知識點:浮頭式換熱器
知識點:浮頭式換熱器
有兩臺型號為BES700-80-16的浮頭式換熱器(開封柳元熱能公司生產),,已使用5年,,現需清洗和檢修,,請幫忙出方案。
目 錄 一、編制依據 二,、主題內容與適用范圍 三,、檢修前的狀態以及檢修原因 四、檢修內容 五,、檢修質量要求 六,、施工組織機構與管理 七、施工安全注意事項[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-19 19:02 編輯 ]
我這有個集中供熱的浴室,,一共33個淋浴頭,,2小時使用時間,按業主要求選用浮頭式熱水器,,我按出水為65℃熱水,進水冷水5℃,,熱媒蒸汽4KG,,143℃計算,做了個11立方米的熱水箱,,另外就是浮頭式熱水器,,我選出來要27平米多的換熱面積,感覺好大啊,。 另外,,將浮頭式換熱器和熱水箱都放屋面,兩個循環,,一是熱水箱----25m3/h循環泵----浮頭式換熱器------熱水箱,,冷水補水從循環泵和浮頭式換熱器中間接管;另外一個循環是熱水箱---浴室----管道循環泵----熱水箱,。我打算在冷水補水管上設個氣動閥,,由熱水箱液位控制開啟,另外在熱水箱內設置溫度傳感器,,控制浮頭式換熱器的蒸汽進口氣動閥,。 各位大大幫我看看有沒有問題啊,?萬分感激,。
知識點:浮頭式換熱器
圖紙簡介: 浮頭式換熱器(整套詳圖)DN600 F=35 投稿網友: sdbczaj 上傳時間: 2013-08-02 圖紙省份:
對于容積式換熱器該如何選型,?比如需用熱水每小時為30立方的應如何選型,?
1)、熱交換器應以最大工作壓力的1.5倍做水壓試驗,,蒸汽部分應不低于蒸汽供汽壓力加0.3MPa,;熱水部分應不低于0.4MPa。在試驗壓力下,,保持10min壓力不降,。 2)、管殼式換熱器前端應留有抽卸管束的空間,,即其封頭于墻壁或屋頂的距離不得小于換熱器的長度,,設備運行操作通道凈寬不宜小于0.8m。 3),、各類閥門和儀表的安裝高度應便于操作和觀察,。 4)、加熱器上部附件(一般指安全閥)的最高點至建筑結構最低點的垂直凈距應滿足安裝檢測的要求,,并不得小于0.2m,。
現做一個宿舍區供熱水工程,換熱氣的參數如下:設計壓力0.6MPa,,耐壓0.75MPa最高工作壓力0.6MPa,,設計溫度150~100℃,容器凈重1568kg,,換熱面積:4m2,。有哪位同仁能給我一個比較準的市場價,現在做預算急需,!剛開始做這方面的預算,,對此價格不熟,如果有這方面的價格給我參考參考,,謝謝,!
關于換熱器設計很詳盡的分析計算
“根據初估的換熱面積確定換熱器型號”過程中,我只能找到換熱面積,、管長,、公稱直徑等基本參數,但結構參數,,例如管子排列方式,、折流板間距、高度等等,,在哪里能找到呢,?懇請達人指點~~~~謝謝~
產品概述 容積式換熱器是利用冷、熱流體交替流經蓄熱室中的蓄熱體(填料)表面,,從而進行熱量交換的換熱器,,間壁容積式換熱器的冷、熱流體被固體間壁隔開,,并通過間壁進行熱量交換的換熱器,,因此又稱表面式換熱器。容積式換熱器帶有貯熱容積的間壁式換熱設備,,具有加熱冷水和貯備熱水兩種功能,,又叫貯存式換熱器,有臥式和立式兩種形式,。主要由殼體(罐體)和換熱管組成,,熱媒在換熱管內流動,換熱管和殼體間是被加熱水,。換熱管有U形管和盤管兩種,。 產品特點 1、容積式換熱器熱媒溫降大,。汽水換熱時,,凝結水出水溫度約50℃,回水管上下需設疏水器,,給使用維修帶來方便,,水-水換熱時,,熱溫降為同型換熱器的2~2.5倍,,120~150℃的高溫熱水換熱后可降至70~75℃。 2,、容積式換熱器換熱效果好,,散熱效果好,散熱損失小,,節能,。同時,以蒸汽為熱媒時,,能回收約占整個換熱量的15%凝結水熱量,。 3、冷水區小,,容積利用率高,。 4
各位大神們,,請問一下,,半容積式換熱器的容積怎么確定?然后供熱量是不是按照規范上說的“半容積式水加熱器或貯熱容積與其相當?shù)乃訜崞?、燃油(氣)熱水機組的設計小時供熱量應按設計小時耗熱量計算”來確定,??jī)?chǔ)熱量是否也是按照規范上的“≥20minQh”來確定?
本帖最后由 bjhax2016 于 2016-6-4 15:42 編輯 從國內已建發電廠來看,用于閉式循環冷卻水系統的水水換熱器有兩類,,一類是管殼熱換器,,另一類是板式換熱器。管殼換熱器是常用的換熱器形式,,在電廠設計中已得到了廣泛的應用,,而在國內一些進口機組的電廠、燃氣蒸?lián)合循環電廠和核電站多有采用板式換熱器,。由于板式換熱器緊湊,、重量輕、高傳熱效率,,人們對它的興趣日益增長,。
知識點:容積式換熱器
浮頭式換熱器
浮頭式換熱器專題,,為您提供浮頭式換熱器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與浮頭式換熱器 相關的專業交流討論,,更多浮頭式換熱器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題