位老師指點,感激不盡,。
一個單層磚混結構(坡屋面),我按照規范在檐口設置了一道圈梁(水平閉合),后來被老工程師改掉了,他按照坡度做了一道圈梁,我百思不得其解,所謂圈梁不是要水平閉合嗎?高度不一,也不閉合也叫圈梁嗎?還有就是現澆板四周(墻體擱置處)一定要設置圈梁(或者不叫圈梁)嗎?看他們都設,沒有一塊現澆板是直接支承在墻上的,下面肯定有一道被標為QL1的東西?
磚混結構圈梁
磚混結構圈梁專題,,為您提供磚混結構圈梁相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與磚混結構圈梁 相關的專業交流討論,更多磚混結構圈梁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題