哪位仁兄有一套5萬m3稀油干式煤氣柜的全套圖紙,,方便的話給提供一下,。在此先表示感謝了,!郵箱:[email protected]
圖紙簡介: 這是某地10萬立高爐煤氣柜平面布置圖,。包含:煤氣柜立面及剖面圖,、供油系統示意圖,、油水分離器裝置示意圖、干式煤氣柜柜外工藝設備平面布置圖,、干式煤氣柜柜內工藝設備平面布置圖,。 投稿網友: zhanglun 上傳時間: 20
準備兩篇論文請同行多提寶貴意見。煤氣柜設計改造方面《30000m3煤氣柜大修工程結構分析》《某5萬立稀油密封柜活塞加工問題驗算》
圖紙簡介: 本工程為某鋼鐵公司15萬立方煤氣柜結構圖紙,。煤氣柜基礎環梁采用樁地基,,樁型采用使用直徑420mm長螺旋灌注樁,樁長為21m;極限承載力為1420kN,。圖紙內容包括:圖紙目錄,, 轉爐煤氣柜樁和基礎平面布置圖,柱腳基礎,、柜底排水坑模板圖,,進氣管基礎,、出氣管基礎,柜容指示器基礎施工圖,,煤氣柜環形板鋼筋圖,排水護坡和基準點布置圖等,。 投稿網友:
大家好,我現在碰到一個問題,由于管道煤氣的設計跟景觀沒有很好的溝通,導致現在管道煤氣的圖紙出來后,將中壓柜(1.5M寬,2.0M高)布置在了主入口的迎賓樹池的邊上,對景觀早成了很大的破壞.消防設計規范要求中壓柜要距建筑物外墻3米,大家有什么好的方法能將柜子對景觀的影響降到最低不?另外,我覺得現在都是用管道煤氣了,大家碰到中壓柜跟景觀的關系的時候,是怎么處理的?
如題,,有個朋友負責一個配電所,,因市網電壓波動(升高)跳閘,,分析是差動保護動作,,但我看書時,好象差動保護很少用在10KV變電所啊,,多數是用在35KV以上的變電所才用。據了解,,當時跳閘時,,空氣濕度很大,相對濕度有75%,,我個人分析可能是濕路跳閘,,因為當時其進線柜的干燥開關是關閉的。請高手分析一下。多謝了,。
請教各位前輩,,知不知道沼氣柜或沼氣罐的尺寸,、價格,我們大概要300m3或500m3大小的,,我現在做個方案,,想了解一下。哪位如果知道希望能告知一下,,謝謝,!
高爐煤氣干式布袋除塵技術是21世紀高爐實現節能減排、清潔生產的重要技術創新,可以顯著降低煉鐵生產過程的新水消耗,、減少環境污染,已成為現代高爐煉鐵技術的發展方向,。高爐煤氣干式布袋除塵技術已有30多年的發展歷程。2007年1月,中國自主開發的高爐煤氣全干式低壓脈沖布袋除塵技術在遷鋼2號高爐(2650m3)獲得成功,完全取消了備用的煤氣濕式除塵系統,。研究開發了煤氣溫度控制,、除塵灰濃相氣力輸送、管道系統防腐等核心技術,使中國在大型高爐煤氣全干式布袋除塵技術達到國際先進水平,。% L6 y% @9 j0 r! i7 W5 I優化集成工藝流程和系統配置$ g- h+ }$ n, Z1 o" _通過研究分析國內外高爐煤氣干式布袋除塵技術應用實踐,對加壓煤氣反吹除塵技術和低壓脈沖除塵技術進行了系統的對比研究,設計開發了高爐煤氣全干式低壓脈沖布袋除塵工藝,。遷鋼2號高爐采用14個直徑為4600mm的除塵箱體,箱體為雙列布置方式,兩列箱體中間設置荒煤氣和凈煤氣管道,煤氣管道按等流速原理設計,使進入各箱體的煤氣量分配均勻,整個系統工藝布置緊湊、流程短捷順暢,、設備檢修維護便利,。采用低濾速設計理
我們現在在做一個養殖糞尿污水的改造工程,甲方發酵罐上面的雙膜儲氣柜內膜有洞,,遇到過這個問題的高手,,能否指教下,像這種洞能不能修復呢?(重新采購的話,,費用太高了)洞的尺寸大概有20cm,,共兩道,兩道縫成十字形,。
圖紙簡介: 樁基礎采用直徑為420mm的長螺旋灌注樁,,樁長21米。圖紙包括:轉爐煤氣柜樁和基礎平面布置圖,,煤氣柜環形板鋼筋圖,,排水護坡和基準點布置圖,柱腳基礎,、柜底排水坑模板圖,,柱腳基礎、柜底排水坑,,基礎鋼筋圖,,進氣管基礎、出氣管基礎,,煤氣回流進口管基礎施工圖,,柜容指示器基礎施工圖。 投稿網友: shishou56
1600kVA大容量干變與配電柜采用軟連接工藝,,軟連接母線頭散成兩半了(原來是緊密壓接在一起的),是否需要更換軟連接,?,?采用軟連接有哪些優點?
有沒有做化工廠消防的同學?請問5萬方的干式焦爐氣氣柜,,約50多米高度的,,消防水量怎么計算?我看了建規,,可燃氣體儲罐只需要25L/S的室外消防水量,,只需要設置室外消火栓保護就可以嗎?石化規上沒有可燃氣體消防水量的規定呢,?是否需要設置高壓消防水炮保護呢,?可是在《固定消防炮滅火系統設計規范》第3.0.1中第2條“干粉炮系統適用于液化石油氣,天然氣等可燃氣體火災場所”,,而且3.0.2條中又規定固定有爆炸危險性的場所,,消防炮滅火系統宜選用遠控炮系統。那氣柜的消防水量到底怎么計算,消火栓及消防炮設置怎么設計呢,?
我知道10KV可以,,但是不知道35KV的是否可以請教各位大神幫忙解答。最好有出處,,比如規范圖集一類小子在這里90度鞠躬了
9共補1分補,共補為21千法
現在有一個工程需要沼氣柜和沼氣輸送風機實現自動控制,?現繼續高手幫助,急急急急急急急急急急?。。,。,。?handshake
昆鋼煤焦化安寧分公司外供城市煤氣項目干式變壓器采購招標開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:云南 招標人:云南昆鋼煤焦化有限公司安寧分公司 昆鋼煤焦化安寧分公司外供城市煤氣項目已獲昆明市發展和改革委員會“昆發改企業備案[2012]015號”《投資項目備案證》,,資金已落實,。受云南昆鋼煤焦化有限公司安寧分公司的委托,對昆鋼煤焦化安寧分公司外供城市煤氣項目——干式變壓器采購進行公開招標,,擇優選擇供應商,。1、項目概況:⑴項目名稱:昆鋼煤焦化安寧分公司外供城市煤氣項目干式變壓器采購⑵招標編號:YNZZZB—2012—238⑶項目地址:云南省安寧市昆鋼外供城市煤氣項目現場⑷采購內容:2臺SCB10-800KVA/6KV/0.4KV型干式變壓器,、2臺FN3-10 400A型高壓負荷開關,。詳見第八章——技術要求。⑸資金來源:企業自籌2,、供貨方式:設備指導安裝,、調試技術服務及技術培訓3、招標范圍:干式電力變壓器4,、設備質量要求
最近做一工程,,消防局審查后要求做應急干式消防系統,依據本人的理解,,應急干式消火栓系統是在施工過程中為消防車救火設置的,,工程原本設計的消防系統投入使用,這套應急干式系統怎么處理呢,?請教各位大俠指導,。
干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,,請問如果用電磁閥的話,,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
請幫忙看看這個有畫錯的地方沒
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目,。9棟三層商業,,室外走廊連接商業單體,,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統,。因為旅游城?,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,,故不營業,,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統,。在線等答案